Jak podłączyć PZEM-004T

duszek
Posts: 76
Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am

Post

Uruchomiłem swój pierwszy PZEM-004T na jedna fazę i śmiga Ok. Ale chce teraz uruchomić na 3 fazy i wpiąć się głównym włącznikiem zasilania całego domu bo najwiecej jest tam miejsca ….. tylko zastanawiam się czy pozycje ze zdjęcia mogę podłączyć całkowicie z innego miejsca by nie ingerować tam przy głównym włączniki tylko z jakiegoś bezpiecznika ? Czy wtedy będzie dobrze zbierać dane ?Chxe zrobić podłączenie jak najbezpieczniej z jak najmniejsza ingerencja ….
B32EBCCB-8C6F-47C6-AD07-869A8494FB3F.jpeg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
cava
Posts: 16
Joined: Fri Aug 06, 2021 8:53 am

Post

Według mnie, PZEM musi być zasilany z mierzonego obwodu, ja zasiliłem go kiedyś z innego i wskazania były niewiarygodne, przede wszystkim współczynnika mocy i co za tym idzie mocy czynnej.
Lomax1983
Posts: 260
Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
Location: Małe Trójmiasto

Post

Chciałem odpalić licznik PZEM-004T ale w wariancie do 10A(bez przekładnika). Połączyłem go zgodnie z datasheet
Zrzut ekranu 2025-02-03 195926.png
Po podaniu zasilania wywalił mi wyłącznik nadprądowy w domu. Jak przyjrzałem się płytce okazało się że w schemacie podaje zasilanie na mostek na płytce. Czyli pełne zwarcie.
20250204_181340.jpg
Z przekładnikiem wszystko działa poprawnie. Próbował ktoś łączenia PZEM na 10A??
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
RomanG
Posts: 444
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am

Post

PZEM na 10A to inny moduł.
Lomax1983
Posts: 260
Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
Location: Małe Trójmiasto

Post

Jak inny moduł jak wszędzie opisują ten moduł jako 2 warianty: 10A bez przekładników i 100A z przekładnikami.
Nawet czytając datasheet tego modułu to wskazuje że są dwie możliwości. Nigdzie nie ma info że jest jakiś inny moduł?
Darek
Posts: 44
Joined: Sat Jan 23, 2016 10:26 pm
Location: Paczków

Post

Słusznie zauważyłeś, że są dwa warianty czytaj dwa różne moduły.
Instrukcja, jest jedna (uniwersalna) dla obu, ale wyraznie w niej widać, że moduły są dwa, a różnica jest kluczowa, 10A ma wbudowny bocznik, a 100A potrzebuje zewnętrznego przekładnika.W 10A wersji nie będzie zwarcia pomiędzy środkowymi zaciskami.

Zobacz na spolszczoną wersję instrukcji
https://manuals.plus/pl/innovatorsguru/ ... 3-0-manual

albo chiński filmik
https://gv-vod-cdn.aliexpress-media.com ... a1a2396544