Jak podłączyć PZEM-004T
-
- Posts: 76
- Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am
Uruchomiłem swój pierwszy PZEM-004T na jedna fazę i śmiga Ok. Ale chce teraz uruchomić na 3 fazy i wpiąć się głównym włącznikiem zasilania całego domu bo najwiecej jest tam miejsca ….. tylko zastanawiam się czy pozycje ze zdjęcia mogę podłączyć całkowicie z innego miejsca by nie ingerować tam przy głównym włączniki tylko z jakiegoś bezpiecznika ? Czy wtedy będzie dobrze zbierać dane ?Chxe zrobić podłączenie jak najbezpieczniej z jak najmniejsza ingerencja ….
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 16
- Joined: Fri Aug 06, 2021 8:53 am
Według mnie, PZEM musi być zasilany z mierzonego obwodu, ja zasiliłem go kiedyś z innego i wskazania były niewiarygodne, przede wszystkim współczynnika mocy i co za tym idzie mocy czynnej.
-
- Posts: 260
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
Chciałem odpalić licznik PZEM-004T ale w wariancie do 10A(bez przekładnika). Połączyłem go zgodnie z datasheet
Po podaniu zasilania wywalił mi wyłącznik nadprądowy w domu. Jak przyjrzałem się płytce okazało się że w schemacie podaje zasilanie na mostek na płytce. Czyli pełne zwarcie.
Z przekładnikiem wszystko działa poprawnie. Próbował ktoś łączenia PZEM na 10A??You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 260
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
Jak inny moduł jak wszędzie opisują ten moduł jako 2 warianty: 10A bez przekładników i 100A z przekładnikami.
Nawet czytając datasheet tego modułu to wskazuje że są dwie możliwości. Nigdzie nie ma info że jest jakiś inny moduł?
Nawet czytając datasheet tego modułu to wskazuje że są dwie możliwości. Nigdzie nie ma info że jest jakiś inny moduł?
-
- Posts: 44
- Joined: Sat Jan 23, 2016 10:26 pm
- Location: Paczków
Słusznie zauważyłeś, że są dwa warianty czytaj dwa różne moduły.
Instrukcja, jest jedna (uniwersalna) dla obu, ale wyraznie w niej widać, że moduły są dwa, a różnica jest kluczowa, 10A ma wbudowny bocznik, a 100A potrzebuje zewnętrznego przekładnika.W 10A wersji nie będzie zwarcia pomiędzy środkowymi zaciskami.
Zobacz na spolszczoną wersję instrukcji
https://manuals.plus/pl/innovatorsguru/ ... 3-0-manual
albo chiński filmik
https://gv-vod-cdn.aliexpress-media.com ... a1a2396544
Instrukcja, jest jedna (uniwersalna) dla obu, ale wyraznie w niej widać, że moduły są dwa, a różnica jest kluczowa, 10A ma wbudowny bocznik, a 100A potrzebuje zewnętrznego przekładnika.W 10A wersji nie będzie zwarcia pomiędzy środkowymi zaciskami.
Zobacz na spolszczoną wersję instrukcji
https://manuals.plus/pl/innovatorsguru/ ... 3-0-manual
albo chiński filmik
https://gv-vod-cdn.aliexpress-media.com ... a1a2396544