Witam. Czy da się podłączyć SBW-02 do TS 970 tak aby pokazywał status bramy bez kontaktronów?
-
- Posts: 210
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Więc powinieneś tam mieć przekaźnik bezpotencjałowy NO/NC. Poszukaj instrukcji od Twojej wersji sterownika.
-
- Posts: 19481
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
11 - 7.1
14 - 7.2
A1 - X7 24V
A2 - X7 GND
Czujnik otwarcia (pod warunkiem, że pod X20 nie jest nic podłączone).
A1 - 20.1
IN1 - 20.2
Funkcje przekaźnika X20 ustawić na 8.
14 - 7.2
A1 - X7 24V
A2 - X7 GND
Czujnik otwarcia (pod warunkiem, że pod X20 nie jest nic podłączone).
A1 - 20.1
IN1 - 20.2
Funkcje przekaźnika X20 ustawić na 8.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 6
- Joined: Thu Oct 05, 2023 8:14 am
Dobrze rozumiem?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.