Tutaj poproszę o informacje o błędach.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Prosiłeś o zweryfikowanie nowej wersji softu, więc weryfikuję wersję Board rev.: 0.1.0-07/02/2025
Niestety dalej moc (W) pokazuje 10x za małą, co widać na zrzucie ekranu. Powinno być ok. 32W, jest 3,2W. Przestał też pokazywać energię czynną pobraną (edit: jednak podaje, ale wyświetla przy ok. 50W zużycie po kilkudziesięciu minutach na poziomie 0,00001 kWh). Dodatkowo załączam log z parowania i normalnej pracy gniazdka.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Szkolny błąd...Zibi_007 wrote: Sat Feb 08, 2025 12:08 am [
Prosiłeś o zweryfikowanie nowej wersji softu, więc weryfikuję wersję Board rev.: 0.1.0-07/02/2025
Niestety dalej moc (W) pokazuje 10x za małą, co widać na zrzucie ekranu. Powinno być ok. 32W, jest 3,2W. Przestał też pokazywać energię czynną pobraną (edit: jednak podaje, ale wyświetla przy ok. 50W zużycie po kilkudziesięciu minutach na poziomie 0,00001 kWh). Dodatkowo załączam log z parowania i normalnej pracy gniazdka.
Code: Select all
uint16_t calc_active_power = z2s_devices_table[channel_number_slot].model_id == Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_2 ?
active_power * 10 : active_power;
msgZ2SDeviceElectricityMeter(z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel, Z2S_EM_ACTIVE_POWER_SEL, active_power);
}Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
A wiec tak licznik energii nie resetuje się w moim gniazdku . Jak był ustawiony ten automatyczny reset przy parowaniu na gniazdko to nie działało też
Zamieszczam logi : Pytanie do testujących czy pojawia się stan baterii przy tym małym okrągłym przycisku bo u mnie też go nie ma po 30 godzinach pracy.
Chociaż może pojawi się w na tej najnowszej wersji - ale za krótko pracuje na razie .Zamieszczam Logi : A i czujnik dymu paruje się ale nie dodaje w bramce - chociaż może nie jest dodany bo nie potwierdziłeś go w dziale nowe urządzenia jak tak to nie ma tematu . Zamieszczam Logi :
Zamieszczam logi : Pytanie do testujących czy pojawia się stan baterii przy tym małym okrągłym przycisku bo u mnie też go nie ma po 30 godzinach pracy.
Chociaż może pojawi się w na tej najnowszej wersji - ale za krótko pracuje na razie .Zamieszczam Logi : A i czujnik dymu paruje się ale nie dodaje w bramce - chociaż może nie jest dodany bo nie potwierdziłeś go w dziale nowe urządzenia jak tak to nie ma tematu . Zamieszczam Logi :
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W logach widać, że rozkaz wykonał się bez błędów, u mnie ten reset widać jak gniazdko zaraportuje pobraną energię. Testowałeś to pod obciążeniem?LukiSpajder wrote: Sat Feb 08, 2025 7:34 am A wiec tak licznik energii nie resetuje się w moim gniazdku . Jak był ustawiony ten automatyczny reset przy parowaniu na gniazdko to nie działało też
Po 9h pracy brak raportu o baterii, ten kwadratowy prawie od razu dał info. Spróbuję dodać jednorazowy odczyt baterii przy parowaniu.Pytanie do testujących czy pojawia się stan baterii przy tym małym okrągłym przycisku bo u mnie też go nie ma po 30 godzinach pracy.
Chociaż może pojawi się w na tej najnowszej wersji - ale za krótko pracuje na razie .
Ten czujnik dymu działa w oparciu o Tuya klaster (tak jak głowice), więc jeszcze chwila.A i czujnik dymu paruje się ale nie dodaje w bramce - chociaż może nie jest dodany bo nie potwierdziłeś go w dziale nowe urządzenia jak tak to nie ma tematu . Zamieszczam Logi : Logi_08_02_25 Czujnik Dymu.rar
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
1. Tak zresetowałem i pojawiły się w apce kreski z odczytu, obciążyłem gniazdko czekając do pojawienia się sumy energii pobranej i po jakimś czasie wskoczył stan z gniazdka ale nie zresetowany .
Tak jak wspomniałem na to gniazdko nie działał też automatyczny reset przy parowaniu - ogólnie choćby ten reset nie dział to myślę że to nie jest duży problem
2. Przycisk obserwuję go już chyba od 3 wersji oprogramowania i nie ma raportowania baterii. Na początku projektu jak się dodawał do bramki ale jeszcze nie reagował na naciśnięcia to pojawiała się ikona baterii . Chyba że to nie był stan prawdziwy . Podepnę go po zasilacz i zmniejszę napięcie może wyśle coś przy niskim stanie ( @Zibi_007 co wspominał że tak raportują niektóre )
Aktualizacja : Logi z obniżenia napięcia czy Ty coś tam widzisz
Code: Select all
[ 35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinsignal_handler() : New device commissioned or rejoined (short: 0xd004)
[ 6051][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities : 0x80
[ 6052][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already boun d to endpoint 1
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[ 10117][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, comman d id: 0
[ 10117][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 10118][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 10118][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 10118][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 2
[ 10119][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 10119][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 10119][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd004, 0xd004, 0x0, 0x0
[ 10120][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[ 10121][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[ 10122][I][z2s_devices_table.cpp:376] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[ 10122][I][z2s_devices_table.cpp:433] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0xa), command id(0x0)
[ 10123][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 12591][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
[ 12591][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 12592][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 12592][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 12593][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 1
[ 12593][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 12593][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd004, 0xd004, 0x0, 0x0
[ 12594][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xfd
[ 12594][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[ 12595][I][z2s_devices_table.cpp:376] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[ 12596][I][z2s_devices_table.cpp:433] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xfd)
[ 12596][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[ 12597][I][z2s_devices_table.cpp:444] Z2S_onCustomCmdReceive(): Tuya device custom command Supla channel 0x0
[ 12598][I][z2s_devices_table.cpp:446] Z2S_onCustomCmdReceive(): element->getChannel()->getChannelType() 0xb54
[ 12598][I][z2s_devices_table.cpp:449] Z2S_onCustomCmdReceive(): trying to toggle
Relay[0] toggle (duration 0 ms)
Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
Channel(0) value changed to 1
[ 12599][I][Z2S_virtual_relay_scene_switch.cpp:19] turnOn(): Relay[0] turn ON as following time passed (time 10163 ms)
[ 12599][I][ZigbeeHandlers.cpp:80] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command proccessed---------------------------------------------------------------
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 95 32 A7 67 00 00 00 00 E3 E3 02 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 85 24 A7 67 00 00 00 00 E1 16 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AE 32 A7 67 00 00 00 00 6D F7 02 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9E 24 A7 67 00 00 00 00 EC 14 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C7 32 A7 67 00 00 00 00 F6 03 03 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B7 24 A7 67 00 00 00 00 E4 F1 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E0 32 A7 67 00 00 00 00 C8 12 03 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D0 24 A7 67 00 00 00 00 56 A0 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[124882][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[124890][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd004)
[124890][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[124890][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[129517][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[129518][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[129518][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[129519][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[129519][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 2
[129519][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[129520][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[129520][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd004, 0xd004, 0x0, 0x0
[129521][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[129521][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[129522][I][z2s_devices_table.cpp:376] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[129523][I][z2s_devices_table.cpp:433] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0xa), command id(0x0)
[129523][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F9 32 A7 67 00 00 00 00 5E 22 03 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E9 24 A7 67 00 00 00 00 96 66 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 12 33 A7 67 00 00 00 00 FD 31 03 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 02 25 A7 67 00 00 00 00 F5 6A 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[155299][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[155307][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd004)
[155307][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[155308][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[160675][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[160676][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[160676][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[160677][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[160677][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
[160677][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[160678][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[160678][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd004, 0xd004, 0x0, 0x0
[160678][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[160679][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[160680][I][z2s_devices_table.cpp:376] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[160680][I][z2s_devices_table.cpp:433] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0xa), command id(0x0)
[160681][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2B 33 A7 67 00 00 00 00 8C 45 03 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1B 25 A7 67 00 00 00 00 5A C5 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[185135][I][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd2bd) closed, devices joining not allowed.
[200781][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
[200782][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[200782][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[200783][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[200783][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 22 size: 1
[200783][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[200784][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd004, 0xd004, 0x0, 0x0
[200784][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xfd
[200785][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[200786][I][z2s_devices_table.cpp:376] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[200786][I][z2s_devices_table.cpp:433] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xfd)
[200787][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[200787][I][z2s_devices_table.cpp:444] Z2S_onCustomCmdReceive(): Tuya device custom command Supla channel 0x0
[200788][I][z2s_devices_table.cpp:446] Z2S_onCustomCmdReceive(): element->getChannel()->getChannelType() 0xb54
[200789][I][z2s_devices_table.cpp:449] Z2S_onCustomCmdReceive(): trying to toggle
Relay[0] toggle (duration 0 ms)
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
Channel(0) value changed to 0
[200789][I][Z2S_virtual_relay_scene_switch.cpp:34] turnOff(): Relay[0] turn OFF as following time passed (time 188190 ms)
[200790][I][ZigbeeHandlers.cpp:80] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command proccessed---------------------------------------------------------------
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 44 33 A7 67 00 00 00 00 97 91 04 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 34 25 A7 67 00 00 00 00 29 D2 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Wgrałem dzisiaj plik .bin (1.8Mb) z Wersji 0.1.0-07/02/2025: pod adres 0x10000 i w Supla Cloud okazało się ,że jest konflikt kanałów , przez co moduł nie mógł się połączyć. Musiałem go finalnie usunąć z Clouda ,wgrać od nowa plik (tylko już ten 4Mb ) i dodawać wszystkie urządzenia od nowa. Wgrywałem tego 1,8Mb identycznie jak w wersji wcześniejszej. Czy coś się zmieniło w procedurze wgrywania tych mniejszych binów? Ustawiłem nieodpowiedni adres? Czy miał ktoś z Was podobny problem ?
Przed chwilą wgrałem ten nowy, większy wsad do bramki Z2B, poszło dobrze. Sparowałem cz. temp/humid. Przycisnąłem 5 x boot i mi się coś wysypało na beta cloud-zie. Chciałem usunąć bramkę z konta i pojawił mi się poniższy ekran.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
A mogę zapytać, w jakim celu zastosowałeś ten 5xBOOT?RomanG wrote: Sat Feb 08, 2025 2:06 pm Przed chwilą wgrałem ten nowy, większy wsad do bramki Z2B, poszło dobrze. Sparowałem cz. temp/humid. Przycisnąłem 5 x boot i mi się coś wysypało na beta cloud-zie. Chciałem usunąć bramkę z konta i pojawił mi się poniższy ekran.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nic takiego nie powinno mieć miejsce. Funkcja InitSuplaChannels() tworzy kanały na bazie tablicy zapisanej na oddzielnej partycji, dane Zigbee podobnie.endrju_88 wrote: Sat Feb 08, 2025 1:21 pm Wgrałem dzisiaj plik .bin (1.8Mb) z Wersji 0.1.0-07/02/2025: pod adres 0x10000 i w Supla Cloud okazało się ,że jest konflikt kanałów , przez co moduł nie mógł się połączyć. Musiałem go finalnie usunąć z Clouda ,wgrać od nowa plik (tylko już ten 4Mb ) i dodawać wszystkie urządzenia od nowa. Wgrywałem tego 1,8Mb identycznie jak w wersji wcześniejszej. Czy coś się zmieniło w procedurze wgrywania tych mniejszych binów? Ustawiłem nieodpowiedni adres? Czy miał ktoś z Was podobny problem ?
@klew takie uprzejme pytanie - tworzę kanał, zmieniam mu numer na ten zapisany w tabeli i w przypadku Relay ustawiam InitialCaption i DefaultFunction - czy to może powodować kolizję kanałów, jeżeli użytkownik zmienił już nazwę i/lub funkcję kanału?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277