sbw-02 połączenie z nice mindy A400 i nice spider 800

PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

witam ,mam problem z odbiorem w aplikacji supla info o stanie bramy tzn otwarty zamknięty. sbw-02 podłączyłem A1 do +, A2 do -, jest podłączony do centralki mindy A400 ,11 zmostkowałem z A1 a 14 wpiołem do krok po kroku , , , IN1 podłączyłem do kontrolka stanu bramy. działa wszystko idealnie..... Następnie 21 podłączyłem do +24V w centrali nice spider 800 MCU1 24 do sbs IN2 do OGI lub Flash ( i tu jest problem ) nie pokazuje ani na ogi ani na flash stanu bramy .
pozdrawiam P
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Nie ma prawa pokazywać stanu z Nice Spider. Stan bramy jest pokazywany względem potencjału zasilania SBW-02. Musisz zastosować przekaźnik sterowany z napędu Spider.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

ok, czy chodzi o zwykły przekaźnik samochodowy ? poprosił bym jeszcze o informację lub schemat podłączenia go do centralki . P
PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

a jeśli zasilę sbw-02 ze spaidera (jak w robus) to pokaże stan bramy ? czy w tym przypadku to nie przejdzie ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie będzie działać.

https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 2351581971

OGi do 85,86
A1 do 30
IN2 do 87 lub 87a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

dziękuję , zamawiam
PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

niestety nie działa
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Narysuj schemat, jak to podłączyłeś.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przekaźnik klika ?
Mój błąd. Podałem Ci link do przekaźnika DC, a tam jest raczej AC.
Bardziej coś takiego musiałbyś kupić https://allegro.pl/oferta/przekaznik-r4 ... 4298392384
SUPLA.... Nareszcie w domu.
PeterW
Posts: 11
Joined: Fri Feb 07, 2025 8:53 pm

Post

IMG_2810.jpeg
[/i]
przekaźnik Przekaźnik samochodowy + gniazdo 5PIN 4120 12V 40A
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL SBW-02”