wojtas567 wrote: Tue Mar 04, 2025 9:57 pm
vajera wrote: Tue Mar 04, 2025 6:53 pm
A na jakim obciążeniu robisz testy? Próbowałeś, np. suszarką?
Większe akurat ekspresem i prąd pokazuje od razu jak grzałka grzeje a Waty są 0, chyba że potrzebuje dłuższej chwili żeby przeliczyć ;).
Jutro sprawdzę suszarką.
Jesteś w stanie podać mi manuf_id tego gniazdka?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 3:43 pm Jesteś w stanie podać mi manuf_id tego gniazdka?
Peer Manufacturer is "_TZ3000_w0qqde0g"

Mam 3 szt i wszystkie zachowują się identycznie. Dziś testowałem suszarką czy prąd był ok 8,5A czy 0A waty się nie zmieniają na jednym mam te 9W a inne pokazuje 0W.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 7:05 pm
vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 3:43 pm Jesteś w stanie podać mi manuf_id tego gniazdka?
Peer Manufacturer is "_TZ3000_w0qqde0g"

Mam 3 szt i wszystkie zachowują się identycznie. Dziś testowałem suszarką czy prąd był ok 8,5A czy 0A waty się nie zmieniają na jednym mam te 9W a inne pokazuje 0W.
Wypróbuj proszę ostatni release 0.4.8.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 7:30 pm Wypróbuj proszę ostatni release 0.4.8.
Po wgraniu mam 0.4.7 zaczął coś wyświetlać ale po ok 30 sekundach od uruchomienia suszarki i przy 2300W pokazał mi 290W
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Coś pokazuje, a powiedz mi z jaką częstotliwością aktualizuje dane na liczniku? może tu jest problem.

edit
Zauważyłem, że odświeża po ok 1min do półtorej, a co do przelicznika Waty/ Ampery jest chyba ok.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 8:21 pm Coś pokazuje, a powiedz mi z jaką częstotliwością aktualizuje dane na liczniku? może tu jest problem.

edit
Zauważyłem, że odświeża po ok 1min do półtorej, a co do przelicznika Waty/ Ampery jest chyba ok.
Problem jest szeroko opisywany w sieci a dotyczy oczywiście znanej firmy T..a Cześć tych liczników ma problem z raportowaniem mocy, nie reaguje też na polecenia konfiguracji regularnego raportowania - z takim licznikiem walczył kiedy @Zibi_007 i wtedy zrobilem tę wersję, która bodajże co 30 sekund wysyła aktywne zapytanie do licznika - oczywiście ten odstęp można zmodyfikować, ale bałem się żeby nadmiar komunikatów nie "zatkał" bramki.
Rozumiem, że ta wersja prawidłowo pokazuje Ci moc tylko z opóźnieniem? Czy jest przesunięcie wartości o rząd wielkości?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Odczyt jest prawidłowy, tylko jak jest z takim opóźnieniem to zanim to odkryłem to jak widzisz chwilę mi to zajęło. Skoro te gniazdka tak mają to nie wiem czy ma sens nad tym się aż tak rozczulać, tyle że temat będzie wracał co chwilę jak ktoś nowy doda to gniazdko.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 9:50 pm Odczyt jest prawidłowy, tylko jak jest z takim opóźnieniem to zanim to odkryłem to jak widzisz chwilę mi to zajęło. Skoro te gniazdka tak mają to nie wiem czy ma sens nad tym się aż tak rozczulać, tyle że temat będzie wracał co chwilę jak ktoś nowy doda to gniazdko.
Wszyscy robią polling w przypadku tych felernych gniazdek i to najczęściej co 60 sekund - jeżeli potrzebujesz monitoringu live to chyba trzeba kupić inny model.
Ktoś w sieci proponował jeszcze zakup bramki Zigbee firmy Tuya i aktualizację oprogramowania gniazdka za jej pomocą (taka bramka kosztuje kilkadziesiąt zł), ale nie dam gwarancji, że to pomoże.
Taka uroda tych chińskich plastików...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 9:24 pm Cześć tych liczników ma problem z raportowaniem mocy, nie reaguje też na polecenia konfiguracji regularnego raportowania
Tu muszę się z Tobą nie zgodzić. Właśnie sparowałem to gniazdko z ZHA i tam zmiana danych z licznika następuje od razu. Myślę że tak jak piszesz zbyt częste odpytywanie spowoduje zapchanie bramki, zauważyłem to jak podpiąłem kilka czujników, przełączniki ikea i te trzy gniazdka i są chwile, że nie reagują przełączniki od razu. Więc trzeba tu pójść na jakiś kompromis, bo w zasadzie nie jest to tak ważne żeby one były od razu tylko żeby były kompletne paczki z danej minuty czy nawet godziny.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Na dzień dzisiejszy zostawmy to tak jak jest. Mi w zupełności to wystarczy, zobaczymy może w przyszłości znajdzie się na to jakieś rozwiązanie.