@wojtas567 - Z uwagi na niestabilność wersji 0.5.3 proponuję jeszcze powtórzenie testów z użyciem 0.5.4 (jak się zbuduje).
EDIT Może być też 0.5.5
EDIT Może być też 0.5.5
Last edited by vajera on Thu Mar 06, 2025 6:31 pm, edited 1 time in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
a wracając do testów już nie będę wrzucał tych print... bo dostanę bana zaraz
na wersji 0.5.3 testowałem z log i no.log i różnicy nie zauważyłem.
Ale tu aktualizacja natężenia jest już bardzo ładnie kilka sekund i jest zmiana tylko mocy brak
.
Ale tu aktualizacja natężenia jest już bardzo ładnie kilka sekund i jest zmiana tylko mocy brak
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Nie nadążam wgrywaćvajera wrote: Thu Mar 06, 2025 6:03 pm @wojtas567 - Z uwagi na niestabilność wersji 0.5.3 proponuję jeszcze powtórzenie testów z użyciem 0.5.4 (jak się zbuduje).
EDIT Może być też 0.5.5![]()
edit
reakcja w 0.5.5 jest oki, tylko WATy
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
@Zibi_007 Może sprawdzisz to swoje gniazdko nowym softem - przy okazji oczywiście 
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Dla Ciebie, to mogę całą noc siedzieć i sprawdzaćvajera wrote: Thu Mar 06, 2025 8:45 pm @Zibi_007 Może sprawdzisz to swoje gniazdko nowym softem - przy okazji oczywiście![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
@wojtas567, @Zibi_007, @LukiSpajder - mam standardową prośbę - wgrajcie w wolnej chwili wersję 0.5.6 (aktualnie się buduje) - może być OTA i sprawdzcie jak wygląda raportowanie mocy. Będę również wdzięczny za wyśledzenie w logach takich linii:
Code: Select all
zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power XX, data type 0xXXBramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Bardzo ładnie pracuje
i szybko reaguje
Code: Select all
23:18:37.422 -> [ 72562][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 0, data type 0x29
23:19:49.499 -> [144608][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1782, data type 0x29
23:19:59.692 -> [154802][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 294, data type 0x29Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
Może najpierw podzielę się wrażeniami z wersji 5.5, a jak się zbuduje 5.6, to uaktualnię.vajera wrote: Thu Mar 06, 2025 10:01 pm @wojtas567, @Zibi_007, @LukiSpajder - mam standardową prośbę - wgrajcie w wolnej chwili wersję 0.5.6 (aktualnie się buduje) - może być OTA i sprawdzcie jak wygląda raportowanie mocy. Będę również wdzięczny za wyśledzenie w logach takich linii:
Code: Select all
zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power XX, data type 0xXX
Dla wersji 5.5. wszystko pokazuje prawie dobrze. A dlaczego prawie? Dlatego, że na początku nie pokazuje energii czynnej pobranej. Robi to dopiero po resecie licznika w cloud. Dodatkowo energię pobraną zlicza z krokiem 0,01 kWh (może tak już było wcześniej - nie pamiętam, to akurat żaden problem). Odczyty aktualizują się zgodnie z założeniami (co kilkadziesiąt sekund). Dla mnie działa OK.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Wersja 5.6. też działa OKvajera wrote: Thu Mar 06, 2025 10:01 pm @wojtas567, @Zibi_007, @LukiSpajder - mam standardową prośbę - wgrajcie w wolnej chwili wersję 0.5.6 (aktualnie się buduje) - może być OTA i sprawdzcie jak wygląda raportowanie mocy. Będę również wdzięczny za wyśledzenie w logach takich linii:
Code: Select all
zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power XX, data type 0xXX
Code: Select all
[ 92984][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 240
[ 92988][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4327
[ 92993][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1053, data type 0x21
[103184][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 240
[103188][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4327
[103192][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1052, data type 0x21
[113386][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 241
[113390][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4332
[113394][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1057, data type 0x21
[123610][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 241
[123614][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4338
[123618][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1057, data type 0x21
[134465][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 241
[134469][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4338
[134473][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1057, data type 0x21zbAttributeReporting electrical measurement RMS
[144645][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 241
[144650][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4338
[144654][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1059, data type 0x21
[154883][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 242
[154888][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4354
[154891][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1063, data type 0x21
[165123][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 241
[165127][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4349
[165131][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1064, data type 0x21
[175255][I][ZigbeeGateway.cpp:606] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS voltage 242
[175259][I][ZigbeeGateway.cpp:612] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS current 4354
[175264][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting electrical measurement RMS active power 1065, data type 0x21