Czy Wi-Fi LIW-01 będzie współpracował z :
https://www.riels.it/en/97478458-vzs-00 ... r-97478458
https://www.btflowmeter.com/en/flow-met ... e-2-m.html
https://www.btflowmeter.com/en/flow-met ... 02929.html
Najlepszy będzie NPN, LMP, PNP?
Jaki sygnał wybrać najlepiej?
Opomiarowanie paliwa
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Może nie działać z LIW-01. Nie przejmuj się zbytnio bo podeślę Ci przejściówkę, z którą zadziała jeśli będzie problem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Lukil
- Posts: 88
- Joined: Sat Feb 06, 2021 1:35 pm
Problem w tym, że będzie to system składający się z około 130 urządzeń do poboru ON. Potrzebuję to opomiarować.Mirosław F. wrote: Tue Mar 18, 2025 12:26 pm Może nie działać z LIW-01. Nie przejmuj się zbytnio bo podeślę Ci przejściówkę, z którą zadziała jeśli będzie problem.
Chciałbym połączyć nadajnik impulsów montowany na urządzeniu + karta Zamel no i Supla wiadomo.
Czy karta odczyta sygnał NPN około 1800 impulsów/L zużycie około 30 litrów na godzinę.
Najbardziej odpowiada mi to
https://www.btflowmeter.com/fileadmin/P ... 05-ALU.pdf
Lub może inne pomysły? Czy czasem NPN to nie jest zwykły stan zwarty/ rozwarty?
Rozumiem, że karta odczytuje stan np. styku zwarty/rozwarty?
Karta musi mieć pamięć na wypadek problemów z Internetem - warunek konieczny
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jeżeli chodzi o ilość impulsów to bez problemu LIW-01 da radę odczytać taką ilość. Owszem NPN to stan zwarty/rozwarty. Spotkałem się jednak z urządzeniami, które nie działały z LIWem. Może warto by sprawdzić jedną sztukę? Może masz taki nadajnik impulsów u siebie? Chętnie wyślę Ci LIWa, aby to sprawdzić przed większą inwestycją.Lukil wrote: Wed Mar 19, 2025 6:32 amProblem w tym, że będzie to system składający się z około 130 urządzeń do poboru ON. Potrzebuję to opomiarować.Mirosław F. wrote: Tue Mar 18, 2025 12:26 pm Może nie działać z LIW-01. Nie przejmuj się zbytnio bo podeślę Ci przejściówkę, z którą zadziała jeśli będzie problem.
Chciałbym połączyć nadajnik impulsów montowany na urządzeniu + karta Zamel no i Supla wiadomo.
Czy karta odczyta sygnał NPN około 1800 impulsów/L zużycie około 30 litrów na godzinę.
Najbardziej odpowiada mi to
https://www.btflowmeter.com/fileadmin/P ... 05-ALU.pdf
Lub może inne pomysły? Czy czasem NPN to nie jest zwykły stan zwarty/ rozwarty?
Rozumiem, że karta odczytuje stan np. styku zwarty/rozwarty?
Karta musi mieć pamięć na wypadek problemów z Internetem - warunek konieczny
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Lukil
- Posts: 88
- Joined: Sat Feb 06, 2021 1:35 pm
Tak mam 1 szt. do testów co prawda używka ale załatwiłem.
Jeżeli możesz podeślij kartę.
Jeżeli możesz podeślij kartę.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Lukil
- Posts: 88
- Joined: Sat Feb 06, 2021 1:35 pm
Kupiłem LIW-01 (nie dostałem do testów więc kupiłem) ale jednak jest problem bo licznik jak pisałem ma 1800 impulsów/L co daje 1800000 impulsów/m3 jednak w konfiguracji LIWa maksymalnie można wpisać 1000000 i co teraz z tym zrobić?Mirosław F. wrote: Wed Mar 19, 2025 6:39 am
Jeżeli chodzi o ilość impulsów to bez problemu LIW-01 da radę odczytać taką ilość. Owszem NPN to stan zwarty/rozwarty. Spotkałem się jednak z urządzeniami, które nie działały z LIWem. Może warto by sprawdzić jedną sztukę? Może masz taki nadajnik impulsów u siebie? Chętnie wyślę Ci LIWa, aby to sprawdzić przed większą inwestycją.
-
klew
- Posts: 13909
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Ustaw sobie jednostki licznika na litry i wpisz 1800Lukil wrote: Mon Apr 07, 2025 9:22 amKupiłem LIW-01 (nie dostałem do testów więc kupiłem) ale jednak jest problem bo licznik jak pisałem ma 1800 impulsów/L co daje 1800000 impulsów/m3 jednak w konfiguracji LIWa maksymalnie można wpisać 1000000 i co teraz z tym zrobić?Mirosław F. wrote: Wed Mar 19, 2025 6:39 am
Jeżeli chodzi o ilość impulsów to bez problemu LIW-01 da radę odczytać taką ilość. Owszem NPN to stan zwarty/rozwarty. Spotkałem się jednak z urządzeniami, które nie działały z LIWem. Może warto by sprawdzić jedną sztukę? Może masz taki nadajnik impulsów u siebie? Chętnie wyślę Ci LIWa, aby to sprawdzić przed większą inwestycją.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Lukil
- Posts: 88
- Joined: Sat Feb 06, 2021 1:35 pm
klew wrote: Mon Apr 07, 2025 9:29 amUstaw sobie jednostki licznika na litry i wpisz 1800Lukil wrote: Mon Apr 07, 2025 9:22 amKupiłem LIW-01 (nie dostałem do testów więc kupiłem) ale jednak jest problem bo licznik jak pisałem ma 1800 impulsów/L co daje 1800000 impulsów/m3 jednak w konfiguracji LIWa maksymalnie można wpisać 1000000 i co teraz z tym zrobić?Mirosław F. wrote: Wed Mar 19, 2025 6:39 am
Jeżeli chodzi o ilość impulsów to bez problemu LIW-01 da radę odczytać taką ilość. Owszem NPN to stan zwarty/rozwarty. Spotkałem się jednak z urządzeniami, które nie działały z LIWem. Może warto by sprawdzić jedną sztukę? Może masz taki nadajnik impulsów u siebie? Chętnie wyślę Ci LIWa, aby to sprawdzić przed większą inwestycją.![]()