Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 8:11 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:01 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:55 pm

😁
Działa pojawiło się napięcie , będę obserwował ale na razie brak offline .
A możesz mi sprawdzić, co dostajesz w odpowiedzi na:
read-attribute 0 onoff 0

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xed01, data type is 0x10
>


a teraz zniknęło napięcie w liczniku tylko natężenie i moc. Po restarcie bramki pojawiło się napięcie
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:15 pm a teraz zniknęło napięcie w liczniku tylko natężenie i moc. Po restarcie bramki pojawiło się napięcie
Przepraszam - jeszcze raz:

dla gniazdka:

set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60

dla licznika:

set-device-timings 1 refresh 30
set-device-timings 1 timeout 60

poprzednio błędnie ustawiało czasy dwa razy dla gniazdka bo channel był 0 zamiast 1

i później

list-devices

żeby sprawdzić czy czasy się zapisały
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60
set-device-timings 1 refresh 30
set-device-timings 1 timeout 60
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xf01, data type is 0x10
>
ale napięcia nie pokazuje może dłużej poczekać
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:35 pm

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60
set-device-timings 1 refresh 30
set-device-timings 1 timeout 60
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xf01, data type is 0x10
>
ale napięcia nie pokazuje może dłużej poczekać
daj jeszcze:

list-devices

ps. a jak obciążysz gniazdko?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 8:37 pm

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60
set-device-timings 1 refresh 30
set-device-timings 1 timeout 60
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xf01, data type is 0x10
>
ale napięcia nie pokazuje może dłużej poczekać
daj jeszcze:

list-devices

ps. a jak obciążysz gniazdko?
[/quote]

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
obciążenie podłączone 75W
po restarcie licznik pozostaje offline do momentu załączania gniazdka
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:42 pm

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
obciążenie podłączone 75W
po restarcie licznik pozostaje offline do momentu załączania gniazdka
Wygląda jakby te timingi się nie zapisywały - chyba jest jakiś błąd w kodzie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:02 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:42 pm

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
obciążenie podłączone 75W
po restarcie licznik pozostaje offline do momentu załączania gniazdka
Wygląda jakby te timingi się nie zapisywały - chyba jest jakiś błąd w kodzie.
Po tych poleceniach coś powinno się pojawiać typu że prawidłowo się zapisano ?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 9:04 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:02 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:42 pm

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
obciążenie podłączone 75W
po restarcie licznik pozostaje offline do momentu załączania gniazdka
Wygląda jakby te timingi się nie zapisywały - chyba jest jakiś błąd w kodzie.
Po tych poleceniach coś powinno się pojawiać typu że prawidłowo się zapisano ?
Wstyd się przyznać, ale...nazwałem to polecenie inaczej niż mi się wydawało, jak je nazwałem.... :mrgreen:

gniazdko:

update-device-timings 0 keepalive 45
update-device-timings 0 timeout 60

licznik:

update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:14 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 9:04 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:02 pm
Wstyd się przyznać, ale...nazwałem to polecenie inaczej niż mi się wydawało, jak je nazwałem.... :mrgreen:

gniazdko:

update-device-timings 0 keepalive 45
update-device-timings 0 timeout 60

licznik:

update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60

Code: Select all


>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
update-device-timings 0 keepalive 45
update-device-timings 0 timeout 60
update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xbb00, data type is 0x10
>list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           45
TIMEOUT(S)              60
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              60
REFRESH(S)              30
ZB device id            0

:D teraz się zapisują wartości
Wszystkie wartości napięcie, natężenie , moc są ale po wyłączeniu gniazdka kanał licznika robi się offline, po naciśnięciu w cloud reset jeśli gniazdko włączone i licznik online - kanał licznika wskakuje na offline nie resetuje wartości .
Podczas testowania wystąpiła taka sytuacja :
* Gniazdko i licznik zrobiły się offline potem powróciły na zielono
* a po włączeniu gniazdka licznik robi się online na jakiś czas potem przechodzi w offline . Wyłączenie gniazdka powoduje zapalenia na chwile kanału licznika na zielonko.

Mam nadzieje że jakoś to zrozumiale opisałem ;)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Mar 22, 2025 4:39 am
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:14 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 9:04 pm
Wstyd się przyznać, ale...nazwałem to polecenie inaczej niż mi się wydawało, jak je nazwałem.... :mrgreen:

gniazdko:

update-device-timings 0 keepalive 45
update-device-timings 0 timeout 60

licznik:

update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60

Code: Select all


>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
update-device-timings 0 keepalive 45
update-device-timings 0 timeout 60
update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60
read-attribute 0 onoff 0
>Device 58925
>>read-attribute 0 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0xbb00, data type is 0x10
>list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           45
TIMEOUT(S)              60
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              60
REFRESH(S)              30
ZB device id            0

:D teraz się zapisują wartości
Wszystkie wartości napięcie, natężenie , moc są ale po wyłączeniu gniazdka kanał licznika robi się offline, po naciśnięciu w cloud reset jeśli gniazdko włączone i licznik online - kanał licznika wskakuje na offline nie resetuje wartości .
Podczas testowania wystąpiła taka sytuacja :
* Gniazdko i licznik zrobiły się offline potem powróciły na zielono
* a po włączeniu gniazdka licznik robi się online na jakiś czas potem przechodzi w offline . Wyłączenie gniazdka powoduje zapalenia na chwile kanału licznika na zielonko.

Mam nadzieje że jakoś to zrozumiale opisałem ;)
Dzięki! A spróbuj jeszcze w wolnej chwili ustawić keepalive dla licznika:

update-device-timings 1 keepalive 45
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”