Źródła światła/kontrolery LED - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Jeszcze zauważyłem że po naciśnięciu w kanał RGB wyłącz , powoduje załączenie RGBW SWITCH . I załącza żarówkę na czerwono .
Nie wiem na ile się da to dopracować.
Ogólnie dział dobrze reaguje szybko na zmiany z apki. Ciepła , zima barwa zmienia się bez problemu 😁
A w telnet można ustawić co ma zrobić po zaniku napięcia , a czy można jakoś zrobić aby pamiętała ostatnie ustawienia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 12:50 pm Jeszcze zauważyłem że po naciśnięciu w kanał RGB wyłącz , powoduje załączenie RGBW SWITCH . I załącza żarówkę na czerwono .
Nie wiem na ile się da to dopracować.
Mam na to pomysł.
A w telnet można ustawić co ma zrobić po zaniku napięcia , a czy można jakoś zrobić aby pamiętała ostatnie ustawienia
Na początek spróbuj coś takiego:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 010100000000000000000000
i od razu
read-attribute nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF00C
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
andras
Posts: 636
Joined: Fri Dec 30, 2016 5:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Post

Podłączyłem sterownik i paruje się błyskawicznie , niestety ale mam tylko taśmę białą i na niej działa włączanie i ściemnianie bez
żadnych problemów , mój sterownik to RGBCCT więc zamawiam taśmę do niego i wtedy dokładnie przetestuję .
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

andras wrote: Sat Apr 05, 2025 4:23 pm Podłączyłem sterownik i paruje się błyskawicznie , niestety ale mam tylko taśmę białą i na niej działa włączanie i ściemnianie bez
żadnych problemów , mój sterownik to RGBCCT więc zamawiam taśmę do niego i wtedy dokładnie przetestuję .
Podobnie jak Ty mam ten sterownik i tylko białą taśmę do testów ..
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 10:33 am
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 8:24 am No właśnie nic nie ma. Żadnej reakcji ze strony bramki. Tak, jakby to działo się na poziomie sprzętowym, bez udziału softu i protokołu Zigbee. Kilka razy sprawdzałem, a widać to bardzo dobrze, bo na dwuklik (off) a później pierwszy klik (on) reaguje w pełni przewidywalnie pokazując w logach co robi. A pomiędzy nimi możesz sobie klikać milion razy, kolory przełącza a na serialu cisza.
Hmmm...tak z ciekawości, jak już wejdziesz w ten tryb to spróbuj z konsoli dać takie polecenie:
read-attribute nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF000
Nie wiem, co znaczy ta odpowiedź...

Code: Select all

>read-attribute 16152 COLOR 0XF000
>Invalid channel number 24
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:18 pm
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 10:33 am
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 8:24 am No właśnie nic nie ma. Żadnej reakcji ze strony bramki. Tak, jakby to działo się na poziomie sprzętowym, bez udziału softu i protokołu Zigbee. Kilka razy sprawdzałem, a widać to bardzo dobrze, bo na dwuklik (off) a później pierwszy klik (on) reaguje w pełni przewidywalnie pokazując w logach co robi. A pomiędzy nimi możesz sobie klikać milion razy, kolory przełącza a na serialu cisza.
Hmmm...tak z ciekawości, jak już wejdziesz w ten tryb to spróbuj z konsoli dać takie polecenie:
read-attribute nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF000
Nie wiem, co znaczy ta odpowiedź...

Code: Select all

>read-attribute 16152 COLOR 0XF000
>Invalid channel number 24
Masz zły numer kanału - chodzi o numerację kanałów Supla [0...128] a nie o ID kanału - to jest ten numer po prawej stronie, np. " numer kanału 0".
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 2:06 pm
LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 12:50 pm Jeszcze zauważyłem że po naciśnięciu w kanał RGB wyłącz , powoduje załączenie RGBW SWITCH . I załącza żarówkę na czerwono .
Nie wiem na ile się da to dopracować.
Mam na to pomysł.
A w telnet można ustawić co ma zrobić po zaniku napięcia , a czy można jakoś zrobić aby pamiętała ostatnie ustawienia
Na początek spróbuj coś takiego:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 010100000000000000000000
i od razu
read-attribute nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF00C
po wpisaniu zapamiętuje ostatni kolor RGB :D
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 6:25 pm
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:18 pm
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 10:33 am

Hmmm...tak z ciekawości, jak już wejdziesz w ten tryb to spróbuj z konsoli dać takie polecenie:
Nie wiem, co znaczy ta odpowiedź...

Code: Select all

>read-attribute 16152 COLOR 0XF000
>Invalid channel number 24
Masz zły numer kanału - chodzi o numerację kanałów Supla [0...128] a nie o ID kanału - to jest ten numer po prawej stronie, np. " numer kanału 0".
Dobra, już skumałem, jak to działa. No to mamy tak. Odczyty po każdym przyciśnięciu przycisku:

Code: Select all

read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x7c02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0xda02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x8602, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x9f02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0xb02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x2, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x8302, data type is 0x20
>
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

No i odczyt z seriala. Najpierw był klik (on), później pojedyncze kliknięcia i zmieniał kolory (na serialu cisza), a na końcu dwuklik (off).

Code: Select all

21:14:34.152> Monitoring started (\\.\COM10, 05.04.2025 21:14:34)..
21:14:34.152> baudrate  : 0
21:14:34.152> data size : 0
21:14:34.152> parity    : None
21:14:34.152> stop bits : One
21:14:34.152> flow ctrl : None
21:14:34.152> -----------------------------------------
21:14:34.159> Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 36 9D F1 67 00 00 00 00 93 5D 01 00 00 00 00 00 ]
21:14:34.159> 
21:14:34.159> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:14:34.159> 
21:14:34.159> Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 16 81 F1 67 00 00 00 00 E5 13 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4 write fail
21:14:34.159> ed due to waiting USB Host - timeout
21:14:34.159> 
21:14:34.159> C 41 ]
21:14:34.159> 
21:14:35.795> [365053][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:14:35.795> 
21:14:35.795> [365053][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x3556) src endpoint(1) to dst 
21:14:35.795> endpoint(1) cluster(0x6)
21:14:35.795> 
21:14:35.795> [365054][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
21:14:35.795> 
21:14:35.795> [365054][I][z2s_devices_table.cpp:728] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x26:0xec:0x1c:0xd8, endpoint 0x1
21:14:35.795> 
21:14:35.795> [365055][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x26:0xec:0x1c:0x
21:14:35.795> d8, endpoint 0x1, channel type 0xb54
21:14:35.795> 
21:14:35.795> Channel(0) value changed to 1
21:14:35.795> 
21:14:35.795> Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:14:35.795> 
21:14:35.795> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:14:35.795> 
21:14:58.904> Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 52 9D F1 67 00 00 00 00 2B 56 0C 00 00 00 00 00 ]
21:14:58.904> 
21:14:58.904> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:14:58.904> 
21:14:58.972> Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 33 81 F1 67 00 00 00 00 1D 25 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
21:14:58.972> 
21:15:23.920> Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6B 9D F1 67 00 00 00 00 CF 65 0C 00 00 00 00 00 ]
21:15:23.920> 
21:15:23.920> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:23.920> 
21:15:23.999> Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4C 81 F1 67 00 00 00 00 27 17 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
21:15:23.999> 
21:15:31.730> [420998][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:15:31.730> 
21:15:31.730> [420998][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x3556) src endpoint(1) to dst 
21:15:31.730> endpoint(1) cluster(0x6)
21:15:31.730> 
21:15:31.823> [420999][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
21:15:31.823> 
21:15:31.823> [421000][I][z2s_devices_table.cpp:728] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x26:0xec:0x1c:0xd8, endpoint 0x1
21:15:31.823> 
21:15:31.823> [421000][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x26:0xec:0x1c:0x
21:15:31.823> d8, endpoint 0x1, channel type 0xb54
21:15:31.823> 
21:15:31.823> Channel(0) value changed to 0
21:15:31.823> 
21:15:31.823> Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:31.823> 
21:15:31.823> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:31.823> 
21:15:36.098> -----------------------------------------
21:15:36.098> Monitoring stopped (05.04.2025 21:15:36).
21:15:36.098> -----------------------------------------
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 7:02 pm
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 6:25 pm
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:18 pm

Nie wiem, co znaczy ta odpowiedź...

Code: Select all

>read-attribute 16152 COLOR 0XF000
>Invalid channel number 24
Masz zły numer kanału - chodzi o numerację kanałów Supla [0...128] a nie o ID kanału - to jest ten numer po prawej stronie, np. " numer kanału 0".
Dobra, już skumałem, jak to działa. No to mamy tak. Odczyty po każdym przyciśnięciu przycisku:

Code: Select all

read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x7c02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0xda02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x8602, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x9f02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0xb02, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x2, data type is 0x20
>read-attribute 1 COLOR 0XF000
>Device 13654
>>read-attribute 1 768 61440
>>Reading attribute successful - data value is 0x8302, data type is 0x20
>
To mamy rozwiązanie - kontroler przełącza się w tryb "scene" - pytanie dlaczego nic nie wysyła, ale to może wynikać z braku bindingu na klastrze SCENES.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”