Dzień dobry, zamontowałem sbw-02 do centralki Heady Beninka .
Podłączyłem następując:
A1 i A2 - 15/15 zasilanie 24V
In1 - 17
In2 -
Wyjścia Out :
11 - 26
14 - 23

21 -
24 - .

Out 1 otwiera/zamyka dwa skrzydla bramy , natomiast potrzebuję jeszcze podłączyć wyjście
OUT2 z SBW-02 aby otwierałojedno skezydło bramy ( tmam w pilocie 2 kanały) . Do jakich zacisków w centralce Heady podłączyć to wyjście i In2. Ponadto wyczyrałem,że jest możliwość w centralce Heady , żeby w aplikacji Supla widzueć czy brama jest otwarta lub zamknięta bez montowania kontaktronu lub krańcówek , tylko nie wiem jak to uruchomić. Byłbym wdzięczny za pomoc
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Maximusss
Posts: 2
Joined: Wed May 14, 2025 6:46 pm

Post

Dziękuję bardzo, mam tak samo. Konsultant Beninki wyjaśnił mi to rewelacyjnie.
Podam opis, może komuś się przyda.
Chodzi o centralkę Heady dwukanałową( otwiera się cała brama lub jedno skezydło).

Połączenia srerownika Sbw-02 z centralką:
A1 i A2 - 24V
In1 i in2 mostkujemy i łączymy z zaciskiem 17 (SCA)
11 i 21 - mostkujemy i łączymy z zaciskiem 26
23 - 14
24 - 22.

Aby widzueć w aplikacji status otwarcia bramy trzeba jeszcze
podać napięcie 24V na zacisk nr 16 (SCA) w centralce.