Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

IN1 i co jeszcze ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Tylko z In1 idzie przewód do 5.
Z 5 później rezystor do 10
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Po co tam jest rezystor do 10-tki ? Ona tam już był czy teraz został dołożony ? Rezystor robi podciag i jeszcze gdyby tam było wejście na 5-tce to bym zrozumiał ale tam jest wyjście.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Tak wygląda podpięcie. Rezystor został dołożony wraz z zamontowaniem SBW-02 jak polecane było na forum
download/file.php?mode=view&id=38982
Kolejną próbą był przekaźnik FINDER ale już bez rezystora.
download/file.php?mode=view&id=38983
Po takim podpięciu spaliło bezpiecznik akcesoriów 3,15
Generalnie brama otwiera się i zamyka z poziomu aplikacji ale bez zmiany stanu ikony (cały czas zamknieta)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Odłącz wszystko od 5-tki i podłącz multimetr pomiędzy 5, a 10. Następnie pomiędzy 5, a 11 i obserwuj napięcie w zależności od położenia bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

5-10
DC (AC)
Otwarte 0,69 (26,4)
Otwieranie 0,69 (26,4)
Zamykanie 0,69 (26,4)
zamknięta 0,69 (26,4)
5-11
Zamknięta 0
Otwieranie 0,69
Otwarte 0,69
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak jest przy AC pomiędzy 5,a 11 ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

5-11
Zamknięta 0
Otwieranie 26,4
Otwarte 26,4
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To przekaźnik tak jak masz na rysunku tylko A1 z przekaźnika podłącz do 11-tki w Came zamiast do A1 w SBW.
Zasilanie cewki przekaźnika musi być na prąd zmienny 24VAC. Bez żadnych rezystorów.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Korekta odczytu, źle wprowadziłem piny miernika:
AC 5-11
Zamknięta 0,06
Otwieranie 0,06
Zamknięta 0,06

Return to “ZAMEL SBW-02”