Witam mam taki problem moduł sbw-02 podłączone do niego kontaktrony jeden na furtkę drugi na bramkę, ustawione powiadomienia na otwórz i zamknij , od 31.05 jest taki problem ze moduł wysyła w ciągu 1 min ok 8 powiadomień o otwarciu i zamknięciu bramy w aplikacji pokazuje otwarta bramę , fizycznie brama jest zamknięta. Efekt ten działa swoim życiem .Mam jeszcze takie 2 moduły na 2 róznych kontach i w 2 różnych lokalizacjach i dzieje się podobny obiaw. Do tej pory działało bez zarzutów
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Uszkodzony kontaktron lub uszkodzony moduł. Może też niedokręcony zacisk i przy zmianie temperatury zaczęło "iskrzyć".
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Olo81
Posts: 6
Joined: Mon Mar 03, 2025 7:20 pm

Post

tylko jest tak że w tym sbw-02 mam podłączony drugi kontaktron na furtkę i on działa , też myślałem że to kontaktron tylko że mam jeszcze zamontowane dwa moduły u 2 klientów w 2 różnych lokalizacjach na 2 różnych kontach i objaw u klientów jest ten sam, jedynym wspólnym mianownikiem jest to że ustawiałem wszysto w domu i zmieniałem tylko wifi na klienta , tworzyłem osobne konto na klienta
robertklepacki94
Posts: 1933
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Olo81 wrote: Wed Jun 04, 2025 6:44 pm tylko jest tak że w tym sbw-02 mam podłączony drugi kontaktron na furtkę i on działa , też myślałem że to kontaktron tylko że mam jeszcze zamontowane dwa moduły u 2 klientów w 2 różnych lokalizacjach na 2 różnych kontach i objaw u klientów jest ten sam, jedynym wspólnym mianownikiem jest to że ustawiałem wszysto w domu i zmieniałem tylko wifi na klienta , tworzyłem osobne konto na klienta
Jakie to kontaktrony ? Ja obstawiam na to że są one na pograniczu swojego "zasięgu'' i dlatego tak się dzieje.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Olo81
Posts: 6
Joined: Mon Mar 03, 2025 7:20 pm

Post

Na moim module działało bez zarzutu na kontaktronie metalowym Stelażu jak montowałem to z miernikiem i są najbliżej jak mogą , u jednego klienta też najlepsze dopasowanie a drugi to przed montażem na stole i wysyłał powiadomienie otwórz zamknij . U mnie jest zamontowane 2 kontaktrony i mam 2 powiadomienia na furtkę i na bramę ale świruje tylko ta bramowa i u klientów też tylko na bramowej
Olo81
Posts: 6
Joined: Mon Mar 03, 2025 7:20 pm

Post

Może jest jakiś problem z aktualizacją lub serwerem ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Supla działa w przeszło 280k domach. Wiesz co by się tutaj działo gdyby to był problem globalny ? Po pierwsze zaktualizuj oprogramowanie modułów. Po drugie sprawdź połączenia/kontaktrony.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

@Olo81
1. Jakią wersje softu posiadają SBW-02 ?
2. Jakim napięciem są zasilane SBW-02 ?
Olo81
Posts: 6
Joined: Mon Mar 03, 2025 7:20 pm

Post

Sbw-02 którego mam go u siebie jest zasilaczem 12v 1,5 A ,kontaktrony są zasilane z + sbw-02, jeśli chodzi o firmware to miałem 2.8.53 zrobiłem przed chwilą aktualizacje do 2.8.58 i zobaczę co będzie się działo
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Olo81 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:35 pm Sbw-02 którego mam go u siebie jest zasilaczem 12v 1,5 A ,kontaktrony są zasilane z + sbw-02, jeśli chodzi o firmware to miałem 2.8.53 zrobiłem przed chwilą aktualizacje do 2.8.58 i zobaczę co będzie się działo
Jak problem będzie nadal występował to spróbuj zmienić zasilanie na większe niż 12V, np: 24V gdyż może:
viewtopic.php?p=162542#p162542