Proszę o schemat jak podłączyć sbw-02 bezpośrednio do napędu .Chciałabym użyć kontaktronu aby wiedzieć czy brama garażowa się zamknęła. Dziękuję i pozdrawiam
NAPĘD SPARK 800 plus SBW-02
-
- Posts: 84
- Joined: Thu Apr 01, 2021 4:53 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 248
- Joined: Wed Jan 27, 2021 4:04 pm
Trochę mało tej instrukcji.
Zasilanie SBW (A1/A2) podpinasz albo jako "external device" albo tam gdzie wskazuje "supply of external accessories" (w obydwu przypadkach pamiętaj o polaryzacji) albo do wyjścia z transformatora (24 V AC)
Wyjście SBW (OUT 1) podpinasz tam gdzie "button" (zgaduję, że to o taki button chodzi na tym schemacie)
Kontaktron łączysz z jednej strony do A2, z drugiej do IN1
W każdym razie zajrzyj jeszcze trochę do opisu słownego instrukcji. Ten schemat jest bardzo ogólny a ja trochę zgadywałem.
Zasilanie SBW (A1/A2) podpinasz albo jako "external device" albo tam gdzie wskazuje "supply of external accessories" (w obydwu przypadkach pamiętaj o polaryzacji) albo do wyjścia z transformatora (24 V AC)
Wyjście SBW (OUT 1) podpinasz tam gdzie "button" (zgaduję, że to o taki button chodzi na tym schemacie)
Kontaktron łączysz z jednej strony do A2, z drugiej do IN1
W każdym razie zajrzyj jeszcze trochę do opisu słownego instrukcji. Ten schemat jest bardzo ogólny a ja trochę zgadywałem.
Próbuję przerobić pomysły na działające projekty w ArduinoIDE.
-
- Posts: 84
- Joined: Thu Apr 01, 2021 4:53 pm
Dzięki Może mi się uda . W weekend spróbuje .
-
- Posts: 84
- Joined: Thu Apr 01, 2021 4:53 pm
Witaj Jeszcze to znalazłem
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 19588
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
A1 - +24
A2 - GND
11 - COM
14 - Signal
DIP4 na ON
W instrukcji jest mowa o przekaźniku jako elemencie wyposażenia dodatkowego, który załącza się w zależności od położenia bramy.
Jeśli go nie posiadasz to lepiej i pewnie taniej po prostu zamontować kontaktron Satel B3 lyb B4. Wtedy kontaktron pod IN1 i A1.
A2 - GND
11 - COM
14 - Signal
DIP4 na ON
W instrukcji jest mowa o przekaźniku jako elemencie wyposażenia dodatkowego, który załącza się w zależności od położenia bramy.
Jeśli go nie posiadasz to lepiej i pewnie taniej po prostu zamontować kontaktron Satel B3 lyb B4. Wtedy kontaktron pod IN1 i A1.
-
- Posts: 84
- Joined: Thu Apr 01, 2021 4:53 pm
Dziękuję W sobotę będę podłączał. Pozdrawiam