Moduł Przekaźnika ESP 8266

carnecik
Posts: 51
Joined: Sat Jan 19, 2019 12:53 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post

Hej, mam taki moduł zakupiony na alledrogo i wgrałem tam GIU do sterowania bramą za pomocą przekażnika - moduł fajnie przyjął oprogramowanie przekaźnik załącza ale....

Jak w Supli zmieniam funkcję z przełącznika na brama - przekaźnik przestaje reagować na jakiekolwiek zmiany. Wszystko inne działa jak zmieniam na furtka, drzwi , włącznik itp to przekaźnik działa - brama niestety nie. Co może być tego przyczyną???

https://allegro.pl/oferta/modul-przekaz ... 7325459531
7 x ROW-02
1 x Wemos DS18 + DTH
2 x Lolin LED RGBW
2 x SONOFF BASIC R3 RF
1 x SONOFF Touch T3
1 x Supla GATE MODULE
1 x Wyświetlacz Gui Generic Lolin
1 x DIW-01
1 x MEW-01
matrix0606
Posts: 496
Joined: Tue Nov 08, 2022 9:05 pm

Post

Przypisywałem w wemosie (a to będzie to samo, bo 8266) wiele razy funkcję bramy i działa, więc musisz robić coś nie tak. Pokaż jakiś filmik może?
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP - Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk || GPU - XFX Radeon RX 6600 Speedster
CPU - Ryzen5 1400 3,2G || PSU - SPC Vero | L2 500W 80 Plus Bronze
RAM - HyperX 2x8GB 3200MHz CL16 Predator RGB
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

carnecik wrote: Mon Jun 30, 2025 10:12 am Hej, mam taki moduł zakupiony na alledrogo i wgrałem tam GIU do sterowania bramą za pomocą przekażnika - moduł fajnie przyjął oprogramowanie przekaźnik załącza ale....

Jak w Supli zmieniam funkcję z przełącznika na brama - przekaźnik przestaje reagować na jakiekolwiek zmiany. Wszystko inne działa jak zmieniam na furtka, drzwi , włącznik itp to przekaźnik działa - brama niestety nie. Co może być tego przyczyną???

https://allegro.pl/oferta/modul-przekaz ... 7325459531
Obstawiam źle ustawiony "Czas załączenia przekaźnika". Zmień i sprawdź, czy teraz działa.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
carnecik
Posts: 51
Joined: Sat Jan 19, 2019 12:53 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post

W Gui chyba nie ma ustawienia czasu załączenia przekaźnika, a w cloud jak wspomniałem "drzwi" czy "furtka" działa a z automatu ma czas załączenia 0,5 sek i tak tez załącza. W przypadku bramy na tym samym ustawieniu niestety nie. Gdzie jest błąd?
7 x ROW-02
1 x Wemos DS18 + DTH
2 x Lolin LED RGBW
2 x SONOFF BASIC R3 RF
1 x SONOFF Touch T3
1 x Supla GATE MODULE
1 x Wyświetlacz Gui Generic Lolin
1 x DIW-01
1 x MEW-01
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Wrzuć jakieś screenshoty z ustawień w GUI jak i cloud będzie łatwiej, szklana kula niestety zaczeła wczoraj wakacje :D
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

carnecik wrote: Tue Jul 01, 2025 5:19 am W Gui chyba nie ma ustawienia czasu załączenia przekaźnika, a w cloud jak wspomniałem "drzwi" czy "furtka" działa a z automatu ma czas załączenia 0,5 sek i tak tez załącza. W przypadku bramy na tym samym ustawieniu niestety nie. Gdzie jest błąd?
To co piszesz jest niemożliwe. Jak kolega pisał wrzuć foty co tam poustawiałeś. Przy tym module możesz mieć problem ze stanem krańcówek. Nie wiem jak na nowym sofcie ale ja kiedyś dokładałem do niego rezystor podcjągowy bo inaczej nie chciał prawidłowo pokazywać stanu.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

carnecik wrote: Tue Jul 01, 2025 5:19 am W Gui chyba nie ma ustawienia czasu załączenia przekaźnika, a w cloud jak wspomniałem "drzwi" czy "furtka" działa a z automatu ma czas załączenia 0,5 sek i tak tez załącza. W przypadku bramy na tym samym ustawieniu niestety nie. Gdzie jest błąd?
A gdzie ja napisałem, że w GUI. W cloud zmień np. na 1 lub 2s i sprawdź. Co Cię to kosztuje? Zajmie minutę a będziesz wiedział.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
matrix0606
Posts: 496
Joined: Tue Nov 08, 2022 9:05 pm

Post

Zibi_007 wrote: Tue Jul 01, 2025 8:25 am
carnecik wrote: Tue Jul 01, 2025 5:19 am W Gui chyba nie ma ustawienia czasu załączenia przekaźnika, a w cloud jak wspomniałem "drzwi" czy "furtka" działa a z automatu ma czas załączenia 0,5 sek i tak tez załącza. W przypadku bramy na tym samym ustawieniu niestety nie. Gdzie jest błąd?
A gdzie ja napisałem, że w GUI. W cloud zmień np. na 1 lub 2s i sprawdź. Co Cię to kosztuje? Zajmie minutę a będziesz wiedział.
Nie potrzeba. Ja na wemosie mam ustawione 0,5s i działa jak ta lala. Testowałem już na wielu automatach.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP - Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk || GPU - XFX Radeon RX 6600 Speedster
CPU - Ryzen5 1400 3,2G || PSU - SPC Vero | L2 500W 80 Plus Bronze
RAM - HyperX 2x8GB 3200MHz CL16 Predator RGB
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

matrix0606 wrote: Tue Jul 01, 2025 5:28 pm
Zibi_007 wrote: Tue Jul 01, 2025 8:25 am
carnecik wrote: Tue Jul 01, 2025 5:19 am W Gui chyba nie ma ustawienia czasu załączenia przekaźnika, a w cloud jak wspomniałem "drzwi" czy "furtka" działa a z automatu ma czas załączenia 0,5 sek i tak tez załącza. W przypadku bramy na tym samym ustawieniu niestety nie. Gdzie jest błąd?
A gdzie ja napisałem, że w GUI. W cloud zmień np. na 1 lub 2s i sprawdź. Co Cię to kosztuje? Zajmie minutę a będziesz wiedział.
Nie potrzeba. Ja na wemosie mam ustawione 0,5s i działa jak ta lala. Testowałem już na wielu automatach.
Automat, automatowi nie równy. Wszystkich dostępnych chyba nie przetestowałeś ;) U mnie np. impuls musi mieć min. 1 s. Stąd też dostępne takie, a nie inne ustawienia. Sprawdzić nie zaszkodzi...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
carnecik
Posts: 51
Joined: Sat Jan 19, 2019 12:53 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post

Dziękuję koledzy z góry za zaangażowanie w moją sprawę, bo jednak jest to miłe że na forum chce ktoś pomóc a nie tylko tworzysz monologi.
Wracając do sprawy, sprawdziłem czasy i niestety nic to nadal nie daje. Zmieniłem też na chwilę na automat schodowy w którym czas można ustawić dowolny i jest od zera - też wszystko działa - 0 sekund załącza - 2 sekundy załącza - 10 sekund załącza... a brama pomimo zmiany na 2 sekundy - NIE
7 x ROW-02
1 x Wemos DS18 + DTH
2 x Lolin LED RGBW
2 x SONOFF BASIC R3 RF
1 x SONOFF Touch T3
1 x Supla GATE MODULE
1 x Wyświetlacz Gui Generic Lolin
1 x DIW-01
1 x MEW-01

Return to “GUI Generic”