Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

Zibi_007 wrote: Sun Jun 15, 2025 3:30 pm
Mario78 wrote: Sun Jun 15, 2025 2:30 pm
Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem


Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"

https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol
Nie chce naciskać ale uprzejmie sie przypomnieć. 😀
@vajera chyba do wtorku ma odwyk od komputera ;-) Pewnie jak mu się wyrok skończy, to wróci do tematu bramki i doda :lol:
Bez niego smutno tu jakoś. Może lepiej aby odwyk nie zadziałał....na szczęście juz środa i widzę że jest. 😄
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem


Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"

https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol
+BWNU (0.8.34)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 8:13 pm
Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem


Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"

https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol
+BWNU (0.8.34)
Oczywiście działa - ślicznie dziękuję.
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego


Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"

Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Sat Jun 07, 2025 10:18 am Zakupiłem do testów jako repeater SONOFF ZBMINIR2. Po podpięciu do bramki SONOFF jest tam do włączenia funkcja Turbo Mode. Czy jest możliwość włączenia tej funkcji na bramce Z2S
Odczyt stanu:

read-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12

0x09 == OFF
0x14 == ON

Ustawienie stanu:

write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 XX, gdzie

XX = 0x09 (OFF)
XX = 0x14 (ON)

Uwaga! W przypadku write-attribute wartości w systemie szesnastkowym podajemy z 0x

Podsumowując - włączenie trybu Turbo:

write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 0x14
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 1:24 pm
bokk wrote: Sat Jun 07, 2025 10:18 am Zakupiłem do testów jako repeater SONOFF ZBMINIR2. Po podpięciu do bramki SONOFF jest tam do włączenia funkcja Turbo Mode. Czy jest możliwość włączenia tej funkcji na bramce Z2S
Odczyt stanu:

read-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12

0x09 == OFF
0x14 == ON

Ustawienie stanu:

write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 XX, gdzie

XX = 0x09 (OFF)
XX = 0x14 (ON)

Uwaga! W przypadku write-attribute wartości w systemie szesnastkowym podajemy z 0x

Podsumowując - włączenie trybu Turbo:

write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 0x14
Wartości sprawdzone, wprowadzone nowe tzn. ON, zapisało.
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego


Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"

Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
Przypominam się....
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mario78 wrote: Tue Jul 01, 2025 8:25 pm
Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego


Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"

Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
Przypominam się....
+BWNU (0.8.50)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego


Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"

Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
wypróbuj:

write-attribute nr_kanału 0x06 0x8001 ENUM8 1 X,

gdzie X = 0 = off, X = 1 = normal, X = 2 = inverted
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Tue Jul 01, 2025 9:21 pm
Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego


Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"

Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
wypróbuj:

write-attribute nr_kanału 0x06 0x8001 ENUM8 1 X,

gdzie X = 0 = off, X = 1 = normal, X = 2 = inverted
Dziękuję. Oczywiście dziala.
Jeszcze się przypomnę w sprawie philips hue, albo przynajmniej podpytam czy pamietasz

Return to “Bramka ZigBee”