- Been thanked: 137 times
Mógłbyś jeszcze poobserwować "siłę sygnału radia" na czujkach? One się odzywają do nadajnika co ~90 min i co taki czas powinna się jakoś zmienić ta siła sygnału. Zobacz, czy te wartości są w miarę stabilne, czy też mocno się różnią.robertklepacki94 wrote: Thu Jul 03, 2025 8:34 am @klew czy możemy coś jeszcze sprawdzić ? Jeśli nie to będę się chyba kontaktował z HPD bo byc może faktycznie trafiłem na uszkodzoną sztukę![]()
Ogólnie obstawiam tutaj jakieś problemy z zasięgiem. Będziemy dodawać dodatkowe retransmisje - może pomoże.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
misiek
- Posts: 3
- Joined: Mon Aug 12, 2019 2:46 pm
Posiadam układ HPD z dwoma czujnikami poziomu cieczy w zbiorniku szamba: pierwszy ustawiony na 80% pojemności (czujnik ostrzegawczy), drugi na 99% (czujnik alarmowy). Problem dotyczy czujnika 80%, który po osiągnięciu progu zaczyna cyklicznie załączać i rozłączać styk co kilka minut, w zależności od drobnych wahań poziomu cieczy. W efekcie generuje ciągłe, niepożądane powiadomienia.
Czy istnieje prosty sposób, aby dodać histerezę lub opóźnienie czasowe (interwał) dla tego stanu? Chciałbym, żeby czujnik po wykryciu poziomu 80% uruchamiał powiadomienie tylko raz i np. ignorował dalsze zmiany przez określony czas (np. 30 minut) lub do czasu spadku poziomu poniżej ustalonego progu.
Czy istnieje prosty sposób, aby dodać histerezę lub opóźnienie czasowe (interwał) dla tego stanu? Chciałbym, żeby czujnik po wykryciu poziomu 80% uruchamiał powiadomienie tylko raz i np. ignorował dalsze zmiany przez określony czas (np. 30 minut) lub do czasu spadku poziomu poniżej ustalonego progu.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Będą poprawki po stronie sondy.misiek wrote: Wed Jul 09, 2025 11:13 am Posiadam układ HPD z dwoma czujnikami poziomu cieczy w zbiorniku szamba: pierwszy ustawiony na 80% pojemności (czujnik ostrzegawczy), drugi na 99% (czujnik alarmowy). Problem dotyczy czujnika 80%, który po osiągnięciu progu zaczyna cyklicznie załączać i rozłączać styk co kilka minut, w zależności od drobnych wahań poziomu cieczy. W efekcie generuje ciągłe, niepożądane powiadomienia.
Czy istnieje prosty sposób, aby dodać histerezę lub opóźnienie czasowe (interwał) dla tego stanu? Chciałbym, żeby czujnik po wykryciu poziomu 80% uruchamiał powiadomienie tylko raz i np. ignorował dalsze zmiany przez określony czas (np. 30 minut) lub do czasu spadku poziomu poniżej ustalonego progu.
Natomiast ten problem można obejść przy pomocy sceny.
Trzeba zrobić scenę, która wysyła powiadomienie i następnie czeka np 30 min.
Następnie dodajesz reakcję na >= 80 i tam uruchamiasz tą scenę.
Gdy scena jest uruchomiona, to ponowne uruchomienie nic nie zrobi