Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Raportowanie stanu baterii w ekosystemie Zigbee odbywa się poprzez 3 różne mechanizmy.

Dwa z nich opierają się o standard Zigbee, czyli raportuje klaster POWER_CFG za pomocą atrybutu BATTERY_PERCENTAGE lub BATTERY_VOLTAGE.

Ten pierwszy podaje wartości od 0 (=0%) do 200 (=100%), natomiast ten drugi podaje wartość napięcia baterii ×10, np. 33 = 3,3V.
O ile BATTERY_PERCENTAGE dostarcza wartość jednoznaczną, o tyle BATTERY_VOLTAGE wymaga do przeliczenia na % znajomości Vmin i Vmax.

Bramka przyjmuje wartości domyślne, ale one nie zawsze pasują, stąd możliwość wprowadzenia własnych progów w GUI.

Zdarzają się urządzenia, które raportują oba powyższe atrybuty i niestety nie zawsze robią to spójnie, tzn. z jednego atrybutu wynika 100% a z drugiego 20%.

W tym celu powstały dwie flagi DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG i DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG, które pozwalają zablokować raportowanie wybranego atrybutu, żeby komunikaty o stanu baterii były spójne.

Część urządzeń Tuya oraz innych producentów (np. Aqara) wprowadza jeszcze własne mechanizmy raportowania stanu baterii np. poprzez tzw. datapoints.
Last edited by vajera on Fri Oct 24, 2025 2:50 pm, edited 3 times in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Poradnik dotyczący lokalnych zdarzeń i akcji w bramce Z2S (cz. I).

Kilka słów wstępu - cały system opiera się na mechanizmie wbudowanym w SuplaDevice. Dawno temu @klew stworzył ten system i wbudował go praktycznie we wszystkie komponenty - oznacza to, że chociaż jest praktycznie niewidoczny stanowi ważny element komunikacji w SD.

Podstawowa zasada jest następująca - chcemy skomunikować ze sobą DWA kanały w taki sposób, że ZDARZENIE w jednym kanale (źródłowym) wywoła AKCJĘ w drugim kanale (docelowym).

Ważna uwaga - do jednego kanału i związanego z nim zdarzenia może się zarejestrować wiele kanałów docelowych - każdy z inną akcją.

Przykład:

kanał źródłowy PRZYCISK generuje zdarzenie ON_TURN_ON, SuplaDevice sprawdza, które kanały zarejestrowały się na to zdarzenie na tym kanale i znajduje:

- kanał LIGHT_HALL z akcją TURN_ON oraz
-kanał LIGHT_KITCHEN z akcją TURN_OFF.

To oznacza, że zdarzenie ON_TURN_ON w kanale źródłowym PRZYCISK włączy kanał LIGHT_HALL i wyłączy kanał LIGHT_KITCHEN.

W mojej opinii to jest kluczowa kwestia dla zrozumienia mechanizmu zdarzeń i akcji - jedno zdarzenie -> wiele różnych akcji, np. jest mi smutno (zdarzenie), więc wysyłam smsy do wszystkich moich dziewczyn - każdy o innej treści (AKCJA) ;)


Przykłady zdarzeń:

ON_TURN_ON, ON_TURN_OFF - generowane np. przez przekaźniki, ale również przez czujniki binarne;

ON_CLICK_1, ON_CLICK_2, ON_HOLD - generowane przez AT w bramce - to pozwala na to, że AT mógł jednocześnie generować akcje na serwerze i lokalnie - to oczywiście mogą być całkowicie różne akcje;

ON_HVAC_HEATING, ON_HVAC_STANDBY, ON_HVAC_WEEKLY_SCHEDULE_ENABLED, ON_HVAC_WEEKLY_SCHEDULE_DISABLED, ON_HVAC_MODE_OFF - zdarzenia generowane przez termostat Supla;

ON_CHANGE - ogólne zdarzenie generowane, gdy zmienia się wartość kanału Supla;

Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_INITIALIZED, Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_REGISTERED_AND_READY - zdarzenia generowane przez SuplaDevice;

Z2S_SUPLA_EVENT_ON_ZIGBEE_STARTED - zdarzenie generowane po uruchomieniu podsystemu Zigbee;

Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_5_SECONDS, Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_30_SECONDS, Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_60_SECONDS, Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_24_HOURS - zdarzenia genrowane cyklicznie.

Specjalnym rodzajem zdarzeń są tzw. warunki (conditions) - pozwalają na porównanie wartości kanału z wartością/wartościami progowymi - przydaje się to np. przy czujnikach T/H lub kanałach GPM.

Przykładowy warunek ON_LESS wartość - zdarzenie zostanie wygenerowane gdy wartość kanału zmieni się z >= wartość na < wartość.

Przykłady akcji:

TURN_ON, TURN_OFF, TOGGLE - akcje np. dla przekaźników, RGBW, termostatów;

SET, CLEAR - akcje ustawiające stan czujnika binarnego;

OPEN, CLOSE, STOP - akcje dla rolet;

BRIGHTEN_ALL, DIM_ALL - akcje dla ściemniacza;

SOFT_RESTART;

INCREASE_TEMPERATURE, DECREASE_TEMPERATURE, SWITCH_TO_MANUAL_MODE - przykładowe akcje dla termostatu;

Z2S_SUPLA_ACTION_RESEND_RELAY_STATE - akcja wymusza na przekaźniku ponowne wysłanie swojego stanu (jako ON_TURN_ON/ON_TURN_OFF) niezależnie od zmiany stanu;

Z2S_SUPLA_ACTION_START_TIMER/Z2S_SUPLA_ACTION_STOP_TIMER - uruchamia wyłącza zdarzenia cykliczne.
Last edited by vajera on Thu Jan 15, 2026 11:13 pm, edited 1 time in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Poradnik dotyczący lokalnych zdarzeń i akcji w bramce Z2S (cz. II).

W GUI w zakładce Channels na liście kanałów dostępny jest specjalny kanał GATEWAY EVENTS:

- to jest "kanał" lokalny - nie będzie widoczny w Cloud ani w aplikacji (podobnie jak bramki logiczne);

- nie można go usunąć, natomiast można mu zmienić nazwę;

- ten kanał odpowiedzialny jest za generowanie tzw. zdarzeń systemowych bramki, które można wykorzystać m.in. przy budowania lokalnych akcji;

- obecnie kanał generuje następujące zdarzenia:

-- ON_DEVICE_STATE_CHANGE - zdarzenie generowane przez SuplaDevice na różnych etapach rejestracji;

-- ON_SUPLA_INITIALIZED - zdarzenie generowane, gdy status SuplaDevice przyjmuje wartość INITIALIZED;

-- ON_SUPLA_REGISTERED_AND_READY - zdarzenie generowane, gdy status SuplaDevice przyjmuje wartość REGISTERED_AND_READY;

-- ON_ZIGBEE_STACK_STARTED - zdarzenie generowane po zakończeniu inicjalizacji podsystemu Zigbee;

-- ON_ZIGBEE_OPEN_NETWORK - zdarzenie generowane w momencie wejścia bramki w tryb parowania;

-- ON_ZIGBEE_CLOSE_NETWORK - zdarzenie generowane w momencie wyjścia bramki z trybu parowania;

-- Z2S_SUPLA_EVENT_ON_GUI_STARTED - zdarzenie generowane po uruchomieniu GUI;

-- ON_EVERY_5_SECONDS, ON_EVERY_30_SECONDS, ON_EVERY_60_SECONDS, ON_EVERY_24_HOURS - te zdarzenia celowo generowane są w metodzie iterateAlways () a nie w onTimer(), wiec podane czasy są orientacyjne;

- kanał ten przyjmuje też następujące akcje:

-- SOFT_RESTART - powoduje ponowne uruchomienie bramki;

-- Z2S_SUPLA_ACTION_START_TIMER - uruchamia zdarzenia cykliczne (domyślnie wyłączone);

-- Z2S_SUPLA_ACTION_STOP_TIMER -zatrzymuje zdarzenia cykliczne;

--Z2S_SUPLA_ACTION_OPEN_ZIGBEE_NETWORK - akcja włącza tryb parowania w bramce (o ile nie jest już uruchomiony);

-- Z2S_SUPLA_ACTION_CLOSE_ZIGBEE_NETWORK - akcja wyłącza tryb parowania w bramce (o ile jest włączony);

-- Z2S_SUPLA_ACTION_START_GUI_MINIMAL - akcja uruchamia GUI (o ile nie jest uruchomione) w trybie minimal;

-- Z2S_SUPLA_ACTION_START_GUI_STANDARD - akcja uruchamia GUI (o ile nie jest uruchomione) w trybie standard;
Last edited by vajera on Fri Jan 16, 2026 2:11 pm, edited 2 times in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Poradnik dotyczący lokalnych zdarzeń i akcji w bramce Z2S (cz. III).

Przykłady wykorzystania kanału GATEWAY EVENTS i zdarzeń systemowych:

1. Uruchomienie zdarzeń cyklicznych po ponownym uruchomieniu bramki:

- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie ON_SUPLA_INITIALIZED
- kanał docelowy GATEWAY EVENTS
- akcja START_TIMER

2. Restart bramki co 24 godziny:

- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie ON_EVERY_24_HOURS
- kanał docelowy GATEWAY EVENTS
- akcja SOFT_RESTART


3. Włącznik parowania w aplikacji Supla:

- dodajemy w GUI VirtualRelay i nadajemy mu nazwę np. PAIRING,
- ustawiamy następujące akcje lokalne:

- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_ZIGBEE_OPEN_NETWORK
- kanał docelowy PAIRING
- akcja TURN_ON


- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_ZIGBEE_CLOSE_NETWORK
- kanał docelowy PAIRING
- akcja TURN_OFF


- kanał źródłowy PAIRING
- zdarzenie ON_TURN_ON
- kanał docelowy GATEWAY EVENTS
- akcja Z2S_SUPLA_ACTION_OPEN_ZIGBEE_NETWORK


- kanał źródłowy PAIRING
- zdarzenie ON_TURN_OFF
- kanał docelowy GATEWAY EVENTS
- akcja Z2S_SUPLA_ACTION_CLOSE_ZIGBEE_NETWORK


- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_INITIALIZED
- kanał docelowy PAIRING
- akcja TURN_OFF


4. Włącznik GUI w aplikacji Supla:

- dodajemy w GUI VirtualRelay i nadajemy mu nazwę np. GUI,
- ustawiamy następujące akcje lokalne:

- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_INITIALIZED
- kanał docelowy GUI
- akcja TURN_OFF


- kanał źródłowy GUI
- zdarzenie ON_TURN_ON
- kanał docelowy GATEWAY EVENTS
- akcja Z2S_SUPLA_ACTION_START_GUI_MINIMAL lub
- akcja Z2S_SUPLA_ACTION_START_GUI_STANDARD



- kanał źródłowy GATEWAY EVENTS
- zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_GUI_STARTED
- kanał docelowy GUI
- akcja Z2S_SUPLA_ACTION_SET_RELAY_STATE_DISABLED
- tutaj włączenie GUI spowoduje przejście przekaźnika w tryb offline (GUI można tylko włączyć 1x/sesję).
Last edited by vajera on Fri Jan 16, 2026 2:54 pm, edited 1 time in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

REZERWACJA
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”