Dzień dobry.

Ustawiłem krańcówkę dla bramy garażowej i dodatkowo ustawiłem powiadomienia w przypadku otwarcia bramy. Wszystko działa ale dostaje fałszywe powiadomienia o otwarciu bramy. Brama nie była otwierana a powiadomienia przychodzą. Sprawdzałem już wszystkie połączenia i ustawienia. Fałszywe powiadomienia z aplikacji pojawiają się regularnie około godz. 12.00. Proszę o pomoc co to może być. Czy ktoś przejmuje kontrolę na moim urządzeniem?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jaki sprzęt ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lichtom
Posts: 3
Joined: Fri Jul 11, 2025 8:50 am

Post

ESP32-S WiFi+Bluetooth Wroom module
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz najprawdopodobniej "pływające" wejście, które generuje fałszywe zmiany stanu czujnika.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lichtom
Posts: 3
Joined: Fri Jul 11, 2025 8:50 am

Post

Ustawiony na wejściu jest Input Pull-Up
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

Aby rozwiać wątpliwości zewrzyj do masy odpowiednie gpio które używasz do czujnika otwarcia na powiedzmy dwie doby . I wtedy sprawdź, czy przychodzą powiadomienia. Też obstawiam niestabilne wejście. Zawsze warto też dołożyć zewnętrzny pul-up.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Na jakim napięciu działa ten kontaktron?
Jeśli na 3,3 V z ESP, to to będzie wrażliwe na otoczenie.
Mocniejszy pull-up może pomoże, a jeśli nie, to na kontaktron trzeba dać trochę wyższe napięcie, aby było mniej wrażliwe na zakłócenia
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Jaka długość przewodu? Może kontaktom źle zamontowany i pracuje na granicy zasięgu.