satel sterowanie wyjściem

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
duszek
Posts: 81
Joined: Sat Nov 26, 2022 6:03 am

Post

Witam,
mam alarm satel perfekta i pod wyjście jak podłączę diodę następująco
aux - masa a 12v z cenrali to dioda pokazuje mi zapala się jak uzbrajam alarm a jak rozbrajam gaśnie.
Chcę ten stan przenieść na suple by sterować roletami jak uzbrojone to opuść rolety a rozbrojone podnieś.

Tylko teraz pytanie co wgrać na s2mini..... jako przycisk ? krancówkę co lepiej będzie działać ....
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

W przycisku będziesz miał wyzwalacze akcji, a jako czujnik binarny będziesz miał reakcje, ale też będziesz miał podgląd na stan uzbrojenia alarmu.
Na obu rozwiązaniach osiągniesz co chcesz, także wybierz sobie ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Ja bym poszedł w czujnik binarny. Jakoś tak bardziej logiczne i zgodne z ideą.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

duszek wrote: Wed Jul 16, 2025 7:13 am Witam,
mam alarm satel perfekta i pod wyjście jak podłączę diodę następująco
aux - masa a 12v z cenrali to dioda pokazuje mi zapala się jak uzbrajam alarm a jak rozbrajam gaśnie.
Chcę ten stan przenieść na suple by sterować roletami jak uzbrojone to opuść rolety a rozbrojone podnieś.

Tylko teraz pytanie co wgrać na s2mini..... jako przycisk ? krancówkę co lepiej będzie działać ....
Pamientaj o optoizolacji bo inaczej to 12v z dymem puści s2mini🤣🤣
https://pietras-81.aqi.eco/
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

Ja mam to ogarnięte u siebie ale przez wyjście INT-O. Tam jest zestyk bezpotencjałowy na małe napięcia. Jak bezpośrednio pod wyjście sterowane masą to potrzebny jest przekaźnik np Pulsar AWZ622 (do skrzynki alarmowej) lub PK-1P-12V (do rozdzielnicy) który zasilasz z AUX (przynajmniej tak jest w integrze - obciążalność do 50mA). Możesz też w ten sposób ogarnąć akcje do supli na pilocie ABAX APT-200 do Perfecty. Konfiguruję aktualnie to jako krańcówki, ale jako przyciski też mi działało.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Trochę się naszukałem :lol: , wprawdzie nie do końca idealnie w temacie ale jak ktoś ma miejsce w centralce to można poszaleć ; )

viewtopic.php?p=108868#p108868
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
robertklepacki94
Posts: 1930
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

MadOnion78 wrote: Fri Jul 18, 2025 7:35 am Trochę się naszukałem :lol: , wprawdzie nie do końca idealnie w temacie ale jak ktoś ma miejsce w centralce to można poszaleć ; )

viewtopic.php?p=108868#p108868
Ja mam tak zamontowane INW-01 :D
Nie trzeba się bawić z zasialniem ani przekaźnikami bo wszytko jest na 12VDC, do tego podłączyłem jeszcze bramkę Auratona pod zasilanie z centrali i brak zasialnia nie jest mi straszny :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Mała sugestia. Centrala nie powinna służyć do zasilania urządzeń które nie dotyczą stricte alarmu.

Return to “Pomysły i koncepcje”