Witam, jestem nowym użytkownikiem, więc proszę o wyrozumiałość. Jak połączyć licznik LEW-01 z przekaźnikiem ROW-01, żeby w trakcie oddawania prądu z fotowoltaiki załączać przekaźnik i odwrotnie przy poborze rozłączać (automatyzacja auto konsumpcji).
Mikos 1
Powiązanie licznika energii z przekaźnikiem
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
W LEW możesz dodać dwie reakcję:Mikos1 wrote: Tue Jul 22, 2025 11:16 am Witam, jestem nowym użytkownikiem, więc proszę o wyrozumiałość. Jak połączyć licznik LEW-01 z przekaźnikiem ROW-01, żeby w trakcie oddawania prądu z fotowoltaiki załączać przekaźnik i odwrotnie przy poborze rozłączać (automatyzacja auto konsumpcji).
Mikos 1
1. gdy moc czynna < np -1000 -> włącz przekaźnik
2. gdy moc czynna > np. 500 -> wyłącz przekaźnik
musisz tutaj uwzględnić moc odbiornika, bo np. jeśli ma 2 kW, to powyższe będzie źle działać. Gdy moc czynna będzie -1 kW, to włączy się przekaźnik i odbiornik będzie pobierał 2 kW, więc moc czynna automatycznie wskoczy na + 1 kW i druga reakcja wyłączy przekaźnik i tak w kółko.