Klient ma 2 listwy multizone do podlogowki i po kilka stref na kazdej . Dziala to z pompa ciepla.
Dzis zaskoczyl mnie ze przelaczyl mu serwis pompę na funkcje chlodzenia na lato...i prosi o przelaczenie systemu auratona na chlodzenie.

W ustawieniach strefy na multizone controller jest podfunckcja grzanie/chlodzenie ale nie mozna kliknac na chlodzenie i zapisac zmiany poniewaz pojawia sie symbol niedostepnosci
Jak to przelączyc?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Może nie ma aktualnego softu? Z tego co pamiętam to w pierwszych wersjach to nie było dostępne.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

AMZ aktualizuje sie sam po zaktualozowaniu boxa - dobrze pamietam?
Mamy gdzies info jakie sa aktualme wersje softu zeby pprownac.

Instrukcja w zasadzie mowi.o zmianie trybu z poziomu przyciskow na samej listwie. Ale nie bardzo.chce zeby klient sam klikal.na urzadzeniu.

Zastanawiam sie czy to wogole powinno dzialac. W innych systemach ktoee instaliuje wymagany jest czujnik punktu rosy zeby przypaskiem woda sie nie wykraplala w podlodze...
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Na updates.supla.org w Box powinno być wszystko opisane. Ale nie pamiętam i nie sprawdzałem.

Chłodzenie wymaga, aby było też źródło chłodu (pompa ciepła) i je też trzeba przełączyć na chłodzenie. Tam pewnie jest miejsce na czujniki skraplania itp
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

UPDATE

wyjaśnione z serwisem Auraton-a. Na ten moment nie działa przełączenie termostatu na tryb chłodzenia. Prace programistyczne zlecone, będzie to poprawione.
Można obejść temat na 2 sposoby:
1) prosty - ustawić w trybie grzania jakąś wysokoą temp. żeby zawory sie pootwierały to popłynie przez pętle zimna woda chłodnicza z pompy ciepła i podłoga będzie chłodzić :)
2) trudniejszy - w ustawieniach poszczególnych sekcji (1-8) listwy podłogówki opcję termostat nadrzędny ustawić jako "brak" i wybrać w sekcji termometr - kanał termometru z Auraton Heat Monitora ( on ma 2 kanały termostat i termometr)
W ustawieniach sekcji listwy podłogówki przełączyć tryb (kliknąć) na chłodzenie i zapisać zmiany (wystarczy na 1 strefie - autaomatycznie ustawi się chodzenie na wszytkich) No i na koniec trzeba ukryć wszystkie kanały termostatu (z AHM) bo inaczej w aplikacji widać podwójnie (termostat i sekcję z AMC)
no i w APP wówczas widać ładnie chłodzenie (niebieska ikonka)
UWAGA - w tym trybie termostaty na ścianie (AHM) nie przyjmują ustawień - zmian ustawionej temp można dokonywać TYLKO za pomocą Aplikacji

Dam info w tym wątku jak już będzie wgrana odpowiednia poprawka i w/w obejścia staną sie nieaktualne.

Oprogramowanie zaktualizowane .
Jednak przez cloid nie udalo mi sie zmienic na chlodzenie.
Wg instrukcji (nawet bez boxa) robi sie to z poziomu listwy klikajac TEST a naatepnie DEL przez 3 sek

Ale czy naprawde nie da sie tego ustawic z poziomu clouda???
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

flowerek wrote: Fri Jul 25, 2025 8:44 pm UPDATE

wyjaśnione z serwisem Auraton-a. Na ten moment nie działa przełączenie termostatu na tryb chłodzenia. Prace programistyczne zlecone, będzie to poprawione.
Można obejść temat na 2 sposoby:
1) prosty - ustawić w trybie grzania jakąś wysokoą temp. żeby zawory sie pootwierały to popłynie przez pętle zimna woda chłodnicza z pompy ciepła i podłoga będzie chłodzić :)
2) trudniejszy - w ustawieniach poszczególnych sekcji (1-8) listwy podłogówki opcję termostat nadrzędny ustawić jako "brak" i wybrać w sekcji termometr - kanał termometru z Auraton Heat Monitora ( on ma 2 kanały termostat i termometr)
W ustawieniach sekcji listwy podłogówki przełączyć tryb (kliknąć) na chłodzenie i zapisać zmiany (wystarczy na 1 strefie - autaomatycznie ustawi się chodzenie na wszytkich) No i na koniec trzeba ukryć wszystkie kanały termostatu (z AHM) bo inaczej w aplikacji widać podwójnie (termostat i sekcję z AMC)
no i w APP wówczas widać ładnie chłodzenie (niebieska ikonka)
UWAGA - w tym trybie termostaty na ścianie (AHM) nie przyjmują ustawień - zmian ustawionej temp można dokonywać TYLKO za pomocą Aplikacji

Dam info w tym wątku jak już będzie wgrana odpowiednia poprawka i w/w obejścia staną sie nieaktualne.

Oprogramowanie zaktualizowane .
Jednak przez cloid nie udalo mi sie zmienic na chlodzenie.
Wg instrukcji (nawet bez boxa) robi sie to z poziomu listwy klikajac TEST a naatepnie DEL przez 3 sek

Ale czy naprawde nie da sie tego ustawic z poziomu clouda???
Mamy gotową aktualizację oprogramowania dla regulatora AURATON Heat Monitor pozwalającą przełączyć go w tryb chłodzenia. Dokonuje się tego bezpośrednio na urządzeniu w "Ustawieniach konfiguracyjnych" urządzenia - zmiana parametru "he" na "cl". Po sparowaniu regulatora przełączonego w tryb chłodzenia ze strefą/strefami listwy FHC, listwa przełącza się w tryb chłodzenia automatycznie - nie trzeba tego już na niej robić. Wszystko działa poprawnie. Nie mamy niestety możliwości przetestowania tego w SUPLI - funkcjonalność czeka na implemantację przez Chłopaków z SUPLI. Dodatkowo wprowadzona została poprawka polegająca na tym, że można przełączyć HM-a w tryb letni - brak grzania, w ten sam sposób co dotychczas (przytrzymanie środkowego przycisku), ale nie powoduje to wyłączenia urządzenia. Wskazania temperatury aktualnej cały czas są widoczne, naciskanie przycisków strzałka dół/strzałka góra nie wywołują żadnej reakcji oraz brak jest podświetlenia wyświetlacza. Wyłączenie trybu letniego następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu środkowego przycisku i puszczeniu go zanim regulator skończy odliczać od 5-1.
W.R.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

[email protected] wrote: Tue Aug 19, 2025 12:52 pm Mamy gotową aktualizację oprogramowania dla regulatora AURATON Heat Monitor pozwalającą przełączyć go w tryb chłodzenia. Dokonuje się tego bezpośrednio na urządzeniu w "Ustawieniach konfiguracyjnych" urządzenia - zmiana parametru "he" na "cl". Po sparowaniu regulatora przełączonego w tryb chłodzenia ze strefą/strefami listwy FHC, listwa przełącza się w tryb chłodzenia automatycznie - nie trzeba tego już na niej robić. Wszystko działa poprawnie. Nie mamy niestety możliwości przetestowania tego w SUPLI - funkcjonalność czeka na implemantację przez Chłopaków z SUPLI. Dodatkowo wprowadzona została poprawka polegająca na tym, że można przełączyć HM-a w tryb letni - brak grzania, w ten sam sposób co dotychczas (przytrzymanie środkowego przycisku), ale nie powoduje to wyłączenia urządzenia. Wskazania temperatury aktualnej cały czas są widoczne, naciskanie przycisków strzałka dół/strzałka góra nie wywołują żadnej reakcji oraz brak jest podświetlenia wyświetlacza. Wyłączenie trybu letniego następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu środkowego przycisku i puszczeniu go zanim regulator skończy odliczać od 5-1.
W.R.
Potwierdzam ;). Soft dostałem 2h temu, także jeszcze trochę cierpliwości i dodamy go po stronie Supli.
W Supli będzie trzeba osobno przestawić HM oraz FHC w tryb grzania/chłodzenia, bo nie jest on automatycznie przenoszony a termostatu nadrzędnego (HM) na podrzędne (FHC).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

flowerek wrote: Fri Jul 25, 2025 8:44 pm
Jest już dostępny soft na Boxa w wersji 25.09 (na razie jako beta).
Możesz go zaktualizować. Jest tam dodane przełączanie HM na grzanie/chłodzenie, oraz kilka innych zmian.

Update beta ustawimy na stronie http://192.168.4.1/beta
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Aktualizacja poszła , HM zaktualizował się do 2.8 , ale w cloud nie widzę przycisku do aktualizacji
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

cinas wrote: Thu Sep 04, 2025 9:09 am Aktualizacja poszła , HM zaktualizował się do 2.8 , ale w cloud nie widzę przycisku do aktualizacji
Trzeba poczekać na nową wersję Clouda:)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023