Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7291
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
One nie powinny w żaden sposób sobie "przeszkadzać"? Bateria w tym drugim przycisku jest OK?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Z2S Gateway version: 0.8.83-07/08/2025 - dziś od nowa wgrane i nowe testy.
Sparowałem klawisz #1 i po kliknięciu klawiszem nie ma logów i stan kanału Single #1 się nie zmienia.
Sparowałem klawisz #2 i po kliknięciu klawiszem nie ma logów i stan kanału Single #2 się nie zmienia, ale za to po kliknięciu klawiszem #1 są logi i stan kanału Single #1 się zmienia.
W oba klawisze załadowałem nowe baterie.
Pamiętaj ze jestem z Poznania (rejon Naramowicka/Serbska), teraz do 26 jestem praktycznie w domu, to jakbyś był przejazdem mogę dać na testy.
Sparowałem klawisz #1 i po kliknięciu klawiszem nie ma logów i stan kanału Single #1 się nie zmienia.
Sparowałem klawisz #2 i po kliknięciu klawiszem nie ma logów i stan kanału Single #2 się nie zmienia, ale za to po kliknięciu klawiszem #1 są logi i stan kanału Single #1 się zmienia.
W oba klawisze załadowałem nowe baterie.
Pamiętaj ze jestem z Poznania (rejon Naramowicka/Serbska), teraz do 26 jestem praktycznie w domu, to jakbyś był przejazdem mogę dać na testy.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
myxhir
- Posts: 664
- Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
- Location: Skórzewo, Poznań
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Prośba o dodanie przycisku
Code: Select all
Unknown model HOBEIAN::ZG-101ZL, no binding is possibleSpełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
-
vajera
- Posts: 7291
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU 0.8.87-12/08/2025myxhir wrote: Mon Aug 11, 2025 8:18 pm Prośba o dodanie przycisku
Code: Select all
Unknown model HOBEIAN::ZG-101ZL, no binding is possible
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Gdzie to się ustawia i i jaką wartość trzeba wpisać, bo działa u mnie z opóźnieniem?[email protected] wrote: Wed Aug 06, 2025 4:51 pmSprawdziłem i debounce_time działa elegancko - w logach jest tylko podany czas kiedy przekroczymy debounce_time i akcja się wykona.
-
[email protected]
- Posts: 1585
- Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Dla każdego kanału (opcji przycisku ) osobno.lukasz06 wrote: Tue Aug 12, 2025 11:05 pm Gdzie to się ustawia i i jaką wartość trzeba wpisać, bo działa u mnie z opóźnieniem?
Jak działa z opóźnieniem to jakiś inny problem, bo to ma właśnie opóźniać żeby się dwa razy coś nie wykonywało, domyślnie tam jest chyba 100ms, ja potrzebuje 1500-2000ms żeby ten przycisk działał przewidywalnie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7291
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W sytuacji, gdy w tym okienku masz wartość "0", bramka ustawia dotychczasowe czasy domyślne - 100 ms dla przycisków i bodajże 1500 ms dla Moes 4x3.lukasz06 wrote: Tue Aug 12, 2025 11:05 pmGdzie to się ustawia i i jaką wartość trzeba wpisać, bo działa u mnie z opóźnieniem?[email protected] wrote: Wed Aug 06, 2025 4:51 pmSprawdziłem i debounce_time działa elegancko - w logach jest tylko podany czas kiedy przekroczymy debounce_time i akcja się wykona.
Skoro obserwujesz opóźnienie reakcji, to wpisz w ten debounce_time np. 500 ms (zakładam, że rozmawiamy o Moes 4x3) i zobacz czy jest poprawa.
Last edited by vajera on Mon Aug 25, 2025 10:06 am, edited 1 time in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
myxhir
- Posts: 664
- Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
- Location: Skórzewo, Poznań
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
działa elegancko. Zastanawiałem się po co aż 3 włączniki zasilania w supli ale po 5 sekundach doszedłem do wniosku że jest to mega fajne bo 1 przyciskiem załatwiam 3 także ląduje do salonu zamiast przycisku na RFvajera wrote: Tue Aug 12, 2025 3:09 pm+BWNU 0.8.87-12/08/2025myxhir wrote: Mon Aug 11, 2025 8:18 pm Prośba o dodanie przycisku
Code: Select all
Unknown model HOBEIAN::ZG-101ZL, no binding is possible
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Nie wiem czy to akurat Moes (w gui pokazuje ZB device _TZ3000_wkai4ga5::TS0044)vajera wrote: Wed Aug 13, 2025 5:43 amW sytuacji, gdy w tym okienku masz wartość "0", brmaka ustawia dotychczasowe czasy domyślne - 100 ms dla przycisków i bodajże 1500 ms dla Moes 4x3.lukasz06 wrote: Tue Aug 12, 2025 11:05 pmGdzie to się ustawia i i jaką wartość trzeba wpisać, bo działa u mnie z opóźnieniem?[email protected] wrote: Wed Aug 06, 2025 4:51 pm
Sprawdziłem i debounce_time działa elegancko - w logach jest tylko podany czas kiedy przekroczymy debounce_time i akcja się wykona.
Skoro obserwujesz opóźnienie reakcji, to wpisz w ten debounce_time np. 500 ms (zakładam, że rozmawiamy o Moes 4x3) i zobacz czy jest poprawa.
Zostawiłem tą wartość jednak na 0, bo działa szybciej, jeśli chodzi o przypisanie reakcji w Cloud.
Natomiast reakcje lokalne działają z opóźnieniem lub wykonują się co 2-3 naciśnięcia,