Robinson74 wrote: Fri Apr 25, 2025 9:06 am Super. I taka sonda będzie później normalnie współpracować z Integrą od Satela?
Oczywiście. Te wszystkie sondy to nic innego jak zwykle odizolowane od siebie przewody bez elektroniki. Jedne z wcześniej wymienionych to na allegro widzialem nawet po 60zł. Przewód do gniazdka odwrócony może byc sondą nawet.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

zzrr wrote: Fri Apr 25, 2025 11:26 am
Robinson74 wrote: Fri Apr 25, 2025 9:06 am Super. I taka sonda będzie później normalnie współpracować z Integrą od Satela?
Oczywiście. Te wszystkie sondy to nic innego jak zwykle odizolowane od siebie przewody bez elektroniki. Jedne z wcześniej wymienionych to na allegro widzialem nawet po 60zł. Przewód do gniazdka odwrócony może byc sondą nawet.
Gratuluję takiego podejścia i doradztwa.
Współczuję tylko centrali alarmowej bo bez izolacji galwanicznej od wody w której może również pływać przedłużacz 230VAC długo nie pożyje.

Druga sprawa to taka że ciecz zalewowa może być łatwopalna, przeskok iskry na takich sondach wiadomo do czego doprowadzi.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Nie chce bronić kolegi ale niestety sondy Satela FPX-1 nie mają żadnej elektroniki. Więc działają jak dwa gwoździe z KO z przewodami. Zresztą te z Chin tak samo. Zamela nigdy nie miałem więc się nie wypowiem. A te co Robert poleca mają cały układ i z tego co kiedyś widziałem wyjście izolowane 0-1 więc nie licząc ceny bajka.
https://pietras-81.aqi.eco/
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Pietras81 wrote: Fri Apr 25, 2025 12:13 pm Nie chce bronić kolegi ale niestety sondy Satela FPX-1 nie mają żadnej elektroniki. Więc działają jak dwa gwoździe z KO z przewodami. Zresztą te z Chin tak samo. Zamela nigdy nie miałem więc się nie wypowiem. A te co Robert poleca mają cały układ i z tego co kiedyś widziałem wyjście izolowane 0-1 więc nie licząc ceny bajka.
Ale to jest sonda która się podłącza do czujnika zalania np. bezprzewodowego, a nie bezpośrednio do centrali.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

robertklepacki94 wrote: Fri Apr 25, 2025 12:00 pm
zzrr wrote: Fri Apr 25, 2025 11:26 am
Robinson74 wrote: Fri Apr 25, 2025 9:06 am Super. I taka sonda będzie później normalnie współpracować z Integrą od Satela?
Oczywiście. Te wszystkie sondy to nic innego jak zwykle odizolowane od siebie przewody bez elektroniki. Jedne z wcześniej wymienionych to na allegro widzialem nawet po 60zł. Przewód do gniazdka odwrócony może byc sondą nawet.
Gratuluję takiego podejścia i doradztwa.
Współczuję tylko centrali alarmowej bo bez izolacji galwanicznej od wody w której może również pływać przedłużacz 230VAC długo nie pożyje.

Druga sprawa to taka że ciecz zalewowa może być łatwopalna, przeskok iskry na takich sondach wiadomo do czego doprowadzi.
Nie wiem o czym Ty tutaj mówisz. Ty polecałeś czujnik a ja sondę. Napisałem wyraźnie że to taka sama sonda jak te polecane od samego początku tego tematu. Różnica tylko taka że ta co w linku podałem kosztuje o "niebo mniej"
Wykład o izolacji galwanicznej itp moim zdaniem na tym etapie porady zbędny. Czujnik to czujnik, sonda to sonda a centralka to centralka ;)

Na wszelki wypadek sprostuję odpowiedź na to pytanie poniżej...
Robinson74 wrote: Fri Apr 25, 2025 9:06 am Super. I taka sonda będzie później normalnie współpracować z Integrą od Satela?
Powiedz jaką masz dokładnie centralkę INTEGRY w planach zakupu to sprawdzimy. Odpowiadając założyłem że sobie do tych sond zakupisz właściwy czujnik i podlączysz do centralki a sama sonda współpracuje z każdym czujnikiem. Czy centralka jakaś INTEGRY ma wbudowany moduł czujnika zalania nie wiem. Jeśli ma to taka czujka też się nada jak najbardziej.

Tak jeszcze dodam na koniec żeby nie było nieporozumień dla kogoś kto nie miał z tym doświadczenia żadnego a trafi tu i przeczyta...
Czujnik zalania i to czy taką sondę będzie miał to tylko i wyłącznie kwestia "konstrukcyjno-kosmetyczna". Tak jak @Pietras81 napisał... sonda to mogą być nawet dwa gwoździe na przewodzie. Mogą być czujniki z pinami bezpośrednio przy czujce jak choćby ta WD-1000. Dalej idąc czujki mogą być tylko wydające dźwięk, mogą być radiowe, Wifi, podlączane do centralek przewodem itd. Jednak sama sonda to tylko przewody. Widziałem oferty gdzie przy takich sondach są opisy że w normalnym stanie jest NO itp. Chwyt marketingowy i nic po za tym. Dlatego płacenie na allegro za taką sondę 60zł to ździerstwo w biały dzień. Chyba teraz już jest trochę jaśniej.
Schemat na końcu załączonego pliku sporo wyjaśnia. Sam opis też:
INTEGRA.pdf
Dziękuję, pozdrawiam.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

Pewnie mniej więcej tak to będzie kiedyś u mnie wyglądało jak w tym schemacie, ale czegoś tu nie rozumiem.
Na stronie https://www.satel.pl/produkty/sswin/int ... a/int-ors/ czytamy:
Moduł INT-ORS umożliwia rozbudowę systemów INTEGRA/VERSA/PERFECTA i ACCO NET o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V
A tymczasem na schemacie w załączniku do postu zzrr jest pokazany ZAWÓR WODY Z CEWKĄ 12 V DC.
Czy ktoś może to wyjaśnić?
To jest o tyle ważne, że łatwiej mi znaleźć porządny elektrozawór 230V niż 12V. Musi mieć atest do wody pitnej i ręczne sterowanie i ciężko o taki na 12V.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Robinson74 wrote: Sat Apr 26, 2025 4:47 pm Pewnie mniej więcej tak to będzie kiedyś u mnie wyglądało jak w tym schemacie, ale czegoś tu nie rozumiem.
Na stronie https://www.satel.pl/produkty/sswin/int ... a/int-ors/ czytamy:
Moduł INT-ORS umożliwia rozbudowę systemów INTEGRA/VERSA/PERFECTA i ACCO NET o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V
A tymczasem na schemacie w załączniku do postu zzrr jest pokazany ZAWÓR WODY Z CEWKĄ 12 V DC.
Czy ktoś może to wyjaśnić?
To jest o tyle ważne, że łatwiej mi znaleźć porządny elektrozawór 230V niż 12V. Musi mieć atest do wody pitnej i ręczne sterowanie i ciężko o taki na 12V.
Ja to widzę tak... To prawdopodobnie moduł który rozszerza możliwości centralki o 8 możliwych dodatkowych urządzeń sterowanych przekaźnikiem przez który może być podłączone urządzenie działające na 230V ale 12V też. Po prostu jest przekaźnik ON/OFF. Czyli jesli kupisz zawór działający na 230V to takowy możesz podłączyć. Ale nie wiem czemu unikasz zaworów 12V. Sprawa wygląda tak... Nie rozbierałem wszystkich zaworów jakie są na rynku ;) Ale... Jeśli kupujesz zawór od jakiegoś producenta gdzie jest do wyboru wersja 12V lub 230V to silnik w środku i tak jest taki sam. Przynajmniej u mnie tak to wygladało. Czyli układ do zmniejszenia napięcia masz w środku obudowy a silnik ten sam. Jeśli kupisz na 12V i zasilisz go z zasilacza to efekt będzie taki sam. Przy kupionym 230V odchodzi problem zasilacza ale dochodzi problem pałętającego się przewodu pod już niebezpiecznym napięciem. No chyba że gniazdko będziesz miał blisko zaworu. Jednak biorąc pod uwagę jakieś tam ryzyko niedokładności jak najtańszego układu zmniejszającego napicie osobiście proponuję na 12V i własny zasilacz. Lub jeśli do współpracy z powyższą centralką to 12V dlatego że awaryjny układ zasilania jest na bazie akumulatora 12V w układzie centrali i wszystko jest zasilane z 12V.

A co do schematu to masz na nim po prostu zawór podłączony do 12V przez przekaźnik który jest oznaczony na schemacie jako nr 1 na bloku INT-ORS. Trzeba by sprawdzić ale prawdopodobnie ten przekaźnik mógłby również przełączać 230V ale jesli w przyszłosci podłączysz do centralki to odcinasz sobie możliwość pracy na buforze napięcia z akumulatora.
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

robertklepacki94 wrote: Fri Apr 25, 2025 12:16 pm
Pietras81 wrote: Fri Apr 25, 2025 12:13 pm Nie chce bronić kolegi ale niestety sondy Satela FPX-1 nie mają żadnej elektroniki. Więc działają jak dwa gwoździe z KO z przewodami. Zresztą te z Chin tak samo. Zamela nigdy nie miałem więc się nie wypowiem. A te co Robert poleca mają cały układ i z tego co kiedyś widziałem wyjście izolowane 0-1 więc nie licząc ceny bajka.
Ale to jest sonda która się podłącza do czujnika zalania np. bezprzewodowego, a nie bezpośrednio do centrali.
Jaki bezprzewodowy czujnik zalania mógłby to być?
Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby za pomocą Supli, ale na razie bez centralki Integry, dało się wysterować zamknięcie zaworu wody (siłownik A83, 12 V, 7-przewodowy) i wygenerować stosowne powiadomienie w aplikacji? Najlepiej, żeby wykorzystać od razu 5-6 takich czujników.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Robinson74 wrote: Mon Aug 18, 2025 10:18 pm Jaki bezprzewodowy czujnik zalania mógłby to być?
Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby za pomocą Supli, ale na razie bez centralki Integry, dało się wysterować zamknięcie zaworu wody (siłownik A83, 12 V, 7-przewodowy) i wygenerować stosowne powiadomienie w aplikacji? Najlepiej, żeby wykorzystać od razu 5-6 takich czujników.
Zamiast pytać po różnych wątkach, może lepiej by było, gdybyś od razu zrobił jakiś nowy temat i napisał w nim wszystko co byś potrzebował.

Z bezprzewodowych czujników, to mamy w Supli Auraton Box + Flood Sensor. Ładne, zgrabne i działa :).
Do tego możesz dać zawór Auraton Flood Sensor Valve i masz cały zestaw pracujący nawet w przypadku braku Internetu, czy też prądu (FS i FSV pracują na bateriach/akumulatorze).

Jeśli chcesz sterować jakimś innym siłownikiem/zaworem, to musisz tam dać jakiś sterownik z Suplą, który będzie tym zaworem sterował.
Patrząc na instrukcję A83, będziesz potrzebował jakiegoś urządzenia na 9-24 V DC z jednym przekaźnikiem (zwarty -> otwieranie, rozwarty -> zamykanie).

Poza tym możesz też użyć np. INW-01 (6-24 V) i do niego podłączyć przewodowo max 4 czujniki zalania (z tym, że tutaj mamy urządzenie zasilane z zasilacza + czujki przewodowe).

Ogólnie opcji jest dużo.

Tylko w zestawie Auraton FSV+FS możesz mieć sterowanie niezależne od Internetu i zasilania.
Na wszystkich innych opcjach, możesz ustawić reakcje na czujnikach: "gdy wykryje zalanie -> zamknij zawór". Tylko to działa za pośrednictwem serwera Supli.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

klew, dzięki za dość szczegółowe omówienie pewnych opcji.