Trzy razy spoglądam na te wykresy i nie widzę nic dziwnego. Może pokaż albo opisz mnie staremu, ślepemu co jest nie tak?dawide wrote: Mon Aug 04, 2025 10:35 am Mam problem z odczytem temperatury na jednym z termometrów.
IMG_1256.jpg
W Supla Cloud jest oki
Supla_czujnik_XIAOMI_2.png
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
dawide
- Posts: 22
- Joined: Fri Jul 25, 2025 9:14 am
nieprawdłowy odczyt temperatury na czujniku 2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
veeroos
- Posts: 1080
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Pokaż logi z odczytów tego czujnika
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
Mnie to wygląda na problem ze skalą na wykresie, a nie błędne odczyty...
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zibi_007 wrote: Wed Aug 06, 2025 5:01 pm Mnie to wygląda na problem ze skalą na wykresie (w aplikacji) , a nie błędne odczyty.
Sam wcześniej pisałeś, że w cloud jest OK, to gdzie te błędne odczyty, bo serio nie rozumiem...
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
dawide
- Posts: 22
- Joined: Fri Jul 25, 2025 9:14 am
To dlaczego jeden termometr jest ok ?
Wczoraj poraz drugi sraciłem połączenie ESP32 z CLOUD. Jest jakieś ustawienie które powoduje rozłączenie ?
Musze zrestartować na twardo ESP32 i wszystko wraca do normy
-
veeroos
- Posts: 1080
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Z tego co pamiętam to co 2 minuty jest odpytanie czujników, jeśli przez 5 razy czujnik nie zgłosi się do bramki, to jest on traktowany jako wyłączony, dlatego cały czas pytam co pokazują logi, czy czujniki są odczytywane, czy pokazują właściwe wartości, inaczej to jest wróżenie z fusów
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
dawide
- Posts: 22
- Joined: Fri Jul 25, 2025 9:14 am
a skąd mam pobrać te logi ? nie mam doświadczenia w tej kwestii
-
veeroos
- Posts: 1080
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Musisz mieć zainstalowany jakikolwiek monitor portu szeregowego w komputerze, np "Putty" i nim zbierać te logi
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
dawide
- Posts: 22
- Joined: Fri Jul 25, 2025 9:14 am
Wykresy po jakimś czasie pokazują poprawne dane. ale nie wiem czemu raz na tydzień `ESP traci połączenie z WIFI