Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Tue Sep 09, 2025 1:58 pm Zapomniałeś o jeszcze jednej możliwości:
  • Nieprawidłowa interpretacja przez bramkę nieprawidłowych danych przesyłanych przez licznik.
Takie błędy najtrudniej wyeliminować...
Nie zapomniałem - czekałem na Ciebie :D
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
rustin
Posts: 129
Joined: Sun Dec 22, 2019 3:45 pm

Post

Nie wiem jak te logi zrobić... Wiem za to, że w poprzedniej wersji działo dobrze i częstotliwość i pomiar bo pisałem do @Cinas z forum. Gateway version: 0.8.41-22/06/2025
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

@vajera jak wrócę z urlopu ( do 15 jestem na urlopie ) to uruchomię nowa bramkę i podłączę nowy licznik i zobaczę co pokazuje i zrobię logi

Na szybko dałem @rustin binarkę z 22 czerwca aby wgrał
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

rustin wrote: Tue Sep 09, 2025 2:08 pm Nie wiem jak te logi zrobić... Wiem za to, że w poprzedniej wersji działo dobrze i częstotliwość i pomiar bo pisałem do @Cinas z forum. Gateway version: 0.8.41-22/06/2025
W takim razie wypróbuj 0.9.17-09/09/2025 (będzie za 15-20 minut).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

rustin wrote: Tue Sep 09, 2025 2:08 pm Nie wiem jak te logi zrobić... Wiem za to, że w poprzedniej wersji działo dobrze i częstotliwość i pomiar bo pisałem do @Cinas z forum. Gateway version: 0.8.41-22/06/2025
No to jeszcze raz.
Jeśli masz bramkę na C6 z dwoma portami USB, to podłącz komputer z tym gniazdem po prawej (patrząc od przodu). Port ten będzie miał oznaczenie USB albo ESP32C6 (drugi ma UART lub CH343). Ściągasz dowolny serial monitor (np. stąd https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736). Odpalasz program monitora. Otwierasz port, do którego podłączony jest moduł (zazwyczaj podpowie automatycznie, np. COM6). Jeśli jest jakakolwiek transmisja, to zobaczysz ja w okienku (to są właśnie te logi). Możesz je skopiować i wkleić na Forum, albo zgrać do pliku (spakować, bo forum nie przyjmuje .txt) i zamieścić jako załącznik do posta. To naprawdę ułatwi pracę. Kolega @vajera dużo szybciej dojdzie do tego co jest nie tak...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

rustin wrote: Tue Sep 09, 2025 2:08 pm Nie wiem jak te logi zrobić... Wiem za to, że w poprzedniej wersji działo dobrze i częstotliwość i pomiar bo pisałem do @Cinas z forum. Gateway version: 0.8.41-22/06/2025
Cześć - rozumiem, że teraz licznik działa prawidłowo - mam na myśli przede wszystkim właściwy rząd wielkości poszczególnych parametrów, czyli czy nie ma przesunięcia np. x10 czy x100?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

rustin wrote: Thu Sep 04, 2025 2:53 pm ZBMINI2L.
Ustawiony jako włącznik schodowy celem możliwość wybrania po włączeniu odliczania czasu do wyłączenia (używam do wentylatora w łazience). Jeżeli włączam z aplikacji to odlicza czas, jeżeli przyciskiem to już nie. Można coś z tym zrobić ?
Wersja 0.9.21-11/09/2025 wprowadza obsługę odliczania czasu do wyłączenia dla wszystkich przekaźników - również w przypadku włączenia przekaźnika fizycznym przyciskiem.
Oznacza to, że po ustawieniu funkcji Automat schodowy/Otwieranie bramy/Otwieranie furtki i wpisaniu/wybraniu z listy czasu załączenia przekaźnika, funkcja ta będzie realizowana również gdy włączymy przekaźnik przyciskiem bezpośrednio z nim połączonym.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Thu Sep 11, 2025 9:19 am
rustin wrote: Thu Sep 04, 2025 2:53 pm ZBMINI2L.
Ustawiony jako włącznik schodowy celem możliwość wybrania po włączeniu odliczania czasu do wyłączenia (używam do wentylatora w łazience). Jeżeli włączam z aplikacji to odlicza czas, jeżeli przyciskiem to już nie. Można coś z tym zrobić ?
Wersja 0.9.21-11/09/2025 wprowadza obsługę odliczania czasu do wyłączenia dla wszystkich przekaźników - również w przypadku włączenia przekaźnika fizycznym przyciskiem.
Oznacza to, że po ustawieniu funkcji Automat schodowy/Otwieranie bramy/Otwieranie furtki i wpisaniu/wybraniu z listy czasu załączenia przekaźnika, funkcja ta będzie realizowana również gdy włączymy przekaźnik przyciskiem bezpośrednio z nim połączonym.
A gdzie się to ustawia? ;)
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

lukasz06 wrote: Thu Sep 11, 2025 11:15 am
vajera wrote: Thu Sep 11, 2025 9:19 am
rustin wrote: Thu Sep 04, 2025 2:53 pm ZBMINI2L.
Ustawiony jako włącznik schodowy celem możliwość wybrania po włączeniu odliczania czasu do wyłączenia (używam do wentylatora w łazience). Jeżeli włączam z aplikacji to odlicza czas, jeżeli przyciskiem to już nie. Można coś z tym zrobić ?
Wersja 0.9.21-11/09/2025 wprowadza obsługę odliczania czasu do wyłączenia dla wszystkich przekaźników - również w przypadku włączenia przekaźnika fizycznym przyciskiem.
Oznacza to, że po ustawieniu funkcji Automat schodowy/Otwieranie bramy/Otwieranie furtki i wpisaniu/wybraniu z listy czasu załączenia przekaźnika, funkcja ta będzie realizowana również gdy włączymy przekaźnik przyciskiem bezpośrednio z nim połączonym.
A gdzie się to ustawia? ;)
W Cloud i działa prawidłowo
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times

Post

Ok. Ale coś chyba nie tak z poprzednią wersją bo po wygraniu szaleje mi czujnik dymu . Włącza się i wyłącza non stop . Sprawdzisz to?