Dyskusja ogólna [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times

Post

Tak to jest kalibracja baterii. Mierzysz sobie napięcie pełnej baterii( V Max) dajesz Save. Tak samo przy rozładowanej baterii (V Min)
W Keepalive trzeba rozróżnić na urządzenia zasilane bateryjnie i po 230v.
Jeśli się nie mylę to bateryjne podaje się w sekundach, a zasilane 230v w godzinach, ale tego pewien nie jestem.
@ Vajera miał to poprawić, ale...
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Lector wrote: Sun Sep 21, 2025 4:58 pm Jak działa "keepalive (s)" dałem 3h czyli 10800 na jakiej zasadzie przechodzi w tryb offline?
Jak nie zmieni się stan, czy zerwie połączenie (bateria padnie)?

Urządzenie przeszło mi stan offline i myślałem ze znów bateria padła (bo pokazywało wcześniej 0%), ale otworzyłem furtkę i przyszło powiadomienie (czyli bateria jeszcze działa).


Oraz co tu można ustawić? Kalibracja stanu baterii?
Screenshot 2025-09-21 at 18-57-26 ZIGBEE SUPLA CONTROL PANEL.png
viewtopic.php?p=209774#p209774
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Zibi_007 wrote: Sun Sep 21, 2025 5:45 pm
Lector wrote: Sun Sep 21, 2025 4:58 pm Jak działa "keepalive (s)" dałem 3h czyli 10800 na jakiej zasadzie przechodzi w tryb offline?
Jak nie zmieni się stan, czy zerwie połączenie (bateria padnie)?

Urządzenie przeszło mi stan offline i myślałem ze znów bateria padła (bo pokazywało wcześniej 0%), ale otworzyłem furtkę i przyszło powiadomienie (czyli bateria jeszcze działa).


Oraz co tu można ustawić? Kalibracja stanu baterii?
Screenshot 2025-09-21 at 18-57-26 ZIGBEE SUPLA CONTROL PANEL.png
viewtopic.php?p=209774#p209774
OK, tylko mylące jest (s) - sekundy, pytanie czy jest to już ujednolicone, czy dalej mam podać 3 jako 3h.?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Lector wrote: Sun Sep 21, 2025 5:52 pm
Zibi_007 wrote: Sun Sep 21, 2025 5:45 pm
Lector wrote: Sun Sep 21, 2025 4:58 pm Jak działa "keepalive (s)" dałem 3h czyli 10800 na jakiej zasadzie przechodzi w tryb offline?
Jak nie zmieni się stan, czy zerwie połączenie (bateria padnie)?

Urządzenie przeszło mi stan offline i myślałem ze znów bateria padła (bo pokazywało wcześniej 0%), ale otworzyłem furtkę i przyszło powiadomienie (czyli bateria jeszcze działa).


Oraz co tu można ustawić? Kalibracja stanu baterii?
Screenshot 2025-09-21 at 18-57-26 ZIGBEE SUPLA CONTROL PANEL.png
viewtopic.php?p=209774#p209774
OK, tylko mylące jest (s) - sekundy, pytanie czy jest to już ujednolicone, czy dalej mam podać 3 jako 3h.?
Wersja 0.9.39-21/09/2025 ujednolica te czasy - podajesz je w sekundach, przy czym czujniki bateryjne nie używają keepalive, bo nie ma takiej możliwości - możesz ustawić tylko timeout (w sekundach)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Sun Sep 21, 2025 9:52 pm Wersja 0.9.39-21/09/2025 ujednolica te czasy - podajesz je w sekundach, przy czym czujniki bateryjne nie używają keepalive, bo nie ma takiej możliwości - możesz ustawić tylko timeout (w sekundach)
O dzięki.

A napisz mi proszę czy wyłączenie wysyłania wiadomości o stanie procentowym lub napięciowym dotyczy urządzenia czy bramki?
Chciałbym sobie ogarnąć w "miarę" poprawne stany baterii w aplikacji.
Oraz czy idzie gdzieś podejrzeć jakie jest napięcie na układzie, bo badanie miernikiem będzie kiepskim rozwiązaniem.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Lector wrote: Mon Sep 22, 2025 3:43 am
vajera wrote: Sun Sep 21, 2025 9:52 pm Wersja 0.9.39-21/09/2025 ujednolica te czasy - podajesz je w sekundach, przy czym czujniki bateryjne nie używają keepalive, bo nie ma takiej możliwości - możesz ustawić tylko timeout (w sekundach)
O dzięki.

A napisz mi proszę czy wyłączenie wysyłania wiadomości o stanie procentowym lub napięciowym dotyczy urządzenia czy bramki?
Chciałbym sobie ogarnąć w "miarę" poprawne stany baterii w aplikacji.
Te flagi dotyczą indywidualnego urządzenia Zigbee. Zwykle jest tak, że urządzenie Zigbee wysyła stan baterii albo w % albo w V.
Bywają jednak takie, które wysyłają oba komunikaty, z tym, że tylko jeden ma sens a drugi zawiera nieprawidłowe dane - wtedy wyłączasz konkretną flagą ten nieprawidłowy raport, bo inaczej do Supla trafiają sprzeczne dane, np. 100% a za chwilę z napięcia wychodzi 20%.

Oraz czy idzie gdzieś podejrzeć jakie jest napięcie na układzie, bo badanie miernikiem będzie kiepskim rozwiązaniem.
Jakie napięcie i jaki układ masz na myśli?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Czytając ostatnie posty (Bramka Zigbee) nasunęło mi się kilka spraw wartych - moim zdaniem - zastanowienia. Napiszę o dwóch. :D

Łukasz (lukasz06) w ostatnim wpisie viewtopic.php?p=213451#p213451 wspomniał o problemie z załączeniem WWW. Rozumiem, że takie załączenie poprzez cloud-a jest na tym etapie niemożliwe do zrealizowania (lub w ogóle), ale zrobienie tego z pozycji strony konfiguracyjnej (po wywołaniu jej z cloud-a) jest jak najbardziej możliwe (tak mniemam :D ). I nie chodzi tu tylko o uszkodzony przycisk "boot", ale o sytuację, gdy bramka Z2S jest ukryta np. gdzieś pod sufitem. Obecnie nie można tego zrobić, gdy moduł znajduje się w trybie "config".

... oraz;
Temat sygnalizacji statusu diodą RGB w modułach ...WROOM... pięknie został załatwiony dzięki Łukaszowi (tu @vajera ;) ), natomiast byłoby fajnie zrobić to samo z maluszkiem XIAO. ... o ile można. {Modułu "Zero" nie analizowałem.}
Są w nim dwie diody;
- czerwona - sygnalizuje stan ładowania podłączonego akumulatora (jeżeli podłączono) - świeci również przez pierwsze 30 sek. od uruchomienia,
- żółta (może pomarańczowa - nie wiem, bo u mnie jeszcze nie świeciła) - do wykorzystania przez użytkownika (?).
Jeżeli faktycznie można tę żółtą diodę dowolnie oprogramować i wizualizować np. parowanie lub (i) jakiś inny stan pracy bramki (odpowiednia sekwencja mignięć), albo też "użyć standardowej klasy status led" (skopiowałem z wpisu Krzyśka ;) ) to byłoby to bardzo pomocne.Tym bardziej, że przycisk "boot" w XIAO wymaga większej precyzji naciskania i nie zawsze mam pewność, co "wyklikałem".
Według schematu żółta dioda podłączona jest do IO15.
Oczywiście propozycje pozostawiam do rozważenia, bo są bardzo subiektywne. :)
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Romek, bardzo słuszny pomysł z tą diodą LED na XIAO. Tyle że bramka z LED RGB pokazuje trochę więcej kolorami. Więc może wykorzystać któreś GPIO i podłączyć zewnętrzną adresowalną LED?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Czyli jakiś wektor mamy! Kierunek i wartość niech nakreśli Łukasz - lub zainicjuje dyskusję. Jak dobrze zrozumiałem, to walczy teraz z "uciekającym" gdzieś RAM-em.
Na ile nasze pomysły mogą pogorszyć sytuacje (RAM-u) tego nie wiem, ale cóż szkodzi ... zasugerować. ;)
Nie wiem też, czy oba rozwiązania mogłyby "współegzystować", bo na pewno znajdą się zwolennicy wersji "max" (RGB), jak i wersji "min" (yellow led).
Maluszek XIAO w swoim minimalizmie ma wystarczająco dużo i warto to wykorzystać, a co dostanie więcej, to już będzie "superata". :)
Wszystko w mocy Łukasza. ;)

Chciałem jeszcze zapytać; czy ktoś już podłączał akumulator do XIAO i ewentualnie jakie ma spostrzeżenia z tego?
Zbyszek i chyba Zenon podłączali urządzenia Zigbee do alarmu, więc taki bufor zasilania w tym przypadku przy akcjach wykonywanych lokalnie to super sprawa.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

RomanG wrote: Sun Sep 28, 2025 10:56 am [...]
Chciałem jeszcze zapytać; czy ktoś już podłączał akumulator do XIAO i ewentualnie jakie ma spostrzeżenia z tego?
Zbyszek i chyba Zenon podłączali urządzenia Zigbee do alarmu, więc taki bufor zasilania w tym przypadku przy akcjach wykonywanych lokalnie to super sprawa.
Kupiłem polecany tutaj mini ups (aukcja przykładowa - w ofertach łączonych są po ok. 5-6 zł): https://pl.aliexpress.com/item/1005007345593135.html
Jestem w szoku, jak to dobrze działa za tak śmieszne pieniądze. Nie pamiętam kto to polecał (Lector?), ale to był strzał w 10! W domku letniskowym kilka razy nie było już prądu (po kilka godzin) a układy zasilane bateryjnie (z bramką Zigbee na tym czymś) w reakcjach bezpośrednich działały znakomicie. Nie miałem czasu na testy, ale kupiłem ich więcej (w domu mam też taki kupiony już dawno na jedno ogniwo), więc jak będę miał wolną chwilę, to mogę podłączyć Xiao i dokładnie sprawdzić ile wytrzyma np. na dwóch ogniwach 2000 mAh.
Z tego co wiem @Zenon poszedł chyba inną drogą ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036

Return to “Bramka ZigBee”