Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.

User avatar
veeroos
Posts: 1080
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

klajonek007 wrote: Sun Sep 14, 2025 12:09 pm Ze zmianami w kodzie to powiem że się nie znam, próbowałem wykasować i skompilować ale też wysypało błędy.
Albo zakupię ESP 32 -S3, tylko którą wersję zakupić ( wersję zero ,Mini , zero M ) która będzie pasować do gotowego skompilowanego kodu )
dobra wygeneruję Ci soft, podaj piny pod które będziesz podłączał:
- przycisk konfiguracji
- dioda led konfiguracji
- czujnik analogowy
- Czujniki minimum i maksimum np pływakowe
- Czujnik temperatury
- Wyjście na pompę
- Wyjście na zawór
- Przycisk pompy
- Przycisk zaworu
- Led pracy pompy
- Led pracy zaworu

jak mi podasz te piny to Ci wygeneruję, nie musisz tych pinów wykorzystywać bo na przykład możesz wyłączyć opcję czujników w webserwerze, ale jest mi to potrzebne do wygenerowania softu.
a ESP32 S3 dowolne kup, nie wykorzystuję PSRAM'u, ale wygeneruje Ci binarke pod to co masz nie musisz kupować
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005
klajonek007
Posts: 21
Joined: Fri Jan 26, 2024 10:31 am

Post

Super, dziękuję bardzo

-przycisk konfiguracji D2
-dioda led konfiguracji D5
-czujnik analogowy D14
-czujnik min i max pływakowy D32, D33
-czujnik temperatury D13
-wyjście pompa D15
-wyjście zawór D4
-przycisk pompa D13
-przycisk zaworu D12
-led pracy pompy D18
-led pracy zaworu D19
User avatar
veeroos
Posts: 1080
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

klajonek007 wrote: Sun Sep 14, 2025 1:18 pm Super, dziękuję bardzo

-przycisk konfiguracji D2
-dioda led konfiguracji D5
-czujnik analogowy D14
-czujnik min i max pływakowy D32, D33
-czujnik temperatury D13
-wyjście pompa D15
-wyjście zawór D4
-przycisk pompa D13
-przycisk zaworu D12
-led pracy pompy D18
-led pracy zaworu D19
łap
kalibracja_analog.ino.merged.bin.zip
termometr ustawiłem na D20, bo 2 razy dałeś d13
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005
klajonek007
Posts: 21
Joined: Fri Jan 26, 2024 10:31 am

Post

Dziękuję bardzo, już wgrywam, pozdrawiam.
klajonek007
Posts: 21
Joined: Fri Jan 26, 2024 10:31 am

Post

Witam serdecznie
Wgrałem w końcu się udało lecz mam 2 problemy - zamontowany czujnik (Level Transmitter QDY 30A, 4-20 ma, 24V DC) zasilanie jest wpięte czerwona żyła -3,3 v oraz niebieska żyła pin 10 ESP i pokazywany jest poziom lecz cały czas skacze wynik , oraz drugi problem wyjścia na przekaźniki działają odwrotnie, jest to sterowane przez modół 2 kanałowy sterowany stanem niskim, prosiłbym o pomoc w jaki sposób można to zmienić.
User avatar
veeroos
Posts: 1080
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

no to żle podłączasz. czerwona żyła +24V, niebieska żyła przez rezystor 150 OHM do masy wspólnej esp i -24V. oraz łączysz tą żyłę także na wejście ESP. rezystor stanowi bocznik, dzięki niemu zamieniamy zakres pomiarowy z 4-20mA na 0,6-3V, oczywiście w sofcie masz pin 14 do pomiaru analogowego tak Ci zrobiłem, a Ty podłączasz do 10...
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005
klajonek007
Posts: 21
Joined: Fri Jan 26, 2024 10:31 am

Post

Kupiłem ESP 32 S3 i wgrałem soft z github, bo nie mogłem wgrać, dobrze to już wiem z czujnikiem źle a jak zmienić te wyjścia na przekaźniki były sterowane stanem niskim.
User avatar
veeroos
Posts: 1080
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

klajonek007 wrote: Thu Sep 25, 2025 10:50 am Kupiłem ESP 32 S3 i wgrałem soft z github, bo nie mogłem wgrać, dobrze to już wiem z czujnikiem źle a jak zmienić te wyjścia na przekaźniki były sterowane stanem niskim.
Niestety musiałbyś zmienić to w kodzie żródłowym, który oczywiście udostępniłem.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005
klajonek007
Posts: 21
Joined: Fri Jan 26, 2024 10:31 am

Post

Witam serdecznie

Czujnik poziomu pokazuje super, nie działają tylko przyciski (dopełnienie przycisk, przycisk pompa załączenie ), próbowałem wysterować GND, oraz 3,3 v ale nie ząłanczają sie przekaźniki.
Jakim sygnałem należy wysterować żeby można było wysterować, prosiłbym jeszcze o podpowiedź.
User avatar
veeroos
Posts: 1080
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

No więc tak (wiem że się tak nie zaczyna zdania 😁) przyciski odpowiednio przycisk pompy (GPIO14) funkcja ON_HOLD, czyli przytrzymanie odpala pompę, ale poziom w zbiorniku musi być powyżej wartości minimalnej ustawionej w webserwerze (najlepiej ustawić ten poziom na 0 i z głowy masz ), w apce załączy Ci się opcja pompy, przycisk zaworu (GPIO15) ON_HOLD włącza zawór dolewania do pracy ręcznej, ON_CLICK_2, czyli podwójne kliknięcie przyciskiem załącza zawór do dolewania automatycznego. Ponadto ta sama sekwencja klawiszy wyłącza tą opcję.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005

Return to “Projekty użytkowników”