Witam,
Tak jak w tytule, zastanawiam się nad podłączeniem Supli SBW-01 do sterownika szlabanu Elektrobim Guard-2. Na płycie jest wyjście + od fotokomórek, choć producent podaje max obciążalność prądowa 200mA. (4 - na rysunku). Nie ma żadnej informacji o podłączeniu dodatkowych urządzeń. Ponadto, z tego co obejrzałem u producenta filmik z montażu, wyjścia (11) i (12) to wyjścia krok po kroku czyli byłyby ok do wyjść (11) i (14) w SBW-01. Jak myślicie czy w ten sposób można to połączyć? Czy jeśli połączenie jest prawidłowe to istnieje szansa na sygnalizację stanu czy trzeba kombinować z kontraktonem?
Podłączenie SBW-01 do napędu szlabanu Elektrobim Guard-2
-
magicos
- Posts: 2
- Joined: Sat Aug 09, 2025 8:52 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
24V masz na TRAN, reszta podłączenia jak sam podałeś. Sygnalizację można pobrać ewentualnie z lampy sygnalizacyjnej ale wszystko zależy jak się ona zachowuje przy zamkniętym, pracy i otwartym a jak nie to trzeba zewnętrzny kontaktron
-
magicos
- Posts: 2
- Joined: Sat Aug 09, 2025 8:52 am
Z wyjścia TRAN nie ma możliwości wzięcia zasilania bo to jest na płycie głównej, nieprzeznaczone do włączenia innych podzespołów. Natomiast jest dodatkowy zasilacz wewnątrz urządzenia i stamtąd można 12V pociągnąć.
Co wyjścia stanu niestety z lampki nie działa. Pozostaje poszukać jakiegoś innego źródła sygnalizacji stanu szlabanu bądź użyć kontaktrona.
Co wyjścia stanu niestety z lampki nie działa. Pozostaje poszukać jakiegoś innego źródła sygnalizacji stanu szlabanu bądź użyć kontaktrona.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Jak jest zewnętrzny zasilacz to do płyty sterownika wpinasz się do 11 i 12 z przekaźnika w SBW a reszta z zasilacza łącznie z masą na kontaktron(y), I do fotokomórki nie możesz się wpiąć bo tam jest 15V a SBW-01 jest zasilany tylko 24V. Jeśli już to tylko SBW-02 bo on jest zasilany 12-24VAC/DC