Widzę, że dalej się męczysz. Podobne gniazdko na Zigbee, to koszt 10-20 zł (z przesyłką).SOYER wrote: Fri Oct 10, 2025 5:31 pmWrócę jeszcze raz do tematu łączenia z siecią(cloudem)sp111 po zaniku zasilania. Nie wstaje. Soft z GG.SOYER wrote: Wed Apr 09, 2025 4:21 pm Dziękuję autorowi tego poradnika:
https://www.youtube.com/live/lp9grinX-p ... ZnhuKM5UgK
to też na pewno forumowicz.
Z jego pomocą udało mi się wgrać gg na sp111, 2szt, wszystko śmiga.
Dziękuję![]()
Wykonanie resetu z poziomu webinterface od razu powoduje połączenie urządzenia.
Na zwykłe wyjęcie z zasilania i włączenie(czyli de facto zanik zasilania) nie reaguje.
Jest to mega wpieniające, bo ostatnio u nas notorycznie są zaniki zasilania na 1-2 sekundy. Nie wiem dlaczego.
Muszę wtedy iść do piwnicy do pralni, na dwóch sp111 po 10x nacisnąć przycisk, połączyć się po kolei do dwóch sieci wifi i zresetować oba urządzenia. Uff.
Nie mam logów z sp111, to jie takie proste jak w przypadku esp z usb.
Co mam zmienić by samo się łączyło po zaniku zasilania?
Ale rozumiem, że chcesz walczyć, więc spróbuj na jednym z gniazdek wgrać ten soft (zakładam, że masz rew. 1.1.): https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=341
Jeśli nic nie da, to użyj tego: download/file.php?id=14020
Może to nie są najnowsze softy, ale działały zawsze stabilnie, jak skała, pamiętały stan i bardzo szybko oraz za każdym razem logowały się do cloud. Ja też mam dwa SP111 i takich problemów (na tym sofcie) jak Ty, nie doświadczyłem.
Powodzenia!