Podłączenie supla SBW-02 do centralki HATO 70/100

Pedro 2285
Posts: 3
Joined: Tue Sep 30, 2025 3:53 pm

Post

Witam
Proszę o schemat podłączenia sterownika supla SBW-02 do centralki HATO 70/100, załączę zdjęcie poglądowe, z góry dziękuję za pomoc 🙂
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1-24V
A2-COM
11- COM
14- OSC
21- COM
24- PART

Funkcję przekaźnika ustawić na "4. Reach Close Limit – w pełni zamknięta".

A1 pod OUT1(zacisk 1)
IN1,2 pod OUT1(zacisk 2)

Zanim coś podłączysz pod OUT1 to sprawdź czy te zacisku są wolne i czy pojawia się tam zwarcie w momencie gdy brama jest zamknięta.
Zwarcie sprawdzasz multimetrem ustawionym na detekcję zwarcia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
george1255
Posts: 426
Joined: Fri Sep 02, 2022 8:48 pm
Location: Włodawa
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Post

Zapewne jak Zygmunt napisał wszystko jest w instrukcji ;)
Pedro 2285
Posts: 3
Joined: Tue Sep 30, 2025 3:53 pm

Post

Kolego Zygmunt podłączyłem tak jak pisałeś , przestawiłem przekaźnik na tryb „max zamknięty” , na aplikacji widać że brama jest zamkniętą , ale nie działa , tzn nie reaguje na sterowanie z poziomu aplikacji , ale jak wyłączę to funkcje w przekaźniku tak jak było czyli ,”wyłączone” to na aplikacje widać że brama cały czas otwarta ale za to działa sterowanie z poziomu aplikacji , co jest nie tak?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Pedro 2285 wrote: Sat Oct 11, 2025 3:03 pm Kolego Zygmunt podłączyłem tak jak pisałeś , przestawiłem przekaźnik na tryb „max zamknięty” , na aplikacji widać że brama jest zamkniętą , ale nie działa , tzn nie reaguje na sterowanie z poziomu aplikacji , ale jak wyłączę to funkcje w przekaźniku tak jak było czyli ,”wyłączone” to na aplikacje widać że brama cały czas otwarta ale za to działa sterowanie z poziomu aplikacji , co jest nie tak?
Kelego Pedro 2285, zrób zdjęcie jak to podłączyłeś. Tylko zrób tak zdjęcie aby dokładnie było widać podłączenia.

Ps. Zygmunt to nazwisko Przemka.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Pedro 2285
Posts: 3
Joined: Tue Sep 30, 2025 3:53 pm

Post

A więc :
para kabli pomarańczowych: bialy (A1)- com
pomarańczowy(A2) - 24v
Para kabli niebieskich :
oby dwa pod drugi zacisk „OUT 1”
Para kabli brązowych : biały ( 24) - part
Brązowy (21) - com
Para kabli zielonych : biały ( 11) - OSC
zielony ( 14) - COM
I DODATKOWY BIAŁY Z A1 do pierwszego zacisku OUT 1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Dzięki za zdjęcia. Wygląda dobrze podłączone. A jak odłączysz przewody od zacisku OUT ale pozostawisz konfigurację wyjścia OUT, to sterowanie bramą działa?

EDIT!

A podłącz to tak jak wyżej podał Przemek (@pzygmunt). Czyli:
A1-24V
A2-COM
11- COM
14- OSC
21- COM
24- PART
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl