Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
george1255
Posts: 426
Joined: Fri Sep 02, 2022 8:48 pm
Location: Włodawa
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 6:22 am
george1255 wrote: Sat Oct 18, 2025 6:15 am
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 6:12 am

Uaktualnij sobie bibliotekę SuplaDevice.
25.8.1 i niema opcji aktualizacji z poziomu arduino ide. Wg github to aktualna wersja
Zgadza się, niemniej @klew ciągle coś tam zmienia bez podbijania release - zrób aktualizację ręczną
pobralem i podmienilem pliki, uruchomilem IDE i bez zmian
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Chciałbym zgłosić.
Podobało mi się, jak po wgraniu softu na Xiao dodawało się "Xiao Gateway sensors notifications".
Teraz jest tylko "Gateway sensors notifications". Tak ma być?
Dziękuję za uwagę :)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 7:48 pm Chciałbym zgłosić.
Podobało mi się, jak po wgraniu softu na Xiao dodawało się "Xiao Gateway sensors notifications".
Teraz jest tylko "Gateway sensors notifications". Tak ma być?
Dziękuję za uwagę :)
Napiłbym się z Tobą, cokolwiek pijesz :lol:
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 9:00 pm
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 7:48 pm Chciałbym zgłosić.
Podobało mi się, jak po wgraniu softu na Xiao dodawało się "Xiao Gateway sensors notifications".
Teraz jest tylko "Gateway sensors notifications". Tak ma być?
Dziękuję za uwagę :)
Napiłbym się z Tobą, cokolwiek pijesz :lol:
To mówisz, że zrobiłem to sam, pod wpływem? :lol:
Nie wiem co to było, ale chcę jeszcze ;-)
Jak się dowiem, to zapraszam oczywiście :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
Pawel01rat
Posts: 97
Joined: Fri May 20, 2022 9:39 pm

Post

Nie wiem czy akurat tutaj ale pytanie jak usunąć konkretne urządzenie z bramki Zigbee ? Nie mogę tej opcji znaleźć.
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

Pawel01rat wrote: Mon Oct 20, 2025 2:27 pm Nie wiem czy akurat tutaj ale pytanie jak usunąć konkretne urządzenie z bramki Zigbee ? Nie mogę tej opcji znaleźć.
W GUI masz opcje ,,remove devices,,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Bramka testowa jedna z nowszych wersji oprogramowania . Po dodaniu przycisku ikea zaświeciła dioda biała i tak świeci. Wcześniej dodałem głowice , 2 razy czujnik otwarcia drzwi, czujnik zalania , termometr . Coś tam ustawiłem odnośnie reakcji miedzy bramkami ale czy to mogło spowodować takie zachowanie. Przesyłam logi , może to jakiś pojedynczy przypadek . Czy coś z tego można wywróżyć ;)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 5:41 pm Bramka testowa jedna z nowszych wersji oprogramowania . Po dodaniu przycisku ikea zaświeciła dioda biała i tak świeci. Wcześniej dodałem głowice , 2 razy czujnik otwarcia drzwi, czujnik zalania , termometr . Coś tam ustawiłem odnośnie reakcji miedzy bramkami ale czy to mogło spowodować takie zachowanie. Przesyłam logi , może to jakiś pojedynczy przypadek . Czy coś z tego można wywróżyć ;)

Code: Select all

Relay[110] turn OFF (duration 0 ms)
[16:09:07]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[16:09:07]Relay[2] turn ON (duration 0 ms)
[16:09:07]
[16:09:07]assert failed: xQueueSemaphoreTake queue.c:1709 (( pxQueue ))
[16:09:07]Core  0 register dump:
[16:09:07]MEPC    : 0x408085ce  RA      : 0x40808592  SP      : 0x408374c0  GP      : 0x40816de4  
[16:09:07]TP      : 0x40837940  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130  
[16:09:07]S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x4083762d  A0      : 0x40837524  A1      : 0x40819fbd  
[16:09:07]A2      : 0x00000001  A3      : 0x00000029  A4      : 0x00000001  A5      : 0x4082c000  
[16:09:07]A6      : 0x0000000c  A7      : 0x76757473  S2      : 0x0000008a  S3      : 0x40837518  
[16:09:07]S4      : 0x40837518  S5      : 0x40837524  S6      : 0x42205000  S7      : 0x421c1000  
[16:09:07]S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000  
[16:09:07]T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938  
[16:09:07]MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000002  MTVAL   : 0x00000000  
[16:09:07]MHARTID : 0x00000000  
Tutaj wywala - na wczesnym etapie, jeszcze przed startem sieci i Zigbee. Masz w tej reakcji wskaźnik, który jest zdalnym wskaźnikiem?
Co to za przekaźnik na kanale 2?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 5:53 pm
LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 5:41 pm Bramka testowa jedna z nowszych wersji oprogramowania . Po dodaniu przycisku ikea zaświeciła dioda biała i tak świeci. Wcześniej dodałem głowice , 2 razy czujnik otwarcia drzwi, czujnik zalania , termometr . Coś tam ustawiłem odnośnie reakcji miedzy bramkami ale czy to mogło spowodować takie zachowanie. Przesyłam logi , może to jakiś pojedynczy przypadek . Czy coś z tego można wywróżyć ;)

Code: Select all

Relay[110] turn OFF (duration 0 ms)
[16:09:07]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[16:09:07]Relay[2] turn ON (duration 0 ms)
[16:09:07]
[16:09:07]assert failed: xQueueSemaphoreTake queue.c:1709 (( pxQueue ))
[16:09:07]Core  0 register dump:
[16:09:07]MEPC    : 0x408085ce  RA      : 0x40808592  SP      : 0x408374c0  GP      : 0x40816de4  
[16:09:07]TP      : 0x40837940  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130  
[16:09:07]S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x4083762d  A0      : 0x40837524  A1      : 0x40819fbd  
[16:09:07]A2      : 0x00000001  A3      : 0x00000029  A4      : 0x00000001  A5      : 0x4082c000  
[16:09:07]A6      : 0x0000000c  A7      : 0x76757473  S2      : 0x0000008a  S3      : 0x40837518  
[16:09:07]S4      : 0x40837518  S5      : 0x40837524  S6      : 0x42205000  S7      : 0x421c1000  
[16:09:07]S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000  
[16:09:07]T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938  
[16:09:07]MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000002  MTVAL   : 0x00000000  
[16:09:07]MHARTID : 0x00000000  
Tutaj wywala - na wczesnym etapie, jeszcze przed startem sieci i Zigbee. Masz w tej reakcji wskaźnik, który jest zdalnym wskaźnikiem?
Co to za przekaźnik na kanale 2?
Usunąłem z clouda bramkę bo myślałem że problem z konfliktem kanałów. Ale Przekaźnik utworzyłem 2 te wirtualne w których można wpisać adres innej bramki i dla niego stworzyłem reakcje ( coś mi to nie chciało działać ;) ). Wiec chciałem dodać przycisk i na nim próbować zrobić reakcje.
To może te moje kombinacje to spowodowały
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 6:02 pm
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 5:53 pm
LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 5:41 pm Bramka testowa jedna z nowszych wersji oprogramowania . Po dodaniu przycisku ikea zaświeciła dioda biała i tak świeci. Wcześniej dodałem głowice , 2 razy czujnik otwarcia drzwi, czujnik zalania , termometr . Coś tam ustawiłem odnośnie reakcji miedzy bramkami ale czy to mogło spowodować takie zachowanie. Przesyłam logi , może to jakiś pojedynczy przypadek . Czy coś z tego można wywróżyć ;)

Code: Select all

Relay[110] turn OFF (duration 0 ms)
[16:09:07]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[16:09:07]Relay[2] turn ON (duration 0 ms)
[16:09:07]
[16:09:07]assert failed: xQueueSemaphoreTake queue.c:1709 (( pxQueue ))
[16:09:07]Core  0 register dump:
[16:09:07]MEPC    : 0x408085ce  RA      : 0x40808592  SP      : 0x408374c0  GP      : 0x40816de4  
[16:09:07]TP      : 0x40837940  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130  
[16:09:07]S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x4083762d  A0      : 0x40837524  A1      : 0x40819fbd  
[16:09:07]A2      : 0x00000001  A3      : 0x00000029  A4      : 0x00000001  A5      : 0x4082c000  
[16:09:07]A6      : 0x0000000c  A7      : 0x76757473  S2      : 0x0000008a  S3      : 0x40837518  
[16:09:07]S4      : 0x40837518  S5      : 0x40837524  S6      : 0x42205000  S7      : 0x421c1000  
[16:09:07]S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000  
[16:09:07]T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938  
[16:09:07]MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000002  MTVAL   : 0x00000000  
[16:09:07]MHARTID : 0x00000000  
Tutaj wywala - na wczesnym etapie, jeszcze przed startem sieci i Zigbee. Masz w tej reakcji wskaźnik, który jest zdalnym wskaźnikiem?
Co to za przekaźnik na kanale 2?
Usunąłem z clouda bramkę bo myślałem że problem z konfliktem kanałów. Ale Przekaźnik utworzyłem 2 te wirtualne w których można wpisać adres innej bramki i dla niego stworzyłem reakcje ( coś mi to nie chciało działać ;) ). Wiec chciałem dodać przycisk i na nim próbować zrobić reakcje
Trochę nieskładny ten opis ;) Dasz radę opisać krok po kroku, co zrobiłeś, żeby wygenerować ten błąd?
A przy okazji napisz, co chciałeś osiągnąć?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”