Auraton podłogówka i kaloryfer w łazience

User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

temat rzeka :) mamy w łazience podłogówkę i kaloryfer. Wiadomo można dać elektrozawór na pętlę podłogową i głowicę na kaloryfer i spiąć to z 1 termostatem ściennym....ale efekt będzie taki, że łazienka będzie dogrzewać się głównie za pomocą kaloryfera bo ma wyzszą temp zasilania i szybciej oddaje ciepło...
więc 99% klientów namawiam na sterowanie podłogówką smart a na kaloryferze zwykłą głowicę mechaniczną - i za jej pomocą otwieranie i zamykanie okresowo kaloryfera aby szybko dogrzać pomieszczenie albo wysuszyć skarpetki :)

Ale trafił się klient który nie daje się na takie rozwiązanie dać namówić.
Jego pomysł jest taki, żeby termostat ścienny standardowo sterował podłogówką natomiast na kaloryferze zamontować samodzielną głowicę (bez sparowania z termostatem) i ustawić sobie zarówno na termostacie podłogówki i na kanale termostatu głowicy harmonogram typu
1. podłogówka cały dzien 21 stopni a w godzinach 19-22 - 24 stopnie
2. głowica na kaloryferze cały dzień powiedzmy 5 stopni, w godzinach 19-22 - 24 stopnie

efekt ma być taki, że w godz 19-22 ma sie odpalać grzejnik i dogrzewać szybko łazienkę po czym o 22 grzejnik ma sie wyłączyć i grzeje tylko podłogowka

I teraz pytanie czy da się to tak zrobic?
czy głowica auratona moze pracować w takim trybie autonomicznym (bez sparowania z termostatem ściennym) i czy można wówczas ustawić na niej taki harmonogram (19-22 - 24 stopnie)

nie mam jak przetestować w domu na moim labie bo nie mam głowicy :(
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Można tak ustawić
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

flowerek wrote: Sat Oct 25, 2025 7:32 pm temat rzeka :) mamy w łazience podłogówkę i kaloryfer. Wiadomo można dać elektrozawór na pętlę podłogową i głowicę na kaloryfer i spiąć to z 1 termostatem ściennym....ale efekt będzie taki, że łazienka będzie dogrzewać się głównie za pomocą kaloryfera bo ma wyzszą temp zasilania i szybciej oddaje ciepło...
więc 99% klientów namawiam na sterowanie podłogówką smart a na kaloryferze zwykłą głowicę mechaniczną - i za jej pomocą otwieranie i zamykanie okresowo kaloryfera aby szybko dogrzać pomieszczenie albo wysuszyć skarpetki :)

Ale trafił się klient który nie daje się na takie rozwiązanie dać namówić.
Jego pomysł jest taki, żeby termostat ścienny standardowo sterował podłogówką natomiast na kaloryferze zamontować samodzielną głowicę (bez sparowania z termostatem) i ustawić sobie zarówno na termostacie podłogówki i na kanale termostatu głowicy harmonogram typu
1. podłogówka cały dzien 21 stopni a w godzinach 19-22 - 24 stopnie
2. głowica na kaloryferze cały dzień powiedzmy 5 stopni, w godzinach 19-22 - 24 stopnie

efekt ma być taki, że w godz 19-22 ma sie odpalać grzejnik i dogrzewać szybko łazienkę po czym o 22 grzejnik ma sie wyłączyć i grzeje tylko podłogowka

I teraz pytanie czy da się to tak zrobic?
czy głowica auratona moze pracować w takim trybie autonomicznym (bez sparowania z termostatem ściennym) i czy można wówczas ustawić na niej taki harmonogram (19-22 - 24 stopnie)

nie mam jak przetestować w domu na moim labie bo nie mam głowicy :(
Ustaw dla tej głowicy tylko “Termometr główny” jako ten z HM-a, a nie ustawiaj “Termostatu nadrzędnego” - wtedy będziesz mógł ustawić osobny harmonogram dla głowicy, a osobny dla podłogówki, a pomiar temperatury będzie zgodnie ze sztuką przewidywalny i głowica będzie pracowała autonomicznie.
W.R.
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

dzięki za info,
przetestuję u klienta i dam znać jak to wyszło i czy się sprawdza.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

flowerek wrote: Sun Oct 26, 2025 10:23 am dzięki za info,
przetestuję u klienta i dam znać jak to wyszło i czy się sprawdza.
Dodatkowo jeszcze, jeśli chcesz dogrzać tę łazienkę jak najszybciej w tych godzinach wieczornych to ustaw dla tej głowicy, żeby pracowała według histerezy, a nie według PIDu. Przez cały czas - w tych wieczornych godzinach - będzie ona grzała "pełną parą". Żeby nie przesterować przez to temperatury znacznie powyżej 24°C to ustaw temperaturę docelową niższą np. 23,5°C, a i tak spokojnie dobije ona do 24°C.
W.R.

Return to “AURATON Box”