Cześć,

Czy ktoś wie jak ustawić hpd alert rc1 2x out.
Żeby czujnik poziomu Max (alarm ) załączał pompe
A czujnik poziomu MINIMUM ją wyłączał
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Lukas44 wrote: Sun Oct 26, 2025 9:59 am Cześć,

Czy ktoś wie jak ustawić hpd alert rc1 2x out.
Żeby czujnik poziomu Max (alarm ) załączał pompe
A czujnik poziomu MINIMUM ją wyłączał
Jak podłączasz pompę? Czy masz do niej jakiś dodatkowy sterownik?

Jeśli Twój opis jest poprawny, to to zrobisz tylko reakcjami w cloud, a pompą powinien sterować inny sterownik.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Lukas44
Posts: 3
Joined: Sun Oct 26, 2025 9:28 am

Post

Zamiar był taki żeby z rc1 z wyjścia sterować stycznikiem do pompy .
Zauważyłem że przekaznik rc1 jest załączany na czas alarmu max ,po obniżeniu poziomu poniżej czujnika max przekaznik się rozłącza, czy jest możliwość wydłużenia ustawienia czasu działania tego przekaznika aż do momentu obniżenia poziomu wody poniżej dolnego czujnika minimum, wówczas dolny czujnik rozłączał by stycznik pompy
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Lukas44 wrote: Sun Oct 26, 2025 8:50 pm Zamiar był taki żeby z rc1 z wyjścia sterować stycznikiem do pompy .
Zauważyłem że przekaznik rc1 jest załączany na czas alarmu max ,po obniżeniu poziomu poniżej czujnika max przekaznik się rozłącza, czy jest możliwość wydłużenia ustawienia czasu działania tego przekaznika aż do momentu obniżenia poziomu wody poniżej dolnego czujnika minimum, wówczas dolny czujnik rozłączał by stycznik pompy
Out1 jest załączane, gdy jest aktywny jakiś "poziom ostrzegawczy", a out2 gdy jest aktywny jakiś "poziom alarmowy".
To kiedy jest alarm/ostrzeżenie konfigurujesz w Cloud.
Nie ma tutaj obecnie możliwości innej konfiguracji.

Inne zachowanie wymagałoby zmian w sofcie na RC1. Jedna z opcji do rozważenia, to wyłączenie tego automatycznego sterowania wyjściami przez RC1 i wtedy można sobie reakcjami w Cloud ustawić inną logikę.

Rozumiem, że chciałbyś ustawić sobie działanie w taki sposób, że pompa włącza się jak zbiornik jest "pełny" i wtedy wypompowuje aż dobije do "pustego" po czym się zatrzymuje, tak?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Lukas44
Posts: 3
Joined: Sun Oct 26, 2025 9:28 am

Post

Tak , dokładnie takie działanie mam na myśli , po ponownym napełnieniu do max załącza się i wypompowuje cały zbiornik
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Lukas44 wrote: Mon Oct 27, 2025 8:36 am Tak , dokładnie takie działanie mam na myśli , po ponownym napełnieniu do max załącza się i wypompowuje cały zbiornik
Obecnie nie ma wprost opcji na wyłączenie automatycznego sterowania wyjściami.
Ale możesz w Cloud wyłączyć alarmy i ostrzeżenia. W apce nadal będziesz miał pomiar widoczny, a urządzenie nie będzie samodzielnie wyjść przestawiać.
Następnie dodaj dwie reakcje zależne od poziomu cieczy w zbiorniku i ustaw tam włączanie i wyłączanie przekaźnika.
Tylko tutaj za włączenie i wyłączenie pompy będzie odpowiadał serwer. Gdybyś nie miał Internetu, to może się nie włączyć lub nie wyłączyć.
Poniżej screeny:
2025-10-27_11-17.png
2025-10-27_11-18.png
2025-10-27_11-18_1.png