Na jednym z HM zniknęła konfiguracja, co może być przyczyną ?
Programy termostatu - skasowany program
-
JFH
- Posts: 32
- Joined: Sat Nov 04, 2023 12:26 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
-
JFH
- Posts: 32
- Joined: Sat Nov 04, 2023 12:26 pm
Box: 25.09.02
3x FHC
7x HM
2x Termometr zew
5x Termometr wew
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Masz dość dużo termostatów (31 kanałów tego typu). Gdy kiedyś sprawdzałem ile można maksymalnie, to tak do 45 działało ok, więc teoretyczne nie powinno być problemów z 31. Ale może coś tam przegapiłem.
Rozumiem, że tylko jeden HM ma ten problem?
Możesz mu skonfigurować jeszcze raz ten program tygodniowy? Zapisuje się i działa?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
JFH
- Posts: 32
- Joined: Sat Nov 04, 2023 12:26 pm
Skonfigurowałem jeszcze raz, zapisało.klew wrote: Wed Oct 29, 2025 9:00 amMasz dość dużo termostatów (31 kanałów tego typu). Gdy kiedyś sprawdzałem ile można maksymalnie, to tak do 45 działało ok, więc teoretyczne nie powinno być problemów z 31. Ale może coś tam przegapiłem.
Rozumiem, że tylko jeden HM ma ten problem?
Możesz mu skonfigurować jeszcze raz ten program tygodniowy? Zapisuje się i działa?
HM z ktorym był problem sam sie wyłącza, tzn. w aplikacji ma Off
Teraz patrze, kolejny HM ma status off a był włączony.
Zresetowałem boxa, 3 FHC, zobaczymy..
//
Edit
Oba HM samoczynnie wyłączają sie (w aplikacji off) i włączają (wskakuje temperatura zadana)
//
Edit 2
Oba HM zawiesili sie, nie reagowały na przyciski. Wyjąłem na chwilę baterie.
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
-
[email protected]
- Posts: 176
- Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Jeśli w aplikacji masz “off” i przyciski nie działają to wygląda na to jakbyś nieopatrznie włączył tryb letni - przytrzymanie środkowego przycisku, aż odliczy od 5 do 1. Wyłączenie trybu letniego następuje po przytrzymaniu środkowego przycisku i puszczeniu go zanim skończy odliczać od 5 do 1, np. przy 3.JFH wrote: Wed Oct 29, 2025 9:37 amSkonfigurowałem jeszcze raz, zapisało.klew wrote: Wed Oct 29, 2025 9:00 amMasz dość dużo termostatów (31 kanałów tego typu). Gdy kiedyś sprawdzałem ile można maksymalnie, to tak do 45 działało ok, więc teoretyczne nie powinno być problemów z 31. Ale może coś tam przegapiłem.
Rozumiem, że tylko jeden HM ma ten problem?
Możesz mu skonfigurować jeszcze raz ten program tygodniowy? Zapisuje się i działa?
HM z ktorym był problem sam sie wyłącza, tzn. w aplikacji ma Off
Teraz patrze, kolejny HM ma status off a był włączony.
Zresetowałem boxa, 3 FHC, zobaczymy..
//
Edit
Oba HM samoczynnie wyłączają sie (w aplikacji off) i włączają (wskakuje temperatura zadana)
//
Edit 2
Oba HM zawiesili sie, nie reagowały na przyciski. Wyjąłem na chwilę baterie.
Daj znać czy to jest właśnie to.
Włączenie trybu letniego wyłącza grzanie, więc pewnie “znikają” harmonogramy.
Jeśli to nie to, to prześlij proszę tego HM do nas do serwisu - zajmiemy się tym niezwłocznie. Może uszkodzony jest środkowy przycisk i regulator samoczynnie przechodzi w tryb letni.
W.R.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tylko tam program tygodniowy nie powinien wyparować.
A jak wyparuje, a jest ustawiona praca w trybie programu, to tam mogło się domyślnie "off" ustawić, a więc to co Waldek nazwał "trybem letnim".
Ustaw na razie te HM w tryb ręczny z jakąś temperaturą - nie powinny się wtedy same wyłączyć. Gdyby się mimo wszystko wyłączyły, to wtedy bym to do Waldka wysłał.
Spróbuję u siebie taką konfigurację na box ustawić I sprawdzę czy gdzieś nie brakuje pamięci na te programy tygodniowe.
A jak wyparuje, a jest ustawiona praca w trybie programu, to tam mogło się domyślnie "off" ustawić, a więc to co Waldek nazwał "trybem letnim".
Ustaw na razie te HM w tryb ręczny z jakąś temperaturą - nie powinny się wtedy same wyłączyć. Gdyby się mimo wszystko wyłączyły, to wtedy bym to do Waldka wysłał.
Spróbuję u siebie taką konfigurację na box ustawić I sprawdzę czy gdzieś nie brakuje pamięci na te programy tygodniowe.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
JFH
- Posts: 32
- Joined: Sat Nov 04, 2023 12:26 pm
Do chwili obecnej działa. Pomogło wyjęcie baterii z obu zawieszonych HM
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3