Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

vajera wrote: Tue Oct 28, 2025 8:19 am
mlynekg wrote: Tue Oct 28, 2025 7:41 am Czujnik w cloudzie on-line na ruch brak reakcji
Spróbuj złapać logi z aktywacji czujnika zarówno ruchem, jak i po wzbudzeniu przyciskiem/szpilką?

Pokazuje Ci stan baterii w Supla?
Stan baterii nie jest wyświetlany

przesyłam logi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

mlynekg wrote: Tue Oct 28, 2025 8:53 am
vajera wrote: Tue Oct 28, 2025 8:19 am
mlynekg wrote: Tue Oct 28, 2025 7:41 am Czujnik w cloudzie on-line na ruch brak reakcji
Spróbuj złapać logi z aktywacji czujnika zarówno ruchem, jak i po wzbudzeniu przyciskiem/szpilką?

Pokazuje Ci stan baterii w Supla?
Stan baterii nie jest wyświetlany

przesyłam logi

Cuud!!!

Po chyba 10-tym parowaniu zaczeło działać

Ale stanu baterii nie wyświetla

Dziękuję Ci dobry Człowieku :D :D

Ps. Do tej zabawy trzeba mieć dużo cierpliwości i czasu.
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

Cześć

to znów ja maruda :mrgreen: co zrobić żeby wyświetlał mi się stan baterii w czujniku??

Ps. Czasu nie mam ale cierpliwość jest :P
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zacznij od próby odczytu poniższych parametrów:

klaster POWER_CFG

parametr BATTERY_PERCENTAGE -> Read Attribute
parametr BATTERY_VOLTAGE -> Read Attribute
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:00 pm Zacznij od próby odczytu poniższych parametrów:

klaster POWER_CFG

parametr BATTERY_PERCENTAGE -> Read Attribute
parametr BATTERY_VOLTAGE -> Read Attribute
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:24 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:00 pm Zacznij od próby odczytu poniższych parametrów:

klaster POWER_CFG

parametr BATTERY_PERCENTAGE -> Read Attribute
parametr BATTERY_VOLTAGE -> Read Attribute
Czyli VOLTAGE brak, a PERCENTAGE?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:32 pm
mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:24 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:00 pm Zacznij od próby odczytu poniższych parametrów:

klaster POWER_CFG

parametr BATTERY_PERCENTAGE -> Read Attribute
parametr BATTERY_VOLTAGE -> Read Attribute
Czyli VOLTAGE brak, a PERCENTAGE?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:32 pm
mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:24 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:00 pm Zacznij od próby odczytu poniższych parametrów:

klaster POWER_CFG

parametr BATTERY_PERCENTAGE -> Read Attribute
parametr BATTERY_VOLTAGE -> Read Attribute
Czyli VOLTAGE brak, a PERCENTAGE?
Oj, jakiś wybrakowany ten czujnik :( Spróbuj jeszcze dla obu tych parametrów wykonać Read config report
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:42 pm
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 1:32 pm
mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:24 pm
Czyli VOLTAGE brak, a PERCENTAGE?
Oj, jakiś wybrakowany ten czujnik :( Spróbuj jeszcze dla obu tych parametrów wykonać Read config report
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7292
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:48 pm
Hm, kiepsko to widzę, ale wpisz w takim razie (dla atrybutu PERCENTAGE) min interval = 0, max 3600, delta 1 i daj Configure reporting
a później Read report
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”