Błąd termostatu Auraton

robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Cześć, dziś po powrocie do mieszkania zastał mnie grzejący na 100% grzejnik.
Okazało się że głowica RC z niewiadomej przyczyny wpadła w błąd kalibracji.
Apka na iOS nie pokazuje błędu na głównej liście, a wydaje mi się że powinna.
Dopiero po wejściu w termostat i wyświetleniu listy RC pokazał się czerwony trójkąt z błędem.
Nie wiem czy w dobrym miejscu zgłaszam ale zgłaszam :D
Zrzut ekranu 2025-11-2 o 20.10.58.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

Powinna pokazać, sprawdzę, dzięki za informacje.
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

Sprawdziłem i faktycznie się nie pokazuje. Dotychczas nie były uwzględniane błędy z kanałów podrzędnych, ale zmienimy to. Ale prawdopodobnie dopiero w wydaniu grudniowym.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Tu się nie pali, taki błąd pokazał mi się pierwszy raz a mam zestaw Auratona od samego początku wprowadzenia.
Dobrze że udało się wyłapać takie zachowanie i wprowadzić poprawkę :)

P.S Dziś chyba pierwsza rocznica premiery Auraton BOX :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

Poprawka dodana do 25.11 - viewtopic.php?t=17720