Termostat nie zapisuje parametrów

radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

Siemka, mam poroblem z termostatem, wpisuje swoje nastawy histereza było 2*C i np. czas a po kilku dniach samo się przestawia na 0.6*C. Idzie to jakoś naprawić>?
Screenshot_2317.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Jakie to urządzenie?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

esp32 z wgranym softem GG
User avatar
bukox
Posts: 133
Joined: Thu Jan 03, 2019 10:58 am
Been thanked: 1 time

Post

A jaką histerezę masz ustawioną w GG w tym urządzeniu?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

Tam nic nie ustawiałem są fabryczne nastawy, wszelką konfiguracje robiłem już w supla cloud, w GG wybrałem tylko który przekaźnik. W GG wpisane jest 0,60 ale dlaczego te ustawienie supla cloud nie nadpisuje?
radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

Teraz zauważyłem, zmieniałem też czas min max włączenia i ustawiłem 2000 dla włączenia i 3600 dla wyłączenia i znowu samo się nadpisało na 300 i 600
radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

Maksymalna nastawa czasu któa się nie usuwa po restarcie urządzenia to 600s a supla daje komunikat że max czas to 3600. Termostat mam zrobiony jako sterowanie webasto i muszę mieć minimalny czas włączenia 30minut a najalepien 60minut i to samo dla wyłączenia, histereza już naprawiona bo zmieniłem to w urządzeniu i już się nie przywraca.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

radex324 wrote: Sun Nov 23, 2025 6:20 pm Maksymalna nastawa czasu któa się nie usuwa po restarcie urządzenia to 600s a supla daje komunikat że max czas to 3600. Termostat mam zrobiony jako sterowanie webasto i muszę mieć minimalny czas włączenia 30minut a najalepien 60minut i to samo dla wyłączenia, histereza już naprawiona bo zmieniłem to w urządzeniu i już się nie przywraca.
Tak. Kiedyś był limit 600 s. Potem ktoś prosił o zwiększene. No i zwiększyliśmy limit po stronie serwera/Clouda, ale zapomniałem to poprawić w bibliotece. Zaraz wrzucę poprawkę, ale na GG i tak z niej nie skorzystasz, bo GG nie jest aktualizowane od ~9 miesięcy.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
radex324
Posts: 46
Joined: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm

Post

A to gdzie najnowsza wersje można dostać? Myślałem że gg builder na bieżącojest aktualizowany
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

radex324 wrote: Wed Nov 26, 2025 9:00 pm A to gdzie najnowsza wersje można dostać? Myślałem że gg builder na bieżącojest aktualizowany
Własna kompilacja np. w Arduino.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023

Return to “Ogólna dyskusja”