Panowie, mam problem z ogarnieciem konfiguracji czujnikow polozenia w cloudzie. Zalaczam schemat napedu plus dodatkowo opis funkcji, ktora zostawiam jako awaryjna opcje ( pkt. 10.7).

IN1 i IN2 podpiete do OL1 i CL1. Po stronie napedu krancowki NC, pojawia sie jakis 10VDC jesli ma to jakies znaczenie.

W jaki sposob czujniki powinny byc ustawione w cloudzie, zeby widoczne byly trzy stany: otwarty, zamkniety i posredni.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

1. Sprawdź, czy GND od krańcówek [12] to to samo GND, co od zasilania [7].
2. Nie zawsze sygnał wystawiony przez sterownik napędu da się wykorzystać do krańcówek. Nawet jeśli punkt 1 jest spełniony, to może okazać się, że napięcie na poziomie 10V przy zasilaniu SBW-02 z 24V będzie zbyt niskie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
kkkacper
Posts: 73
Joined: Thu May 30, 2024 10:31 am

Post

Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 27, 2025 7:48 pm 1. Sprawdź, czy GND od krańcówek [12] to to samo GND, co od zasilania [7].
2. Nie zawsze sygnał wystawiony przez sterownik napędu da się wykorzystać do krańcówek. Nawet jeśli punkt 1 jest spełniony, to może okazać się, że napięcie na poziomie 10V przy zasilaniu SBW-02 z 24V będzie zbyt niskie.
Ok, jutro sprawdze..

nie bardzo za to zrozumialem poczatek pkt 2 :P wpialem sie bezposrednio na wyjsciu z krancowek, czyli na wejsciu ich do sterownika napedu..

W ostatecznosci jesli to nie zagra to pozostanie opcja przepiecia sie na GSI i odpowiednie ustawienie funkcji pasywna/aktywna w cloudzie plus pogodzenie sie z brakiem stanu posredniego, dobrze rozumiem?
kkkacper
Posts: 73
Joined: Thu May 30, 2024 10:31 am

Post

Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 27, 2025 7:48 pm 1. Sprawdź, czy GND od krańcówek [12] to to samo GND, co od zasilania [7].
2. Nie zawsze sygnał wystawiony przez sterownik napędu da się wykorzystać do krańcówek. Nawet jeśli punkt 1 jest spełniony, to może okazać się, że napięcie na poziomie 10V przy zasilaniu SBW-02 z 24V będzie zbyt niskie.
GND to samo z tego co patrzyłem..