Sterownik lampek nie pamięta stanu - modernizacja

User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Panowie mam lampki które po podaniu zasilania są wyłączone, muszę na obudowie raz kliknąć żeby bylo światło ciągłe, 2 razy kliknąć aby się odpalił timer.
A ja nie po to mam suple... :mrgreen:

Czy idzie to przerobić aby działo od razu po podaniu zasilania?

Niestety na wejściu jest 230v a na wyjściu 10.
IMG_20251207_120005967_HDR.jpg
IMG_20251207_115957720_HDR.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Z zdjęcia co widać to zmostkuj tranzystor T1 w miejscu czarnych strzałek
Ale dla pewności sprawdź czy na 100% jest połączenie ścieżki oznaczonej czerwonymi strzałkami ( tam powinien być - zasilania )
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by cinas on Mon Dec 08, 2025 6:37 am, edited 1 time in total.
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

cinas wrote: Sun Dec 07, 2025 11:22 am
Sprawdziłem przejście i zrobiłem mostek. Działa elegancko ;) dziękuję bardzo!
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:

Return to “Pomoc”