ROW-1 - włączanie 13 lamp LED

Sterownik jednokanałowy
tkaczuu
Posts: 17
Joined: Wed May 28, 2025 6:40 pm

Post

Dzień dobry. Chciałbym zamontować ROW-1 do jednoczesnego włączania 13 lamp LED (9W każda) na elewacji. Czy do tego potrzeby jest jakiś dodatkowy stycznik np. taki STYCZNIK MODUŁOWY INSTALACYJNY 25A, 2xNO, 230V AC, TYP: STM-25-20 aby nie uszkodzić ROW-1?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Bez problemu ROW-01 da radę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
tkaczuu
Posts: 17
Joined: Wed May 28, 2025 6:40 pm

Post

Sumarycznie wszystkie LED będą mieć 117W poboru.

Przeczytałem że:
Maksymalna obciążalność wyjścia 5 A / 250 V AC:
żarówki żarowe i halogenowe – 750 W
świetlówki CFL – 250 W
żarówki LED – 60 W

To prawie 2x więcej niż w opisie wyżej. Zakładam zatem, że nie potrzebuję mimo tego dodatkowego stycznika dla ROW-1?
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Jeśli masz obawy, to możesz użyć ROW-01 16A.
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Powiem trochę inaczej ;) ; ROW ma zdecydowanie większą wartość; i nie tylko materialną. Ewentualna wymiana, to także ponowne parowanie, definiowanie reakcji, scen, harmonogramów ... . Nie wiem, co tam będziesz ustawiał, ale warto to przemyśleć. Wprawdzie Mirek zapewnia, że moduł powinien wytrzymać takie obciążenie, natomiast zdarzyć się może wszystko.
Ponadto uważam, że jedna żarówka led o mocy 117W, to nie do końca to samo, co trzynaście żarówek led x 9W. Markowe led-y prawdopodobnie nie sprawiły by problemu temu modułowi, natomiast najczęściej kupowane (te tanie) mają układy zasilania (kondensatory) nieodpowiednio dobrane do mocy tej żarówki. Jeden źle dobrany kondensator (w rozsądnych granicach) "nie zepsuje" tak mocno "instalacji", jak kilkanaście w poszczególnych led-ach.
Podsumowując; według mnie rozważany "STYCZNIK MODUŁOWY INSTALACYJNY" jest całkiem sensownym rozwiązaniem, co wcale nie podważa opinii Mirka! :)
tkaczuu
Posts: 17
Joined: Wed May 28, 2025 6:40 pm

Post

Dziękuję za podpowiedzi. Czy ten stycznik będzie OK, do tego celu?

https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 6473034942
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Według mnie może być, a nawet jest "aż nadto".
Można by rozpatrywać różne możliwości podpięcia (bo ma dwa styki "NO"), ale to już byłby przerost formy. Myślę, że "wspomożesz" się kimś z uprawnieniami. ;)
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

tkaczuu wrote: Sun Dec 14, 2025 7:15 pm Dziękuję za podpowiedzi. Czy ten stycznik będzie OK, do tego celu?

https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 6473034942
Skoro chcesz użyć ROW tzn że planujesz montaż w puszce? Do załączenia wszelkich odbiorników z kategorii LED nadają się również przekaźniki wyposażone w tzw. styki "inrush" które wytrzymują dość duży prąd rozruchowy. Jeśli montujesz do puszki, nie wiem jak jest w przypadku Zamel ale mogę polecić konkurencję: https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-e ... -pico.html
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

djalex wrote: Sun Dec 14, 2025 9:21 pm
tkaczuu wrote: Sun Dec 14, 2025 7:15 pm Dziękuję za podpowiedzi. Czy ten stycznik będzie OK, do tego celu?

https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 6473034942
Skoro chcesz użyć ROW tzn że planujesz montaż w puszce? Do załączenia wszelkich odbiorników z kategorii LED nadają się również przekaźniki wyposażone w tzw. styki "inrush" które wytrzymują dość duży prąd rozruchowy. Jeśli montujesz do puszki, nie wiem jak jest w przypadku Zamel ale mogę polecić konkurencję: https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-e ... -pico.html
To wydaje się być dobrą alternatywą. :)
tkaczuu
Posts: 17
Joined: Wed May 28, 2025 6:40 pm

Post

Dzień dobry. Dziękuję za podpowiedzi.
Mam jeszcze jeden RNW-1 do wyzwolenia zamknięcia wszystkich rolet.
Zakładam, że do niego nie potrzeba mieć żadnego stycznika?

Return to “ZAMEL ROW-01”