Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Po aktualizacji do Release v0.9.204 3 przełączniki SONOFF ZBMINIL2 ustawione jako automat schodowy przestały wyłączać po odliczonym czasie, który jest widoczny w aplikacji i ustawiony w Cloud. Na wcześniejszych wersjach działały prawidłowo.
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Możliwe że to moja wina.
@vajera w kodzie zmieniłem jakiś czas temu nazwy i zamiast STOP_POSITION jest STOP_REQUESTED (lub coś podobnego)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

klew wrote: Fri Dec 19, 2025 7:11 am
bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Możliwe że to moja wina.
@vajera w kodzie zmieniłem jakiś czas temu nazwy i zamiast STOP_POSITION jest STOP_REQUESTED (lub coś podobnego)
Właśnie miałem napisać, że jedyne zmiany w 204 (poza kodem hvac) to ...aktualizacja SuplaDevice :lol:
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 7:49 am
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 7:11 am
bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Możliwe że to moja wina.
@vajera w kodzie zmieniłem jakiś czas temu nazwy i zamiast STOP_POSITION jest STOP_REQUESTED (lub coś podobnego)
Właśnie miałem napisać, że jedyne zmiany w 204 (poza kodem hvac) to ...aktualizacja SuplaDevice :lol:
A z tym automatem schodowym ?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 8:11 am
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 7:49 am
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 7:11 am

Możliwe że to moja wina.
@vajera w kodzie zmieniłem jakiś czas temu nazwy i zamiast STOP_POSITION jest STOP_REQUESTED (lub coś podobnego)
Właśnie miałem napisać, że jedyne zmiany w 204 (poza kodem hvac) to ...aktualizacja SuplaDevice :lol:
A z tym automatem schodowym ?
Myślę, że ta sama przyczyna - aktualizacja SuplaDevice - będę szukał zmian, które to "zepsuły".
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 8:50 am
Tam było trochę zmian ostatnio też robionych.
W Relay doszła opcja opóźnienia inicjalizacji na wypadek używania np. przycisku, którego stanu nie da się określić natychmiast w trakcie inicjalizacji (wtedy trzeba poczekać z inicjalizacją Relaya na określenie stanu przycisku).

W konsekwencji w iterateAlways zostało dodane sprawdzanie czy "isFullyInitialized()" ( "initDone && !skipInitialStateSetting" ).
No i jeśli nadpisujesz onInit swoją metodą, to "initDone" może się nie ustawiać na true, przez co iterateAlways stale odpala potem onInit...

Przećwiczyliśmy to już z lukfudem na BistableRelay :).
Ogólnie dobrze by były, gdyby Relay::onInit() było odpalane w każdej klasie, która nadpisuje onInit. Można też tego nie robić (ale traci się trochę funkcji), tylko wtedy trzeba ten initDone ustawić na true.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Dec 17, 2025 7:32 am Po aktualizacji do Release v0.9.204 3 przełączniki SONOFF ZBMINIL2 ustawione jako automat schodowy przestały wyłączać po odliczonym czasie, który jest widoczny w aplikacji i ustawiony w Cloud. Na wcześniejszych wersjach działały prawidłowo.
bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Poprawki w wersji 0.9.210 (Beverly Hills edition :lol:) - proszę o feedback.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 9:52 am
bokk wrote: Wed Dec 17, 2025 7:32 am Po aktualizacji do Release v0.9.204 3 przełączniki SONOFF ZBMINIL2 ustawione jako automat schodowy przestały wyłączać po odliczonym czasie, który jest widoczny w aplikacji i ustawiony w Cloud. Na wcześniejszych wersjach działały prawidłowo.
bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Poprawki w wersji 0.9.210 (Beverly Hills edition :lol:) - proszę o feedback.
No jakby mogło być inaczej, automat schodowy, częściowe otwarcie/zamknięcie i stop silnika zasłon działa bezbłędnie. Dzięki za szybką reakcję i naprawę funkcjonalności :) Jeszcze z tym RGB jest namieszane ale na to też pewnie przyjdzie czas
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 10:54 am
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 9:52 am
bokk wrote: Wed Dec 17, 2025 7:32 am Po aktualizacji do Release v0.9.204 3 przełączniki SONOFF ZBMINIL2 ustawione jako automat schodowy przestały wyłączać po odliczonym czasie, który jest widoczny w aplikacji i ustawiony w Cloud. Na wcześniejszych wersjach działały prawidłowo.
bokk wrote: Fri Dec 19, 2025 6:02 am Przy sterowaniu silnikiem zasłon AQARA przestała działać funkcja zatrzymaj oraz częściowego zamknięcia i otwarcia z aplikacji i z cloud
Poprawki w wersji 0.9.210 (Beverly Hills edition :lol:) - proszę o feedback.
No jakby mogło być inaczej, automat schodowy, częściowe otwarcie/zamknięcie i stop silnika zasłon działa bezbłędnie. Dzięki za szybką reakcję i naprawę funkcjonalności :) Jeszcze z tym RGB jest namieszane ale na to też pewnie przyjdzie czas
Super! Szybka reakcja była możliwa wyłącznie dzięki wskazówkom Krzysztofa, bo tak to pewnie bym długo szukał przyczyn tych awarii.
RGB - pamiętam, aczkolwiek widzę, że w SD pojawiła się klasa RGBCCT, więc szykują się duże zmiany w kodzie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”