Naped Roger AY/255/F gdzie podłączyć sygnał krańcowy

kris007
Posts: 2
Joined: Wed Aug 24, 2022 3:24 pm

Post

Witam. Mam taki problem bo chce utworzyć sceny zależne od pory dnia i potrzebny jest mi sygnał o statusie bramy wjazdowej obsługiwanej przez SBW-01.
szukam informacji gdzie mogę się wpiąć na płycie bramy żebym miał zmienny status "otwarta bądź zamknięta".
Dziękuje za wszelkie sugestie i pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz tam jeszcze z lewej strony płyty zaciski COR ?
Jeśli tak to sprawdź czy masz coś tam podłączone i jak masz ustawiony parametr 18.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kris007
Posts: 2
Joined: Wed Aug 24, 2022 3:24 pm

Post

W moim przypadku podłączenie pod SC załatwiło problem, nastepnie odwrócenie funkci w "Czujnik otwarcia bramy wjazdowej" bo przy otwartej miałem jako zamknięta,i ma to co chciałem. Dziękuje wszystkim!