Mam takie pytanie. Dopiero prowadzę wszystkie kable, planuję rozdzielnicę itp. i nasunęła mi się taka myśl. Czy moduły Supla od np. Zamel, zwłaszcza te na szynę DIN (a w szczególności ROW-04M i SRW-02M) są odporne na:
- podanie napięcia 230V na wejście sterujące, gdy moduł nie jest zasilony
- podanie na wejście napięcia 230V, ale z innej fazy, niż zasilająca dany moduł

Nie mam pojęcia jak jest zbudowany obwód wejściowy w tych modułach, dlatego ciężko mi samemu sobie odpowiedzieć. Co do innej fazy, to bardziej piszę w razie "W", ale jeśli chodzi o podanie sygnału na niezasilony moduł, to po prostu nie wiem, na ile muszę pilnować, żeby wszystkie źródła sygnału były zabezpieczone tym samym "bezpiecznikiem", co moduł. Może ktoś testował, może ktoś wie?

Pozdrawiam
Konoppo
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Z podaniem napięcia na wejście bez podania zasilania nie powinno być problemu.
Międzyfazowe - nie mam pojęcia, ale osobiście bałbym się tak podłączyć.

Tutaj i tak powinieneś dać zasilanie oraz przycisku na jednej fazie oraz na wspólnym zabezpieczaniu różnicowoprądowym, więc i jeden obwód i jedna faza musi być.

W razie wątpliwości, montażu powinien dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
konoppo
Posts: 5
Joined: Wed Jan 07, 2026 2:53 pm

Post

klew wrote: Fri Jan 09, 2026 4:52 pm Z podaniem napięcia na wejście bez podania zasilania nie powinno być problemu.
Ok, dzięki, to mnie najbardziej interesowało.
klew wrote: Międzyfazowe - nie mam pojęcia, ale osobiście bałbym się tak podłączyć.
Absolutnie nie zamierzam tak podłączać, ale zastanawiałem się, czy wiadomo co by się stało, w razie np pomyłki. Ktoś np zamieni sygnały w rozdzielnicy. Nie wiem, czy różnicowka to wykryje, czy prąd wejściowy przekracza 30mA?

Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam
Konoppo
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

konoppo wrote: Fri Jan 09, 2026 10:08 pm Nie wiem, czy różnicowka to wykryje, czy prąd wejściowy przekracza 30mA?
Nie mam pojęcia jaki tam jest prąd.
Ale zasada pozostaje zasadą :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jeżeli urządzenie nie będzie zasilone, a pojawi się L na wejściu IN to nic się nie stanie. Jeżeli pojawi się inna faza przy niezasilonym urządzeniu na wejściu to też nic się nie stanie oczywiście jeżeli na drugim wejściu nie pojawi się kolejna inna faza. Natomiast jeżeli urządzenie będzie zasilone, a pojawi się inna faza na wejściu to urządzenie ulegnie uszkodzeniu.