Trochę teorii; po wpisaniu w przeglądarkę "wartość napięcia w sieci - tolerancja" wyskoczyło;Kermit wrote: Sat Jan 10, 2026 4:35 pm Tak, wszystkie rolety są na jednym obwodzie, zabezpieczone swoim bezpiecznikiem w rozdzielni.
Elektrownia przywróciła zasilanie na wszystkie fazy, rolety nie działają.
Pomiar napięcia:
L 200V ciągle
Po wciśnięciu przycisku dol
2 out 200V
Po wciśnięciu przycisku góra
1 out 200V
W obu przypadkach roleta nie rusza
"W Polsce napięcie w sieci niskiego napięcia (domowej) powinno wynosić nominalnie 230V (jednofazowe) i 400V (trójfazowe), z dopuszczalną tolerancją ±10%, co oznacza zakres od 207V do 253V (dla 230V) i 360V do 440V (dla 400V) zgodnie z normą PN-IEC 60038 .... . Wahania te wynikają z obciążenia sieci, a przekroczenie tych limitów może uszkadzać urządzenia lub powodować wyłączanie falowników. "
200V to jeszcze nie tragedia, bo zdarzają się przypadki, gdzie jest ... 170V, ale na pewno nie jest to normalne.
Być może napędy nie tolerują takich rozbieżności i nie chcą normalnie pracować. (?)
U Ciebie dodatkowo należy przeprowadzić kalibrację krańcówek, a teraz nie wiadomo jak są one skalibrowane.
Sprawdź też napięcie od strony zasilania rozdzielni, żeby - przynajmniej w jakimś stopniu - wykluczyć ewentualne słabe punkty połączeń "na drodze do rolet". W przybliżeniu powinny być jednakowe.