Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

d2m
Posts: 46
Joined: Tue Jul 23, 2024 1:06 pm

Post

Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.

Pozdrawiam
stachu1000
Posts: 75
Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm

Post

vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm 0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A.
Muszę w takim razie dodać ten licznik do odpowiedniej listy.
Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Zrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
stachu1000
Posts: 75
Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm

Post

Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 4:35 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pm
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Zrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
Nie pomogło.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 8:33 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 4:35 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm

0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Zrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
Nie pomogło.
A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
stachu1000
Posts: 75
Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm

Post

vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 8:53 pm

A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?

Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6

Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Jest ustawione S16.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pm
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 8:53 pm

A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?

Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6

Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Jest ustawione S16.
To zmień na U16.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

d2m wrote: Wed Jan 14, 2026 2:38 pm Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.

Pozdrawiam
Mam coś takiego - wersja 7-32V. https://pl.aliexpress.com/item/1005005622553564.htm
Cóż mogę napisać? Działa bezproblemowo.
Dodatkowa zaleta to możliwość zaprogramowania pilota RF. Będziesz mógł sobie wyzwolić nawet bez netu i połączenia z bramką.
Albo zrobisz sobie jakiś przycisk "panic" ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
stachu1000
Posts: 75
Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm

Post

vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 10:08 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pm

Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6

Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Jest ustawione S16.
To zmień na U16.
Zmieniłem na U16 teraz przyjmuje konfigurację raportowania, jesteś wielki :D :D :D
Ale dalej jest problem z tym natężeniem prądu i wskazaniem poboru w kWh.

Return to “Bramka ZigBee”