Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.
Pozdrawiam
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
stachu1000
- Posts: 75
- Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pmOK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Muszę w takim razie dodać ten licznik do odpowiedniej listy.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm 0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A.
Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Zrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pmOK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
stachu1000
- Posts: 75
- Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm
Nie pomogło.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 4:35 pmZrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pm
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 8:33 pmNie pomogło.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 4:35 pmZrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
stachu1000
- Posts: 75
- Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm
Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 8:53 pm
A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?
Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To zmień na U16.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pmOdczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 8:53 pm
A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?
Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Mam coś takiego - wersja 7-32V. https://pl.aliexpress.com/item/1005005622553564.htmd2m wrote: Wed Jan 14, 2026 2:38 pm Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.
Pozdrawiam
Cóż mogę napisać? Działa bezproblemowo.
Dodatkowa zaleta to możliwość zaprogramowania pilota RF. Będziesz mógł sobie wyzwolić nawet bez netu i połączenia z bramką.
Albo zrobisz sobie jakiś przycisk "panic"
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
stachu1000
- Posts: 75
- Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm
Zmieniłem na U16 teraz przyjmuje konfigurację raportowania, jesteś wielkivajera wrote: Wed Jan 14, 2026 10:08 pmTo zmień na U16.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pmOdczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is U48(0x25)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Ale dalej jest problem z tym natężeniem prądu i wskazaniem poboru w kWh.