Stetownik bramy Zamel SBW-02

Andi8513
Posts: 4
Joined: Sat Jan 17, 2026 6:03 pm

Post

Witam
Czy jest jakaś możliwość dodania nowego kanału lub czego kolwiek w tym sterowniku tak aby przekaźnik został zwarty do momentu kolejnego wyzwolenia typu On/Off .Chodzi o to iż mam ustawioną bramę tak że po przejechaniu zamyka się samoczynie po ok.8 sec. i jest to ok, ale czasami potrzebuję by zastała otwarta mimo przejechania i znalazłem taką możliwość w sterowniku bramy Nice że jak sygnał zwarcia trwa dłużej niż 4 sec. to brama zostaje otwarta jak zaniknie to się zamyka.
User avatar
malarz
Posts: 506
Joined: Wed Jan 27, 2021 4:04 pm
Been thanked: 2 times

Post

SBW-02 daje chyba najdłuższy impuls 0,5 s.
Poszukaj i podepnij pod niego przekaźnik bistabilny dostosowany do napięcia jakie tam masz pod ręką, np. https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-bi ... -pbm-0124v
Próbuję przerobić pomysły na działające projekty w ArduinoIDE.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

SBW-02 ma 3 długości trwania impulsu: 0,5/1/2s.
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Możesz na jednym z kanałów ustawić funkcję furtki i tam jest możliwość ustawienia dłuższych czasów.
Screenshot_20260117_235105_Samsung Internet.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

malarz wrote: Sat Jan 17, 2026 9:25 pm SBW-02 daje chyba najdłuższy impuls 0,5 s.
Poszukaj i podepnij pod niego przekaźnik bistabilny dostosowany do napięcia jakie tam masz pod ręką, np. https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-bi ... -pbm-0124v
Bistabilny to zły pomysł bo następny impuls spowoduje przełączenie styków i brama nie zadziała. Jak już to jakiś czasowy
Andi8513
Posts: 4
Joined: Sat Jan 17, 2026 6:03 pm

Post

and111 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:55 pm Możesz na jednym z kanałów ustawić funkcję furtki i tam jest możliwość ustawienia dłuższych czasów.

Screenshot_20260117_235105_Samsung Internet.jpg
Tak widziałem to,ale to też mam aktywne bo furtką otwiera bramę na 1m i tu też bym potrzebował to sam zrobić aby móc zasterowaç tym przekaźnikiem tak długo jak będę potrzebował. Pewnie będę musiał zastosować dodatkowy sterownik pod suple. Szkoda bo w sumie trzeba było by tylko dołożyć dwa kanały do bram i furtki by zrobić on/off przekaźnikom.
Andi8513
Posts: 4
Joined: Sat Jan 17, 2026 6:03 pm

Post

Coś takiego tylko z dwoma przekaźnikami niezależnymi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

To zostaje ci użyć 2x SBW-02 albo jakąś plytkę z czterema przekaźnikami.
Andi8513
Posts: 4
Joined: Sat Jan 17, 2026 6:03 pm

Post

Znalazłem dobre rozwiązanie "Sonoff 4CH" robi to co trzeba i działa z supla a i dodatkowo można przyciskami sterować .
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

A jaki masz centralkę w bramie? Podklej manual, albo podaj jakieś namiary.
Jak często potrzebujesz tego aby brama pozostawała otwarta?
Ogólnie to zamykanie automatyczne można zrealizować przy użyciu Supli. Ja z tego korzystam. W bramach automatyczne zamykanie przez centralki wyłączyłem.
Normalnie mam zamykanie bramy akurat ustawione na 10 min, ale najniżej może być 1min. Jak chcę pozostawić bramę otwartą loguję się do chmury i wyszukuję kanał, zmieniam opcje zapisuje i zostawiam. Jak chcę wrócić do automatu to robię odwrotnie.
Kiedyś pewnie się doczekamy tego w apce na widoku z detalem kanału, to nie będzie trzeba się logować do chmury.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila