jeden pokoj nie grzeje do ustawionej temperatury

kowalski
Posts: 16
Joined: Tue Apr 04, 2023 10:54 am

Post

klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am
kowalski wrote: Sun Jan 25, 2026 6:13 pm druga doba , temperatura zaczela rosnac do zadanych wartosci , reaguje na ustawienia heating monitorow (oraz harmonogramu)
problem zarzegnany , natomiast pytanie do Auraton co moglo spowodowac rozlaczenie Glowic od Heating Monitorow?
Nie jestem na 100% pewien, czy dobrze rozumiem Twoje wpisy. W razie czego naprostuj proszę :).
Najpierw kilka pojęć:
- parowanie bezpośrednie - dotyczy parowania urządzeń bezpośrednio między sobą (np. Heat Montior z Radiator Controller, czyli HM z RC)
- parowanie z Box - dotyczy sparowania urządzenia z Boxem (np. HM z Box)
- konfiguracja - mówimy o konfiguracji urządzeń widocznej w Cloud
tak mialem na mysli parowanie bezposrednie i ono mi dzialalo i mam wrazenie ze przestalo w pewnym momencie , nie moglem dojsc dlaczego tak sie stalo wiec radiator controllery zaczolem parowac z boxami
klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am Teraz tak: parowanie bezpośrednie nie jest widoczne dla Boxa, ani w konfiguracji w Cloud. Parowanie bezpośrednie, to przede wszystkim sposób na działanie urządzeń BEZ Boxa, a także w wyjątkowych sytuacjach na wypadek niedostępności Boxa (np. awaria, brak prądu).
Box nie posiada informacji o parowaniu bezpośrednim i nie jest to też widoczne w konfiguracji w Cloud.
Gdy urządzenia parujesz dodatkowo z Boxem, to one "wyłaczają" komunikację bezpośrednią i polegają na Boxie. Wracają do komunikacji bezpośredniej, gdy Box staje się dla nich niedostępny (w dużym uproszczeniu).
to bardzo cieszy nie musze nic resetowac do ustawien fabrycznych
klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am Osobiście odradzam parowanie bezpośrednie urządzeń (za wyjątkiem FSV + FS). Z reguły urządzenia grzewcze i tak nie będą działać poprawnie bez prądu (bo piec się wyłączy), więc to parowanie bezpośrednie nic nie wnosi, a bardzo mocno komplikuje system i jego zachowanie (bo parowanie bezpośrednie nie jest nigdzie widoczne - trzeba o nim pamiętać, co z czym było i łatwo się w tym pogubić; dodatkowo czasem coś utraci połączenie z Box i zaczyna działać lokalnie, co też komplikuje cały obraz).

Z Twojego opisu wnioskuję, że postawiłeś system korzystając z parowania bezpośredniego (i wszystko działało), a potem dodawałeś do Boxa.
No i stąd jest zmiana zachowania, bo ta konfiguracja wynikajaca z parowania bezpośredniego, nie przenosi się autoamatycznie na Box. Więc w Box miałeś te urządzenia jakby nieskonfigurowane do końca.

Na Twoich screenach nie widać wszystkiego, a w szczególności nie widzę tam RC ani ich konfiguracji.
tak dokladnie sie stalo jak opisales , screeny przedstawialy stan sprzed dodania RC


klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am Polecam całość skonfigurować w następujący sposób:
1. Każde pomieszczenie, które ma HM:
- na odpowiednim obwowdzie FHC lub na RC w Cloud, ustawiasz: termostat nadrzędny HM, termometr główny HM
zrobione
klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am 2. Każde pomieszczenie, które ma Temperature Sensor (zamiast HM):
- na odpowiednim obwodzie FHC lub na RC w Cloud, ustawiawsz: termometr główny na TS.
- jeśli chcesz, aby nastawa temperatury (oraz program tygodniowy) dla tego pomieszczenia był brany z panelu HM, to dodatkowo możesz im ustawić "termostat nadrzędny" na wybrany HM (przykładowo, możesz mieć 1 HM na cały dom i 15 TS w pomieszczeniach - wszystkie pomieszczenia grzeją do temperatury ustawionej z HM, ale robią to na podstawie swojego termomtru TS).
takich nie mam
klew wrote: Mon Jan 26, 2026 7:43 am Dodatkowo - jeśli używasz "włącznika źródła ciepła" (np. z Heater Controller HC, lub z listwy FHC i masz to podłączone do pieca), to w każdym "termostacie wykonawczym" skonfiguruj "włącznik źródła ciepła" na ten HC lub FHC (zależnie od tego co masz u siebie). "Termostat wykonawczy", to ten, który faktycznie odpowiada za sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniu - czyli te od obwodów FHC oraz od głowic RC.
HM z reguły nie jest termostatem wykonwczym, a tylko "panelem ściennym i termometrem" - go nie ustawiaj do włączania pieca.
przepiolem sterowanie HC z HM na urzadzenia RC i FHC

Chcialbym bardzo podziekowac za pochylenie sie nad moim postem oraz poswiecenie uwagi w mojej sprawie oraz podanie rzeczowych rad do konfiguracji klew

Bardzo dziekuje!!

Return to “AURATON Radiator Controller”