Nie wiem, jak @jo33333, ale ja od lat najpierw tak https://www.elektroda.pl/news/news3716887.htmlSOYER wrote: Tue Jan 27, 2026 1:32 pmJak stwierdziłeś które ds-y są oryginalne, a które nie?jo33333 wrote: Tue Jan 27, 2026 1:15 pm Właśnie przekopałem wszystkie sterowniki żeby posprawdzać gdzie mam jakie termometry podpięte i zonk - jeden ze sterowników ma podpięte 5 oryginalnych czujników i też się wiesza. Co prawda jak narazie zdarzyło się to 2 razy, gdzie pozostałe mają już po 3-4 zawiasy w przeciągu 2 miesięcy. Natomiast takie co mają podpięty tylko jeden nieoryginalny termometr działają bez zarzutu.
Czyli chyba wina nie do końca leży po tej stronie.
Jak mam na stole, i mam chwilkę czasu, to mogę jeszcze zawsze zrobić test pamięci EEPROM. To jest najpewniejsza metoda. Oryginalny czujnik pozwala zapisać w pamięci wartości alarmowe (kody bajtowe [0x01]), [0x02] w rejestrach alarmów). Podróbki zwracają błąd albo nie zapisują tych danych po odłączeniu zasilania.
Pierwsza metoda zazwyczaj wystarcza.