Pacjent
MOES włącznik do rodzielni z pomiarem
(_TZ3000_zv6x8bt2::TS011F)
Wszystko działa ale nie do końca.
Brak jest pomiaru cały czas wskazuje 25W czy bez obciążenia czy załączoną nagrzewnica 3kW.
Moderator: vajera
Skonfiguruj mu aktywne raportowanie:bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 7:03 pm Jak że zaczynam pomału dostawać chopla na punkcie Z2S to wjechało kolejne urządzenie...
Pacjent
MOES włącznik do rodzielni z pomiarem
(_TZ3000_zv6x8bt2::TS011F)
Wszystko działa ale nie do końca.
Brak jest pomiaru cały czas wskazuje 25W czy bez obciążenia czy załączoną nagrzewnica 3kW.
Zrób update bramki. Było trochę zmian wpływających na stabilność.bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:36 pm Siedzę nad tym godzinę i czego bym się nie dotknął co chwilę restart lub uj wie co ładuje się za chwilę błąd połączenia.
Świeży jestem i chyba muszę się jeszcze dużo poczytać i się nauczyć![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No to grubszy temat, wszytko od nowaZibi_007 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:44 pmZrób update bramki. Było trochę zmian wpływających na stabilność.bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:36 pm Siedzę nad tym godzinę i czego bym się nie dotknął co chwilę restart lub uj wie co ładuje się za chwilę błąd połączenia.
Świeży jestem i chyba muszę się jeszcze dużo poczytać i się nauczyć![]()
EDIT: nie masz wcale wolnej pamięci (600B). Rób update i będzie OK.
bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:51 pmNo to grubszy temat, wszytko od nowaZibi_007 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:44 pmZrób update bramki. Było trochę zmian wpływających na stabilność.bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:36 pm Siedzę nad tym godzinę i czego bym się nie dotknął co chwilę restart lub uj wie co ładuje się za chwilę błąd połączenia.
Świeży jestem i chyba muszę się jeszcze dużo poczytać i się nauczyć![]()
EDIT: nie masz wcale wolnej pamięci (600B). Rób update i będzie OK.
To już nie na dziś bo za 10min jutro
Swoją drogą muszę uruchomić drugą bramkę testową![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zrób tak, jak Zbyszek radzi. Ostatnio Łukasz (vajera) znalazł przyczynę "wycieku" pamięci z bramki. Nie powinieneś stracić ustawień.bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:51 pmNo to grubszy temat, wszytko od nowaZibi_007 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:44 pmZrób update bramki. Było trochę zmian wpływających na stabilność.bulek68 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:36 pm Siedzę nad tym godzinę i czego bym się nie dotknął co chwilę restart lub uj wie co ładuje się za chwilę błąd połączenia.
Świeży jestem i chyba muszę się jeszcze dużo poczytać i się nauczyć![]()
EDIT: nie masz wcale wolnej pamięci (600B). Rób update i będzie OK.
To już nie na dziś bo za 10min jutro
Swoją drogą muszę uruchomić drugą bramkę testową![]()
Jasne że dam...
Podając te wartości jakoś się je zapisuję?vajera wrote: Wed Jan 28, 2026 7:57 pm Skonfiguruj mu aktywne raportowanie:
GUI->C&A->klaster Electrical Measurement:
RMS VOLTAGE min interval 5 max 3600 delta 5
RMS CURRENT 5 3600 50
ACTIVE POWER 5 3600 10
klaster SIMPLE METERING:
CURRENT SUMMATION 5 3600 100