Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Stan baterii w czujnikach IKEA...i nie tylko... [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Przypadkiem odkryłem, że większość urządzeń IKEA nie miała bindingu na klaster POWER_CFG 
Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Pytanie ?vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 9:21 pm Przypadkiem odkryłem, że większość urządzeń IKEA nie miała bindingu na klaster POWER_CFG
Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Czy przy okazji usprawnienia odczytu baterii powinien pojawić się razem z nią odczyt siły radia?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Urządzenia Zigbee wysyłają swój stan w oparciu o tzw. attribute reporting, np. temperatura, otwarcie okna czy naciśnięcie przycisku - w nagłówku tych wiadomości nie ma niestety informacji o RSSI.LukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 11:15 amPytanie ?vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 9:21 pm Przypadkiem odkryłem, że większość urządzeń IKEA nie miała bindingu na klaster POWER_CFG
Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Czy przy okazji usprawnienia odczytu baterii powinien pojawić się razem z nią odczyt siły radia?
Taka informacja pojawia się za to w odpowiedzi na tzw. rozkaz wysłany do urządzenia - rozkazem jest m.in. odczyt atrybutu, zapis, konfiguracja raportowania, zmiana stanu urządzenia czy np. polecenie IDENTIFY.
Aktualnie bramka wyłapuje wszystkie odpowiedzi i pobiera z nich RSSI zapisując je w tabeli urządzeń (Zigbee devices->Device info), więc w przypadku np. gniazdka, żarówki czy termostatu siła sygnału radia powinna być widoczna w aplikacji Supla (i) - sprawdźcie sobie przy okazji np. swoje głowice termostatyczne.
W przypadku czujników otwarcia, T/H lub przycisków wirtualnych jedynym sposobem zaktualizowania RSSI jest wysłanie do nich jakiegoś polecenia (oczywiście pp urzednim obudzeniu czujnika) - to może być np. odczyt stanu baterii, można tego skorzystać z przycisku/polecenia Read device RSSI - ono wysyła do urządzenia rozkaz IDENTIFY.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
No to potwierdza moje obserwacje i stąd było pytanie .vajera wrote: Sun Feb 01, 2026 1:14 pmUrządzenia Zigbee wysyłają swój stan w oparciu o tzw. attribute reporting, np. temperatura, otwarcie okna czy naciśnięcie przycisku - w nagłówku tych wiadomości nie ma niestety informacji o RSSI.LukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 11:15 amPytanie ?vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 9:21 pm Przypadkiem odkryłem, że większość urządzeń IKEA nie miała bindingu na klaster POWER_CFG
Jeżeli ktoś ma problem z baterią, to proponuję ponownie sparować urządzenie z bramką (bez usuwania, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).
Czy przy okazji usprawnienia odczytu baterii powinien pojawić się razem z nią odczyt siły radia?
Taka informacja pojawia się za to w odpowiedzi na tzw. rozkaz wysłany do urządzenia - rozkazem jest m.in. odczyt atrybutu, zapis, konfiguracja raportowania, zmiana stanu urządzenia czy np. polecenie IDENTIFY.
Aktualnie bramka wyłapuje wszystkie odpowiedzi i pobiera z nich RSSI zapisując je w tabeli urządzeń (Zigbee devices->Device info), więc w przypadku np. gniazdka, żarówki czy termostatu siła sygnału radia powinna być widoczna w aplikacji Supla (i) - sprawdźcie sobie przy okazji np. swoje głowice termostatyczne.
W przypadku czujników otwarcia, T/H lub przycisków wirtualnych jedynym sposobem zaktualizowania RSSI jest wysłanie do nich jakiegoś polecenia (oczywiście pp urzednim obudzeniu czujnika) - to może być np. odczyt stanu baterii, można tego skorzystać z przycisku/polecenia Read device RSSI - ono wysyła do urządzenia rozkaz IDENTIFY.
I tak w głowicach wszędzie się pojawiła siła radia
W tym przycisku Ikea jak go testowałem i próbujących odczytać stan baterii to jeśli odpowiedział to pojawiła się siła radia w CLOUD ale jak już sam przycisk wysłała te dane to nie - ale to już odpowiedziałeś czemu tak jest .
A może by zastosować jakoś mechanizm odczytu tej siły sygnału na przykład jeśli bramka wyłapie że urządzenie zostało wybudzone to w wtedy wyśle zapytanie o RSSI ale nie częściej niż ustawiony czas ?
Czy to technicznie może zrobić i czy warto - ocenę pozostawiam Tobie
-
Lector
- Posts: 2470
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Nie chciałem zakładać nowego tematu.
Na nowej bramce nie chce pojawić się stan baterii z czujników:
oraz
Brak odczytów w aplikacji - jakieś pół dnia.
Z podpiętych pilotów LoraTap pobiera stan baterii.
Na nowej bramce nie chce pojawić się stan baterii z czujników:
Code: Select all
Slot# 00 | Manufacturer name _TZ3000_yxqnffam | model ID TS0203 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]
IEEE address A4:C1:38:6A:A0:44:17:44 | Short address 0xBEDD | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2748 Last RSSI 0
Device flags 0x00000121 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000Code: Select all
Slot# 01 | Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]
IEEE address A4:C1:38:E9:DA:55:DD:6C | Short address 0x7E34 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 22410 Last RSSI -94
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000Z podpiętych pilotów LoraTap pobiera stan baterii.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
1https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18188Lector wrote: Fri Feb 13, 2026 9:43 pm Nie chciałem zakładać nowego tematu.
Na nowej bramce nie chce pojawić się stan baterii z czujników:orazCode: Select all
Slot# 00 | Manufacturer name _TZ3000_yxqnffam | model ID TS0203 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040] IEEE address A4:C1:38:6A:A0:44:17:44 | Short address 0xBEDD | Power source 0x00 Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2748 Last RSSI 0 Device flags 0x00000121 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000Brak odczytów w aplikacji - jakieś pół dnia.Code: Select all
Slot# 01 | Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040] IEEE address A4:C1:38:E9:DA:55:DD:6C | Short address 0x7E34 | Power source 0x00 Battery percentage 255 | Last seen (ms) 22410 Last RSSI -94 Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Z podpiętych pilotów LoraTap pobiera stan baterii.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Pozwoliłem sobie skorygować link; viewtopic.php?t=18188 , bo w podanym wkradł się błąd.vajera wrote: Fri Feb 13, 2026 11:33 pm1https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18188Lector wrote: Fri Feb 13, 2026 9:43 pm Nie chciałem zakładać nowego tematu.
Na nowej bramce nie chce pojawić się stan baterii z czujników:orazCode: Select all
Slot# 00 | Manufacturer name _TZ3000_yxqnffam | model ID TS0203 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040] IEEE address A4:C1:38:6A:A0:44:17:44 | Short address 0xBEDD | Power source 0x00 Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2748 Last RSSI 0 Device flags 0x00000121 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000Brak odczytów w aplikacji - jakieś pół dnia.Code: Select all
Slot# 01 | Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040] IEEE address A4:C1:38:E9:DA:55:DD:6C | Short address 0x7E34 | Power source 0x00 Battery percentage 255 | Last seen (ms) 22410 Last RSSI -94 Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000